7第七章公用辅助设施及土建工程改(9)
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告
提高主变压器供电能力,设计在总降变电站35kV与10kV侧装设集中高压动态无功补偿装置,并将35kV动态无功补偿装置作成谐波滤波装置,提高电能质量,综合补偿后,企业220kV侧功率因数达0.95。 7.2.1.8 短路校验
因业主暂未提供的有关系统短路资料,本次设计选择的电气设备能否满足动、热稳定要求,需在落实有关资料后进行校验。 7.2.1.9 继电保护及电气测量
在220kV总降压变电站、各高压配电室中拟采用双机双网的微机综合自动化系统,以实现对所有开关量和模拟量的数据采集及微机继电保护。在中央控制室的计算机屏幕上可对供配电系统的运行状态进行监控,并具有各参数的打印报表功能,并可通过计算机网络与企业信息管理系统实现数据资源的共享。利用计算机强大的制表与分析能力,进行生产成本核算,综合利用电能计费时间的峰谷差,降低生产成本,提高经济效益。通过计算机的远动接口采用光纤网络与电力系统实现“四遥”功能和调度要求。
在220kV总降压变电站设调度自动化系统,综合利用计算机、远动和远程通信技术,实现对各配电站的调度管理自动化。调度自动化系统主要由安装在总降压变电站的调度主站系统、安装在各配电站端(子站)的远动终端以及主站与子站之间的远动通道组成。
与上一级变电站调度通信同时考虑采用电力载波通信,具体方式由当地电力部门确定。
220kV进线及主变压器保护与测控装置集中组屏安装在控制室;35kV、10kV保护与测控装置分散安装在开关柜上。继电保护及自动装置、测量功能配置如下:
1、继电保护
继电保护和安全自动装置按现行国家标准《电力装置的继电
7—26
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告
保护和自动装置设计规范》(GB50062/T-2008)设置。
220kV进线:装设全线速动、相间距离、接地距离保护。 220kV母线:装设母差保护。
220kV主变压器:装设差动、瓦斯、过电流、过负荷保护及温度保护。
35kV整流变压器:装设瞬动过电流、延时过电流及瓦斯、温度保护。
35kV动力变压器:装设差动、过电流、过负荷及瓦斯、温度保护。
10kV馈出线:装设限时电流速断、过电流保护,具有零序电流选线功能。
35kV、10kV进线:装设过电流保护。
35kV、10kV分段:装设无时限过电流保护(母联投入后退出保护)。
10kV变压器馈线:装设电流速断、过电流(大于800kVA变压器设瓦斯、温度)保护,具有零序电流选线功能。
10kV异步电动机:装设电流速断、反时限过电流、低电压、过负荷、单相接地保护。
35kV、10kV电容器:装设短延时电流速断、过电流、低电压、过电压、电容器组开口三角形零序过电压保护,具有零序电流选线功能。
2、测量
电气测量按现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2008)设置。
除220KV进线装设关口型电度表作为计费计量(由当地电力部门确定),电气参数测量均设多功能智能电度表完成数据采集,测量电流、电压、有功(无功)功率、有功(无功)电度、功率因数等参数。并通过网络与微机综合自动化系统实现通讯功能。
7—27
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告
7.2.1.10 操作电源
总降变电站及各高配电室选用220V铅酸免维电池组、微机监控直流电源系统,作为开关柜操作、保护电源及电气控制室事故照明。
7.2.1.11 过电压保护和接地措施
为限制大气感应过电压,母线及主变高压侧中性线上均装设避雷器。为限制高压真空开关操作引起的操作过电压,真空开关回路上加装组合式过电压保护器。
电气装置外壳、金属构架、电缆及电缆头的外皮(壳)及电缆保护管、变压器的中性点均应可靠接地,计算机等电子设备宜与接地系统共用接地体,总降变电站接地电阻要求小于0.5Ω,配电室及变电所采用联合接地系统,接地电阻要求小于4Ω。
总降变电站设独立避雷针,作为防止直击雷的措施。独立避雷针设独立接地系统,接地电阻要求小于10Ω。 7.2.1.12 变压器油处理
总降2台220kV变压器与2台35kV动力变压器均设置贮油坑,其容量不小于单台设备油量的20%,总降压变电站设置总事故油池,其容量不小于最大单台设备油量的60%。
贮油坑变压器油经陶土管排至总事故油池,总事故油池具有油水分离功能,其出口引至安全处所。
每台整流变压器底部设置能容纳100%单台设备油量的贮油设施。
7.2.1.13 节能、安全与环境保护
1、电气节能措施
(1) 高压深入负荷中心,减少供电网络损耗,220kV总降靠近负荷中心金属锰电解车间 ;电解整流紧邻电解车间;各车间变电所尽量设在车间负荷中心处。
(2) 采用节能型电器,电力变压器 、整流变压器、车间配
7—28
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告
电变压器采用新型低损耗变压器 。
(3) 提高企业功率因数,减少电能损失,采用高低压无功补偿相结合方式,使补偿后220kV侧功率因数达到0.95。
(4) 合理选择导体,220kV架空线路和35kV电缆及较大电流回路的10kV电缆线路按经济电流密度选取,以减少输电线路损耗。
(5) 合理调度,利用变电站微机综合自动化系统对全厂供电系统实现在线监控,通过合理调度,使供电系统处于经济运行状态,以节约能源。 7.2.1.14 劳动安全
1、220kV系统采用微机“五防”装置,35kV、10kV系统均采用有机械“五防”成套装置。
2、220kV总降压变电所,35kV整流所、车间变电所采用可靠的保护接地系统。
3、高压电气设备安装小间悬挂警示牌。
4、主变压器及整流变压器带油设备设置有防火、灭火、防暴、挡油、排油等设施。
5、电缆从室外进入建筑物入口处用防火堵料封堵。 7.2.1.15 环境保护
1、变压器油处理
220kV总降压变电所和整流所合建具有油水分离功能的总事故油池,主变压器和整流变压器底部设置贮油坑,贮油坑变压器油经陶土管排至总事故油池。
2、电磁辐射和噪音治理
电磁辐射主要来自高压电气设备,高压配电装置采用金属封闭开关柜以屏蔽电磁辐射;主变压器采用低噪音型,其噪音控制在65db以下。
7—29
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程 可行性研究报告
表7-3 电力负荷计算表
序号 A 一 受电设备名称 交流负荷 I系列 制粉变 #数量(台) 设备 设备功率(kW) 总的 180 45 1680 1200 330 9.9 22 18.5 45 12 37 8.55 30.0 工作的 150 37.5 1400 1000 275 9.9 22 18.5 45 10 37 8.55 30 总的 工作的 单台 6 6 6 6 6 1 1 1 1 6 1 3 44 44 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 3 38 38 30 7.5 280 200 55 9.9 22 18.5 45 2 37 2.85 COSΦ tgΦ 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80 0.50 0.75 0.75 0.75 0.70 0.80 0.80 1.00 7—30
需要系数 KC 0.7 0.7 0.75 0.75 0.75 0.15 0.7 0.7 0.7 0.65 0.75 0.75 1 kW 计算负荷 kvar …… 此处隐藏:1851字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语