导读: 铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告 余热锅炉给水泵(2×110kW)、整流机组冷却水泵等交流负荷及15%直流负荷列为一级负荷;其他主要生产负荷按二、三级负荷考虑。 本工程余热电站

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

余热锅炉给水泵(2×110kW)、整流机组冷却水泵等交流负荷及15%直流负荷列为一级负荷;其他主要生产负荷按二、三级负荷考虑。

本工程余热电站发电2×6000kW,年发电量约67200k-kWh。 本工程需外部供电年供电量约961574k-kWh。 详见《电力负荷计算表》。 7.2.1.4 供配电方案

根据负荷计算结果和外部电源情况,本工程外部供电电压采用220kV,220kV第一电源引自黄板500/220kV变电站,220kV架空线路长约22km;第二电源接自渝湘220kV线,新建线路长约8km,两回电源一回工作,一回备用,任一回路均能保证全厂负荷需要。

动力系统采用10kV配电电压。

电解整流直流计算负荷高达152960kW,分为2个大系列共8个独立的电解车间,每个电解车间选用1套额定电压920V,额定电流24000A的整流机组(由1台27000kVA整流变压器和2台12000A/920V整流柜组成),整流变压器网侧电压可能有220kV、110kV和35kV。为此,本工程供配电方案主要有以下三个,供电方案比较见表7-2。

7—21

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程 可行性研究报告

表7-2 供电方案比较表

方案 综述 采用220kV直降式整流(整流后输出直流方案一 920V/24kA) 主要设备(可比部分)及总价 220kVGIS间隔15个; 整流变27000kVA/220kV,8台; 动力变25000kVA/220/10kV,2台; 可比设备总价8700万元 整流机组一次侧电压 220kVGIS间隔 7个; 110kVGIS间隔15个; 方案二 整流变 27000kVA/110kV,8台; 动力变 25000kVA/110/10kV,2台; 可比设备总价8340万元 整流机组一次侧电压 主变采用双绕组220/35 kV 变压器 另设二级动力变35/10kV 220kVGIS间隔 7个; 35kV开关柜 20个 整流变 27000kVA/35kV, 8台; 动力变20000kVA/35/10kV,2台; 可比设备6980万元 整流机组一次侧电压 方案四 220kVGIS间隔 7个; 与方案三比:1、110kV系统较35kV系统的运行维护复杂;2、主设备投资多1360万元;3、年电能损耗高约75.5万度(主变与整流变年电能损耗约1272.5万度,8回至整流变的110kV电缆年电能损耗约16万度);4、为满足功率因数达到0.95与的要求,须装设补偿电容与滤波装置,则需在每台110kV整流变压器(共8处)设置10kV绕组,增加整流变制造成本,补偿滤波装置占用整流所场地.;5、采用110kV电缆出线敷设困难 与方案二比:1、35kV系统较110kV系统的运行维护要求简单;2、节投资多1360万元;3、电能损耗低约75.5(主变与整流变年电能损耗约1174.2万度,8回至整流变的35kV电缆年电能损耗约38.8万度);4、只需在35kV母线侧装设无功补偿与滤波装置,简单可行。 经典接线,方便操作维护,较适用本工程。 设计推荐方案 与方案三比,节省了2台35kV动力变压器的场地,但由于交直流负配电侧两线圈容量相差太大,制造工艺复杂,成本提高又降低了可靠性。 采用35kV(整流后输出直流920V/24kA) 主变 120MVA/220/35kV,2台; 方案三 按GB/T 6451-04规范,单台220kV变压器容量太小,整流变抗短路冲击能力很难达标,变压器制造难度大。220kV出线回路多,操作维护及通信调度难度高,不推荐此方案。 采用110kV(整流后输出直流920V/24kA) 主变 120MVA /220/110kV,2台; 采用35kV(整流后输出直流920V/24kA) 三绕组主变 120MVA/220/35/10kV,2台; 荷相差太大(直流负荷约150000kW,交流负荷约25000kW),变压器主变采用三绕组220kV/35/10kV变压器,35kV开关柜 18个; 不需另设二级动力变35/10kV 整流变压器27000kVA/35kV,8台;

7—22

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

综合比较,设计推荐上述方案三,整流机组一次侧电压采用35kV,降压主变采用2台120MVA/220/35kV双绕组变压器,共设8套35kV整流机组,2台35kV二级动力主变。

拟在厂区新建一座220kV总降压变电站,220kV总降变电站选用2台SFPZ9-120MVA/220/37kV型双绕组有载调压变压器,2台主变同时工作。220kV采用双母线接线方式,整流变与动力主变一次侧电压采用35kV,35kV系统采用单母线分段接线方式,8套整流机组与2台动力变分别接入两段35kV母线 。35kV母线馈出8回35kV电缆至8台整流变压器一次侧,馈出2回线至2台动力变一次侧。动力10kV母线采用单母线分段接线方式,以10kV电缆放射式向二级配电室及总降附近的车间变压器与高压电机配电。

根据用电负荷的大小及分布情况,除设总降10kV配电室外,另设空压站10kV配电室、余热电站10kV配电室及水源地10kV配电室,其10kV电源均取自总降10kV配电室。

余热电站内设2台容量为6000kW的发电机组,发电机额定电压10.5kV。根据就近并网的原则,采用10kV接入总降与系统并网。

根据负荷分布情况及工艺要求,在负荷集中工段设置车间变电所,各重要工段、车间的车间变压器容量考虑互为全部或重要负荷备用,以保证生产的安全和连续稳定。个别负荷较小的车间设置1台配电变压器,与附近车间变压器低压侧设置联络,保证重要负荷可靠供电。共设30台10/0.4kV电力变压器,各车间变电所负荷分配及变压器容量选择详见7-3《电力负荷计算表》。

各车间变电所及10kV高压电机均由各所属10kV配电室采用电缆以放射式方式供电。供电系统详见“供电系统图”。

7—23

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

7.2.1.5 总降压变电所

220kV总降变电站主变选用2台SFPZ9-120MVA/220/37 kV型双绕组有载调压变压器, 二级动力主变选用2台SFZ9-25MVA /35/10.5 kV型双绕组有载调压变压器。 …… 此处隐藏:928字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

7第七章公用辅助设施及土建工程改(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564854.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)