铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

本工程生活用水量为318.3m/d。生活用水为市政给水,从市政给水管上接一根De100的钢塑复合管道至厂区生活给水管网。

2、循环水系统

本设计循环总用水量为260995m/d。根据工艺生产对循环水用水的要求,本设计将该系统分为:① 电解循环水系统;② 整流循环水系统;③ 全厂循环水系统。

(1) 电解循环水系统

本系统主要为厂区8个电解车间抛光槽和电解槽提供循环冷却水,循环水量为96752m/d。

电解车间循环冷却水经循环水泵房内设置的3台500S-22型离心泵(性能参数为Q2120m/h,H14m,P185kW,2用1备)送至2台TYTNG-7.7型冷却塔(性能参数为Q2100m/h,△t=10℃,N90kW,2用)进行冷却,冷却后的循环水由设置在循环水泵房内3台500S-39型离心泵(性能参数为Q 2120m/h,H50.8m,P450kW,2用1备)送至各电解车间循环水系统使用。泵房内设置1台过滤水量为Q240m/h的JS-XH2200型智能全效循环水处理装置对循环水进行处理,以确保循环水水质。泵房内配置1台LX型电动单梁起重机(性能参数为P5.7kW,起重量3t)进行检修。

循环水泵房尺寸为L×B×H=33m×8.5m×6m。冷热水池(2个):有效容积为1020m,尺寸为L×B×H=30m×17m×2m。

电解循环水系统工艺流程见图7-1。

电解循环水 热水池 冷水加压泵 旁滤设备 热水加压泵 冷水池冷却塔3

3

33

33

3

3

图7-1 电解循环水系统工艺流程图

7—6

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

(2) 整流循环水系统

本系统主要为厂区8个电解车间整流所纯水冷却装置提供循环冷却水,循环水量为6912m/d。

整流循环冷却水出水带压进入10BNGZ-300型冷却塔(性能参数为Q300m/h,△t=6℃,N15kW,1用)进行冷却,经冷却后的循环水由设置在循环泵房内2台200S-63型离心泵(性能为Q310m/h,H65m,P90kW,1用1备)送至各电解车间整流所循环水系统使用。泵房内设置1台过滤水量为Q15m/h的JS-XH600型智能全效循环水处理装置对循环水进行处理以确保循环水水质。泵房内配置1台CD12-6D型电动葫芦(性能参数为P3.4kW,起重量2t)进行检修。

循环水泵房尺寸为L×B×H=18m×8.5m×6m。冷水池:有效容积为98m,尺寸为L×B×H=7m×7m×2m。

3

3

3

3

3

整流循环水系统工艺流程见图7-2。

带压自流 整流循环水 循环热水冷水加压泵 旁滤设备 冷水池冷却塔

图7-2 整流循环水系统工艺流程图

(3) 全厂循环水系统

本系统主要为厂区除电解车间和整流所外其他车间提供循环冷却水,循环水量为157331m/d。

全厂循环冷却水经循环水泵房内设置的3台600S-32型离心泵(性能为Q3450m/h,H15m,P160kW,2用1备)送至2台TYTNG-8.5型冷却塔(性能参数为Q3500m/h,△t=10℃,N160kW,2用)进行冷却,经冷却后的循环水由设置在循环泵房内3台600S-75A型离心泵(性能为Q3450m/h,H58.2m,P400kW,2用1备)送

7—7

3

3

3

3

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

至各车间循环水系统使用。泵房内设置1台过滤水量为Q240m/h的JS-XH2400型智能全效循环水处理装置对循环水进行处理以确保循环水水质。泵房内配置1台LX型电动单梁起重机(性能参数为P5.7kW,起重量3t)进行检修。

循环水泵房尺寸为L×B×H=33m×8.5m×6m。冷热水池(2个):有效容积为1440m,尺寸为L×B×H=36m×20m×2m。

全厂循环水系统工艺流程见图7-3。

全厂循环水 热水池 冷水加压泵 旁滤设备 热水加压泵 冷水池冷却塔 3

3

7.1.5 消防系统

图7-3 全厂循环水系统工艺流程图

根据《建筑设计防火规范》要求,厂区内同时发生火灾次数以一次计,火灾延续时间为2h,室外消防用水量标准为20L/s,室内消防用水量标准为10L/s,消防用水量为216m,贮存在厂区高位生产蓄水池内,并设有不被动用的措施。厂区室外生产消防给水管网布置成环状,管径为DN300,且在厂区的适当位置布置室外消火栓,室外消火栓的布置间距不超过120m。建筑物内按设计规范设置消防灭火器和室内消火栓,消防给水管道采用热镀锌钢管,卡箍连接。 7.1.6 排水

本工程总排水量为3576.3m/d,其中生活污水量为276.3 m/d,有害生产污水量为1439m/d,一般生产污水量为1861m/d。 7.1.6.1 厂区初期雨水处理

厂区总汇水面积约54.55万m,由于厂区初期雨水含有少量粉尘和重金属离子,为了保护环境,设置初期雨水池截留厂区内

7—8

2

3

3

3

3

3

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

前30min的初期雨水,通过2台50QW30-30-5.5型潜水泵(性能为Q29m/h,H27.7m,P5.5kW,1用1备)扬送到污水处理站进行处理,达标后通过厂区回水高位水池回用于工艺系统。厂区雨水由厂区雨水管网收集,初期受污染雨水由雨水管网自流至初期雨水池中,暴雨30min后的雨水就近排放至马鞍河。 …… 此处隐藏:574字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

7第七章公用辅助设施及土建工程改(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564854.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)