Q/CSG210026-2011 错误!未找到引用源。

事故(事件) 特别重重大事故 大事故 等级 事故 (事件)类型 电力安全事故(事件) (8)变电站全站对外停电 较大事故 一般事故 一级事件 二级事件 三级事件 四级事件 五级事件 减少功率超过送电计划的30%。 导致一次系统降功率运行,减少功率超过送电计划的10%。 ◎220千伏以上主设备双重化配置的主保护非计划停运,造成主保护单套运行时间超过36小时。 护非计划停运,并造成设备停运。 ◎同一故障- 41 -

◎220千伏以上变电站全站对外停电(除了220千伏单线终端变电站); ◎同一故障造◎220千伏单线终端变电站全站对外停电; ◎同一故障造成 ◎同一故障造 Q/CSG210026-2011 错误!未找到引用源。

事故(事件) 特别重重大事故 大事故 等级 事故 (事件)类型 (9)自动化系统失灵 电力安全事故(事件) 较大事故 一般事故 一级事件 二级事件 三级事件 四级事件 五级事件 造成7个以上110千伏变电站全站对外停电。 成3个以上7个以下110千伏变电站全站对外停电 ◎省级以上调度自动化系统失灵超过5分钟。 ◎省级以上调度自动化系统按主/备调度自动化系统配置时,发生主系统非计划停运超过8小时,或备用系统非计划停运超过48小时。 1-2个110千伏变电站全站对外停电;或造成3个以上35千伏变电站全站对外停电。 ◎地区级调度自动化系统失灵超过60分钟。 ◎地级调度自动化系统按主/备调度自动化系统配置时,发生主系统非计划停运超过8小时,或备用系统非计划停运超过48小时。 ◎集控站自动化系统失灵超过60分钟。 成1-2个35千伏变电站全站对外停电; ◎220千伏以上变电站自动化系统失灵超过8小时。 ◎县级调度机构调度自动化系统发生失灵超过60分钟。 ◎地级以上调度自动化系统发生单套系统非计划停运。 ◎集控站自动化系统发生非计划停运。 ◎110千伏变电站自动化系统失灵超过8小时。 - 42 -

Q/CSG210026-2011 错误!未找到引用源。

事故(事件) 特别重 大事故 等级 事故 (事件)类型 (10)生产实时控制业务通 信通道中断 (11)电网联网运行的 电能质量降区域电网和 低 省级电网 电力安全事故(事件) 独立运行的 省级电网 重大事故 较大事故 一般事故 一级事件 二级事件 三级事件 四级事件 五级事件 ◎500千伏以上线路或厂站间生产实时控制业务通信通道全部中断超过30分钟。 ◎500千伏以上线路或厂站间生产实时控制业务通信通道全部中断小于30分钟。 ◎220千伏线路或厂站间生产实时控制业务通信通道全部中断超过30分钟; ◎频率偏差超出50±0.2赫兹,延续时间20分钟以上。 ◎频率偏差超出50±0.5赫兹,延续时间10分钟以上。 ◎频率偏差超出50±0.2赫兹,◎220千伏线路或厂站间生产实时控制业务通信通道全部中断小于30分钟; ◎通信电路非计划停运,造成220千伏以上线路远方跳闸保护、远方切机(切负荷)装置由双通道改为单通道,时间超过24小时。 ◎频率偏差超出50±0.2赫兹,延续时间10分钟以上。 ◎频率偏差超出50±0.5赫兹,延续时间5分钟以上。 ◎频率偏差超出50±0.2赫◎110千伏线路或厂站间生产实时控制业务通信通道全部中断超过1小时; - 43 -

Q/CSG210026-2011 错误!未找到引用源。

事故(事件) 特别重重大事故 大事故 等级 事故 (事件)类型 (12)低频振荡 (13)主设备非计划停运、 设施损毁 电力安全事故(事件) 较大事故 一般事故 一级事件 二级事件 三级事件 四级事件 五级事件 ◎电网弱阻尼导致的220千伏以上电网发生低频振荡超过5分钟。 ◎110千伏输变电主设备非计划停运后,修复时间超过15天。 ◎220千伏以上输变电主设备非计划停运后,经调度同意转紧急检修后恢复时间超过24小时。 延续时间30分钟以上。 ◎频率偏差超出50±0.5赫兹,延续时间15分钟以上。 ◎电网弱阻尼导致的220千伏以上电网发生低频振荡超过3分钟。 ◎35千伏输变电主设备非计划停运后,修复时间超过7天。 ◎500千伏以上输变电主设备非计划停运,时间超过2小时; ◎220千伏输变电主设备非计划停运,时间超过8小时。 ◎220千伏以上输变电主设备非计划停运后,修复时间超过30天。 兹,延续时间15分钟以上。 ◎频率偏差超出50±0.5赫兹,延续时间10分钟以上。 ◎发电厂原因导致的220千伏以上电网发生低频振荡持续时间超过5分钟。 ◎220千伏输变电主设备非计划停运。 ◎110千伏输变电主设备非计划停运,时 ◎110千伏输变电主设备非计划停运。 - 44 -

Q/CSG210026-2011 错误!未找到引用源。

事故(事件) 特别重重大事故 大事故 等级 事故 (事件)类型 较大事故 一般事故 一级事件 二级事件 三级事件 四级事件 五级事件 (14)电网输电断面超稳定限额 ◎110千伏输变电主设备非计划停运后,经调度同意转紧急检修后恢复时间超过24小时。 ◎因自然灾害或外力破坏造成500千伏以上输变电设施损毁或基础塌陷。 ◎220千伏以上电网输电断面超稳定限额运行持续时间超过30分钟。 间超过12小时。 ◎35千伏输变电主设备非计划停运后,经调度同意转紧急检修后恢复时间超过12小时。 ◎35千伏主变、10-35千伏开关非计划停运。 (15)主设备缺陷处理 ◎220千伏以 上电网输电断面超稳定限额运行持续时间超过15分钟。 ◎50兆瓦以 上发电主设备有缺陷,经调度同意后停止运行,修复时间超过40天。 ◎110千伏以上输变电主设备有缺陷,- 45 -

…… 此处隐藏:685字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
事故调查规程 - 图文(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565880.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)