油库施工施工组织设计改 - 图文(13)
确保孔壁的稳定。经工程监理和业主验收合格后即可移机进入下一个孔的钻进施工。
成孔深度达到设计要求,完成终孔验收工作,从清孔停止至混凝土开始浇灌,应控制在1.5-3h,一般不得超过4h,否则应重新清孔。混凝土浇注完毕后再进行移机。
在施工过程中,及时组织渣土外运,清理出平整的作业面,方便钻机流水施工。 桩的中心距离小于2.5倍桩径时,应采用跳开施工的方法确保施工安全,待本桩混凝土浇注48小时后再施工相邻的桩孔。
4清孔终孔验收
冲孔至设计持力层后,施工单位应用垂吊钢尺法核实桩深进行自检评定,工程桩终孔检查内容包括桩孔中心线位移偏差、桩径偏差、终孔深度、孔底沉渣以及桩底持力层等情况,各项偏差应在设计及规范允许范围内。核对无误后,进行清孔,清孔可使用底部带活门的钢抽渣筒进行,反复掏渣,将孔底淤泥、沉渣清除干净。密度大的泥浆借用水泵用清水置换,使其泥浆密度控制在1.25以内。自检验收合格报监理、勘察、设计院及业主等部门核验并办理隐蔽验收手续。
清孔停止至混凝土开始浇灌,应控制在1.5-3h,一般不得超过4h,防止泥浆沉淀和坍孔。
3.4.1.2 冲孔桩钢筋笼制作安装
根据本工程特点和设计要求,钢筋笼一次加工成型。 1、钢筋笼制作、吊装工艺流程
钢筋井上下料→安装加劲箍→主筋与加劲箍焊接→绑扎螺旋筋→吊钢筋笼到孔内安装→验收和办理隐蔽手续。
2、钢筋笼制作方法
(1)材料要求:钢筋进场必须有出厂合格证书和质量保证书,进场钢筋应分别按规格、型号、批量堆放,并按规定进行见证取样检验,由监理单位、施工单位双方共同现场见证取样,检验结果书面通知技术负责人,报送监理单位审批认可合格后方可加工制作,钢筋现场堆放地点要求挂牌以备检查,明确标示已检查、合格、不合格字样。
(2)按设计要求及实际桩长在孔上进行钢筋的配料,先制作加密区螺旋箍筋、螺旋箍筋,加密区螺旋箍筋与主筋焊接,焊接应满足相应规范的要求。加密区螺旋箍筋制作时应确保桩主筋的保护层厚度不得小于50mm,螺旋盘分段长度满足可绑3~5圈所需的钢筋长度;桩端水平箍筋不得少于1道。主筋采用闪光对焊或电弧焊,制作时焊接处的钢筋接头应按50%相互错开,错开的长度应满足规范要求,并按每300个接头
23
为一个验收批抽样送检合格后方可使用。钢筋笼制作好后按编号、挂牌、逐个堆放在孔口。
3、钢筋笼保护层厚度控制方法
(1)沿钢筋笼四周均匀设置6块细石砼垫块,沿着桩长方向每隔4m绑一道细石砼垫块。垫块为5㎝厚,均绑在钢筋笼主筋上。
(2)沿钢筋笼四周,在主筋上每隔4m左右设一根“几”形φ12钢筋耳环,作为定位垫块。钢筋耳环采用焊接固定在主筋表面,高出主筋面5㎝。
(3)在桩身长度方向上,细石砼垫块与钢筋耳环定位垫块间隔设置。
4、钢筋笼吊装及接长施工方法
钢筋笼在孔上制作成型后经监理验收合格即可吊装。采用吊车吊装时,钢筋笼的重量,安装半径不应超过吊车的工作性能。吊装前护壁及桩底须清洗干净,确保桩底沉渣厚度不应大于50mm。为确保钢筋笼吊装安全,决定采用吊车整体吊装的方法进行桩身钢筋笼的安装。
(1)在钢筋笼上部设加劲箍一道与主筋焊牢,作为吊装的吊点。 (2)钢筋笼的吊装采用塔吊,并有专人进行指挥吊装。
(3)当钢筋笼制作为一段时,采用一次性整体吊装的方法进行桩身钢筋
笼的安装;当钢筋笼需接长时,将下一节钢筋笼吊放于孔口并高出1m左右,然后把上一节钢筋笼吊起,使主筋对准后进行焊接,再绕螺旋箍筋,把整个钢筋笼吊起,慢慢放入孔内就位。钢筋笼连接时,主筋采用单面搭接焊,搭接长度为10d,接头数按50%错开。吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,要立即固定,以确保钢筋位置正确,保护层厚度符合要求。
5、钢筋笼抗浮措施
