教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

恒大未来城58、59模板施工方案 - 图文(7)

来源:网络收集 时间:2025-09-14
导读: 模板施工方案 安装外侧墙、柱模板 要求:上层模板应深入下层墙体,利用原下层螺杆进行加固。 卫生间、厨房间翻坎一次成型 21 模板施工方案 模板支撑架上部 自由端严格控制,顶托自由端高度不大于200mm 构造柱预埋钢

模板施工方案

安装外侧墙、柱模板 要求:上层模板应深入下层墙体,利用原下层螺杆进行加固。 卫生间、厨房间翻坎一次成型 21

模板施工方案

模板支撑架上部 自由端严格控制,顶托自由端高度不大于200mm 构造柱预埋钢筋,并用红漆标记。 小于200的门垛与主体一起浇筑。 10.安全及文明施工

1)、安全施工

(1)施工现场入口处及现场所有危险作业区域要挂安全生产宣传画、标语、安全

22

模板施工方案

危险标,提醒工人注意安全。

(2)建立健全安全施工岗位责任制,实行木工加工车间、堆放场地安全负责人制度,落实专人负责。进行安全教育,严格实行安全奖罚措施。

(3)任何人进入现场区域必须戴好安全帽,不准穿拖鞋,高跟鞋、硬底鞋或赤脚,从事高空作业,必须系好安全带。

(4)特殊工种必需持证上岗,严禁非正式特殊工种代替特殊工种作业,电气焊操作必需有安全防范措施。模板加工、堆放区域要远离钢筋加工车间。

(5)施工现场注意防火,及时清理刨花、木屑等易燃物品,严禁施工人员吸烟,同时配备防火设备(灭火器),明确责任人。施工作业面内不得吸烟,吸烟必须到指定吸烟区。

(6)加强现场临电管理,经常检查配电设备的安全可靠性,如有损坏,及时更换,除电工之外的任何工种不准私自接改电线,需用时应申请电工完成接线工作。模板操作区域严禁电线穿过。

(7)现场围护栏杆,要严密稳固,电缆线不允许直接敷设在栏杆上。夜间施工时基坑边缘要有明显的标志和有足够的照明。

(8)在地下室或潮湿环境内作业的照明电压不应高于36V。

(9)按照施工总平面布置图堆放模板和木枋,不得侵占场内道路及安全防护设施。实行计划进料,随用随到。

(10)混凝土浇筑时,工人需穿绝缘水靴,并用竹跳板搭设人行道,以免行走不变及踩弯板筋。

(11)钢筋水平转运时,应注意与行人和施工人员的安全距离(不小于2米)。 (12)禁止交叉作业,若施工无法避让时,应派专人监督和采取必要的安全防护措施,确保施工安全。

(13)外架上铺设的竹跳板应用16#铁丝绑扎固定牢固,且不允许有探头板,并应符合相关外架规定。外架不得作为材料堆积和转运使用。

(14)进行外架操作时,基坑内应设置警戒线,避免交叉作业。 (15)模板堆放高度不得超过1.8m,木枋堆放高度不得超过1.5m。

23

模板施工方案

2)、文明施工

(1)施工现场应按照中建总公司CI形象工程进行设计部署; (2)禁止在施工现场追打嬉闹; (3)施工材料机具应集中堆放整齐; (4)灭火器及其他消防器材应定点设置;

(5)废料应集中收集存放并进行标识,不得焚烧或四处乱扔; (6)施工现场应做到工完场清。 附件:计算书

本工程墙柱、梁板计算,主要结合本工程层高、截面尺寸的实际结构特点,选择截面尺寸较大,具有代表性的构件作为依据进行计算。

柱模板(设置对拉螺栓)计算书 计算依据:

1)、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3)、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4)、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 新浇混凝土柱名称 KZ1 新浇混凝土柱长边边长(mm) 新浇混凝土柱的计算高度(mm) 二、荷载组合

《建筑施侧压力计算依据规范 工模板安全技混凝土重力密度γ3600 5920 新浇混凝土柱短边边长(mm) 500 术规范》c(kN/m) JGJ162-2008 24 新浇混凝土初凝时间t0(h) 4 外加剂影响修正系数β1 1.2 24

模板施工方案

混凝土坍落度影响修正系数β2 1.15 混凝土浇筑速度V(m/h) 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m2) 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 25.92 min{0.22γct0β1β2v1/2,γcH}=min{0.22×24×4×1.2×1.15×21/2,24×5.92}=min{41.218,142.08}=41.218kN/m2 2 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1.2×1.15×21/2,24×5.92]=min[41.22,142.08]=41.22kN/m2

承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×41.22+1.4×2,1.35×41.22+1.4×0.7×2]=0.9max[52.264,57.607]=0.9×57.607=51.846kN/m2

正常使用极限状态设计值S正=G4k=41.22 kN/m2 三、面板验算 面板类型 覆面木胶合板 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 柱长边小梁根数 柱箍间距l1(mm) 5 500 柱短边小梁根数 4 14.742 面板弹性模量E(N/mm2) 8925 面板厚度(mm) 13 25

…… 此处隐藏:242字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
恒大未来城58、59模板施工方案 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/566424.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)