7第七章公用辅助设施及土建工程改(7)
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告
余热锅炉给水泵(2×110kW)、整流机组冷却水泵等交流负荷及15%直流负荷列为一级负荷;其他主要生产负荷按二、三级负荷考虑。
本工程余热电站发电2×6000kW,年发电量约67200k-kWh。 本工程需外部供电年供电量约961574k-kWh。 详见《电力负荷计算表》。 7.2.1.4 供配电方案
根据负荷计算结果和外部电源情况,本工程外部供电电压采用220kV,220kV第一电源引自黄板500/220kV变电站,220kV架空线路长约22km;第二电源接自渝湘220kV线,新建线路长约8km,两回电源一回工作,一回备用,任一回路均能保证全厂负荷需要。
动力系统采用10kV配电电压。
电解整流直流计算负荷高达152960kW,分为2个大系列共8个独立的电解车间,每个电解车间选用1套额定电压920V,额定电流24000A的整流机组(由1台27000kVA整流变压器和2台12000A/920V整流柜组成),整流变压器网侧电压可能有220kV、110kV和35kV。为此,本工程供配电方案主要有以下三个,供电方案比较见表7-2。
7—21
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程 可行性研究报告
表7-2 供电方案比较表
方案 综述 采用220kV直降式整流(整流后输出直流方案一 920V/24kA) 主要设备(可比部分)及总价 220kVGIS间隔15个; 整流变27000kVA/220kV,8台; 动力变25000kVA/220/10kV,2台; 可比设备总价8700万元 整流机组一次侧电压 220kVGIS间隔 7个; 110kVGIS间隔15个; 方案二 整流变 27000kVA/110kV,8台; 动力变 25000kVA/110/10kV,2台; 可比设备总价8340万元 整流机组一次侧电压 主变采用双绕组220/35 kV 变压器 另设二级动力变35/10kV 220kVGIS间隔 7个; 35kV开关柜 20个 整流变 27000kVA/35kV, 8台; 动力变20000kVA/35/10kV,2台; 可比设备6980万元 整流机组一次侧电压 方案四 220kVGIS间隔 7个; 与方案三比:1、110kV系统较35kV系统的运行维护复杂;2、主设备投资多1360万元;3、年电能损耗高约75.5万度(主变与整流变年电能损耗约1272.5万度,8回至整流变的110kV电缆年电能损耗约16万度);4、为满足功率因数达到0.95与的要求,须装设补偿电容与滤波装置,则需在每台110kV整流变压器(共8处)设置10kV绕组,增加整流变制造成本,补偿滤波装置占用整流所场地.;5、采用110kV电缆出线敷设困难 与方案二比:1、35kV系统较110kV系统的运行维护要求简单;2、节投资多1360万元;3、电能损耗低约75.5(主变与整流变年电能损耗约1174.2万度,8回至整流变的35kV电缆年电能损耗约38.8万度);4、只需在35kV母线侧装设无功补偿与滤波装置,简单可行。 经典接线,方便操作维护,较适用本工程。 设计推荐方案 与方案三比,节省了2台35kV动力变压器的场地,但由于交直流负配电侧两线圈容量相差太大,制造工艺复杂,成本提高又降低了可靠性。 采用35kV(整流后输出直流920V/24kA) 主变 120MVA/220/35kV,2台; 方案三 按GB/T 6451-04规范,单台220kV变压器容量太小,整流变抗短路冲击能力很难达标,变压器制造难度大。220kV出线回路多,操作维护及通信调度难度高,不推荐此方案。 采用110kV(整流后输出直流920V/24kA) 主变 120MVA /220/110kV,2台; 采用35kV(整流后输出直流920V/24kA) 三绕组主变 120MVA/220/35/10kV,2台; 荷相差太大(直流负荷约150000kW,交流负荷约25000kW),变压器主变采用三绕组220kV/35/10kV变压器,35kV开关柜 18个; 不需另设二级动力变35/10kV 整流变压器27000kVA/35kV,8台;
7—22
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告
综合比较,设计推荐上述方案三,整流机组一次侧电压采用35kV,降压主变采用2台120MVA/220/35kV双绕组变压器,共设8套35kV整流机组,2台35kV二级动力主变。
拟在厂区新建一座220kV总降压变电站,220kV总降变电站选用2台SFPZ9-120MVA/220/37kV型双绕组有载调压变压器,2台主变同时工作。220kV采用双母线接线方式,整流变与动力主变一次侧电压采用35kV,35kV系统采用单母线分段接线方式,8套整流机组与2台动力变分别接入两段35kV母线 。35kV母线馈出8回35kV电缆至8台整流变压器一次侧,馈出2回线至2台动力变一次侧。动力10kV母线采用单母线分段接线方式,以10kV电缆放射式向二级配电室及总降附近的车间变压器与高压电机配电。
根据用电负荷的大小及分布情况,除设总降10kV配电室外,另设空压站10kV配电室、余热电站10kV配电室及水源地10kV配电室,其10kV电源均取自总降10kV配电室。
余热电站内设2台容量为6000kW的发电机组,发电机额定电压10.5kV。根据就近并网的原则,采用10kV接入总降与系统并网。
根据负荷分布情况及工艺要求,在负荷集中工段设置车间变电所,各重要工段、车间的车间变压器容量考虑互为全部或重要负荷备用,以保证生产的安全和连续稳定。个别负荷较小的车间设置1台配电变压器,与附近车间变压器低压侧设置联络,保证重要负荷可靠供电。共设30台10/0.4kV电力变压器,各车间变电所负荷分配及变压器容量选择详见7-3《电力负荷计算表》。
各车间变电所及10kV高压电机均由各所属10kV配电室采用电缆以放射式方式供电。供电系统详见“供电系统图”。
7—23
铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告
7.2.1.5 总降压变电所
220kV总降变电站主变选用2台SFPZ9-120MVA/220/37 kV型双绕组有载调压变压器, 二级动力主变选用2台SFZ9-25MVA /35/10.5 kV型双绕组有载调压变压器。 …… 此处隐藏:928字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语