墙模板(木模板)计算书

计算依据:

1)、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3)、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4)、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 新浇混凝土墙名称 混凝土墙的计算高度(mm) 二、荷载组合

《建筑施侧压力计算依据规范 工模板安全技混凝土重力密度γ359Q1 5880 新浇混凝土墙墙厚(mm) 混凝土墙的计算长度(mm) 200 3100 术规范》c(kN/m) JGJ162-2008 34

24

模板施工方案

新浇混凝土初凝时间t0(h) 混凝土坍落度影响修正系数β2 4 外加剂影响修正系数β1 1 0.85 混凝土浇筑速度V(m/h) 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m2) 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 25.88 min{0.22γct0β1β2v1/2,γcH}=min{0.22×24×4×1×0.85×2,24×5.88}=min{25.388,141.12}=25.388kN/m2 2 1/2 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1×0.85×21/2,24×5.88]=min[25.39,141.12]=25.39kN/m2

承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×25.39+1.4×2,1.35×25.39+1.4×0.7×2]=0.9max[33.268,36.236]=0.9×36.236=32.613kN/m2

正常使用极限状态设计值S正=G4k=25.39 kN/m2 三、面板布置 小梁布置方式 小梁间距(mm) 主梁间距(mm) 对拉螺栓横向间距(mm) 竖直 200 500 500 左部模板悬臂长(mm) 小梁一端悬臂长(mm) 主梁一端悬臂长(mm) 对拉螺栓竖向间距(mm) 125 200 100 500 35