导读: 雨水排水量按铜仁地区的暴雨强度公式进行推算。 q=2002×7.46(1+0.6741gp)3 (t+0.968P0.0040.733) Q=ψ〃q〃F Q 设计雨水量 L/s ψ 径流系数 0.65 F 集雨面积 ha P 重现期 2a T取30min,ψ取0.65,P=2a,F=49ha 经计

雨水排水量按铜仁地区的暴雨强度公式进行推算。

q=2002×7.46(1+0.6741gp)3

(t+0.968P0.0040.733)

Q=ψ〃q〃F

Q 设计雨水量 L/s ψ 径流系数 0.65 F 集雨面积 ha P 重现期 2a

T取30min,ψ取0.65,P=2a,F=49ha 经计算:q=161.4L/(s〃ha) Q=ψ〃q〃F =5.72m/s

故前30min初期雨水量为5.72×30×60=10296m

3

3

3

厂区雨水池有效容积为10000m,尺寸为L×B×H=55m×50m×4m。

7.1.6.2 锰渣库雨水处理

渣库分为一号渣库和二号渣库,一号渣库汇水面积为27万m,二号渣库汇水面积为26万m,由于渣库雨水含有渣中渗出的重金属离子,为了保护环境,分别在一号渣库和二号渣库坝底排洪隧道出水口位置设置含锰污水调节池,截留渣库内前10min的初期雨水,由于厂区有害生产污水和一般生产污水都进污水站处理,总量为3300m/d,而厂区工艺回用水只需2548m/d,厂区污水处理后能满足整个厂区回用水要求,故渣库雨水不再通过泵扬送至厂区污水处理站处理,直接在渣库建污水处理站处理后排放。

7—9

3

3

2

2

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告

雨水排水量按铜仁地区的暴雨强度公式进行推算。

q=2002×7.46(1+0.6741gp)(t+0.968P0.0040.733)

Q=ψ〃q〃F

Q 设计雨水量 L/s ψ 径流系数 0.65 F 集雨面积 ha P 重现期 2a

T取10min,ψ取0.65,P=2a。 一号渣库F=27ha

经计算:q=268.4L/(s〃ha) Q=ψ〃q〃F

3

=4.71m/s

3

故前10min初期雨水量为4.71×10×60=2826m。

一号渣库含锰污水调节池有效容积为3000m,尺寸为L×B×H=30m×25m×4m。

二号渣库F=26ha

经计算:q=268.4L/(s〃ha) Q=ψ〃q〃F =4.54m/s

故前10min初期雨水量为4.54×10×60=2724m。

3

3

3

3

二号渣库含锰污水调节池有效容积为3000m,尺寸为L×B×H=30m×25m×4m。

在一号渣库含锰污水调节池建立渣库污水处理站,将二号渣库水通过管道引入一号渣库含锰污水调节池同一号渣库雨水一起处理。

考虑到前十分钟一号渣库和二号渣库雨水量,确定渣库污水处理站规模为500m/d。

故渣库污水其量和成分如下: 1、500m/d,含Mn:10mg/L

7—10

3

2+

3

7第七章公用辅助设施及土建工程改(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564854.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)