冲孔桩在-9.20m处冲桩和完成钢筋笼的吊放,桩顶标高距离现施工基坑地面约2.2m,为防止钢筋笼上浮,拟采取如下措施:
在钢筋笼吊放于孔口并高出1m左右时,开始焊接制作好的抗浮钢筋笼(抗浮钢筋笼由3根B20组成,钢筋长6.5m,两端及中间焊接加焊B16加强筋),待钢筋笼下放到桩底时,将抗浮钢筋笼主筋焊接在护筒上,限制钢筋笼上浮。抗浮钢筋笼在后续的土方开挖施工中再进行拆除。
6、钢筋笼隐蔽检查
钢筋笼安装好后,应对其标高、主筋直径、间距、箍筋间距、焊接质量、绑扎质量、保护层等进行自检,自检合格后书面报请监理工程师检查,检查合格及时办理好
24
隐蔽工程签字手续。
7、钢筋笼制作允许偏差 (1)主筋间距:±10mm;
(2)箍筋间距或螺旋筋螺距:±20mm; (3)钢筋笼直径:±10mm; (4)钢筋笼长度:±50mm。 3.4.1.3 冲孔桩桩身砼施工
1、本工程桩芯砼采用商品砼,桩身砼强度等级为C30。 选择具有资质和实力的商品砼供应商,提前将配合比及砼浇捣令送给监理单位验收批准,待监理工程师签发砼浇捣令后方可进行桩身砼的浇捣。
2、水下混凝土灌注
水下混凝土浇筑是最后一道关键性的工序,施工质量将严重影响灌注桩的质量,所以在施工中必须注意。
⑴灌注前首先检查漏斗、测试仪器、量具、隔水塞等各项器械的完好情况。 ⑵采用商品砼,粗骨料、坍落度、扩散度必须符合设计和规范要求。
(3)灌注水下混凝土是冲孔桩施工的重要工序,应特别主意。冲孔应经成孔质量检验合格,吊放好钢筋笼后,再进行一次清孔,方可开始灌注工作。本工程桩芯砼采用商品砼灌注。严格按水下砼施工工艺,由厂家提供配合比、合格证等相关材料。并控制水泥用量和坍落度在规定范围内。
(4)导管安放前应进行闭气检查,检查完好后才能进行安放,安装时不得与钢筋笼相碰。灌注前,对孔底沉淀层厚度应再进行一次测定。如厚度超过规定(端承桩≤50mm,磨擦桩≤150mm),可用喷射法向孔底喷射3~5分钟,使沉渣悬浮。
(5)剪球将首批混凝土灌入孔底后,立即测探孔内混凝土顶面高度,计算出导管在砼的埋置深度,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm,首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥0.8m)和填充导管底部的需要,水下砼浇注时应边提升导管使导管埋深控制在2~6m范围内,严禁导管提出砼面并应控制提拔导管速度以防导管堵塞或断桩,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录。
(6)灌注开始后,应紧凑地、连续地进行,严禁中途停工。在灌注过程中要防止砼拌合物从漏斗外掉入孔底。使泥浆内含有水泥而变稠凝结,而使测深不准确。灌注过程中,应注意观察管内砼下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内砼顶面高度,正确指挥
25
导管的提升和拆除。
(7)导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。如导管法栏卡挂钢筋骨架,可转动导管,使其脱开钢筋骨架后,移到钻孔中心。
(8)当导管提升到法兰盘接头露头孔口以上一定高度后,可拆除1节或2节导管。此时, 暂停灌注,先取走漏斗,重新栓牢井口的导管,并挂上升降设备,然后松动导管的接头螺栓,同时将起吊导管用的吊钩挂上待拆的导管上端的吊环,待螺栓全部拆除吊走被拆除的导管,将砼漏斗重新接到井口的导管上,校正好位置,继续灌注。
(9)拆除导管动作 …… 此处隐藏:2315字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语