教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

老旧小区管网改造技术要求2012(5)

来源:网络收集 时间:2026-06-30
导读: 散热器托钩和固定卡安装的数量如下表 上托钩散热器 安装方项次 型式 式 数 卡数 3-8 9-12 1 柱型 挂墙 13-16 17-20 21-25 3-8 9-12 带足 2 柱型 落地 17-20 21-25 3)托钩和固定卡架安装的要求是: (1)柱型带腿散

散热器托钩和固定卡安装的数量如下表

上托钩散热器 安装方项次 型式 式 数 卡数 3-8 9-12 1 柱型 挂墙 13-16 17-20 21-25 3-8 9-12 带足 2 柱型 落地 17-20 21-25 3)托钩和固定卡架安装的要求是:

(1)柱型带腿散热器的固定卡架,是从地面到散热器总高的3/4,从散热器两端各进去4-6片的地方。

(2)挂装柱型散热器,高度按设计要求做。固定卡高度,从下托钩中心上返散热器总高的3/4的地方,从散热器两边各进去4-6片的地方。

(3)散热器装好后,背面于装饰内墙面的距离应为30mm,装好的散热器要保持水平,不能倾斜。

四、热力站内管道安装要求:

1.设备(尤其转动设备)配管、阀门、及管件的重量不应支撑在设备上,要用

16

下托钩或固定卡数 2 3 4 5 6 3 4 6 7 8 1 1 2 2 2 合计 每组片或固定1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 13-16 支、吊架支撑。

2. 在电动机、配电柜(盘)、仪表箱盘上边不能走管道。

3.在水平管道上装法兰阀门时,管道大于或等于125mm时两侧应加支、吊架,小于125mm时一侧应加支、吊架。在垂直管道上装阀门时,应符合设计要求,如设计没要求,阀门上部的管道应设吊架和托架。管道和阀门的重量不应该压在设备上,应单独设立支架。

4.管道并排布置时,直管和曲线部分都要平行,间距相等。

5. 循环泵的进出水管、锅炉的进出水管、板换的进出水管等和主干管连接时,为了减小阻力采用45°顺水连接。

6. 主管道端头尽量不采用焊接封堵,最好用弯头和最后的设备连接,如果实在不成,用法兰封堵,便于清理脏物。

7. 在管道同一处安装压力表、温度表等多块仪表,要求将压力表按水流方向装在其他表的前边,保证测压准确。

8. 直管段上对接焊口间的距离要求:当DN≥ 150mm时,不小于≦150mm;当DN<150mm时,不小于≦管子外径。

9. 焊缝距支、吊架的净距离不应小于50mm。不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。 10.热力站管道设备安装完毕后按设计要求进行水压试验。 五、管道保温施工要求

(一)外管网直埋管保温施工要求

1. 氰聚塑保温施工:氰聚塑保温管可在厂内或场外予制,也可以现场施工,要求如下:

1)防腐层:刷氰凝前应先将钢管表面除锈,然后在钢管外表面均匀涂刷一遍氰凝。

17

2)保温层: 保温层材料用硬质聚氨酯泡沫塑料,聚氨酯密度为≥60kg/m3,厚度DN≤125采用40mm, DN≤300采用50mm,DN≥350采用60mm厚。 3) 保护层: 保护层的材料选用玻璃钢。厚度:DN≤125为1.5mm, DN≤350为2mm,DN≥ 400为3mm。

2. 现场保温管的存放,带保温的管应分类整齐堆放,管的两头应带保护帽(要封堵好),堆放地应平整,没有硬质杂物,存放地不能积水,堆放高度不能超2m,堆放离热源不小于2m。

3. 在管道安装完及强度试验合格后进行直埋供热管道焊缝接口处保温,具体要求如下:

a.管道接口的保温材料应与管道、管件的保温材料性能一致。

b.接口保温施工前应将接口钢管表面、两侧保温端面和搭接面外壳表面的水分、油污、杂质清理干净,焊口刷氰凝一遍。

c.管道接口聚氨酯发泡时环境温度宜为20℃,不应低于10℃,管道的温度不应超过50℃,厚度与管道保温厚度一致,保温、玻璃钢接口要严密。 (二)室外地沟管道保温施工要求

可以按直埋管道保温的作法,也可以用,用带止口的聚氨酯发泡预制瓦保温,,其作法:

1.防腐层:先清除管子表面的铁锈,再涂防锈漆二道。

2.保温层:采用带止口的聚氨酯发泡预制瓦,安装保温瓦时,其结合逢应错开。法兰截门两边留出一定的间隙,聚氨酯密度为60kg/m3,包好后用聚氨酯发泡胶封闭预制瓦接缝。保温层厚度和直埋管保温厚度一样。

3.保护层; 在安装保温瓦的同时用玻璃布缠紧,以螺纹状绕包在保温层外,前后搭接40mm。厚度和直埋管保护层厚度一样。

18

(三)小室、腿子管保温施工要求:

小室、腿子管保温材料采用3cm厚的橡塑保温管 1. 检查保温管的直径是否与管道直径一致; 2. 管道保温前先除锈,再刷防锈漆两道;

3. 漆干后擦干净在管道上均匀刷专用胶;同时在橡塑保温管内壁刷干净刷专用胶,并将保温管扣上管道上粘牢固; 4. 用专用胶粘合橡塑管的纵横对接处; 5. 最后把黑胶带封闭橡塑管的纵横对接口。 (四)站房管道、设备保温施工要求:

1.站房管道、设备保温采用复合硅酸盐涂料,锅炉、一次水管道及设备,管径超过DN300的二次水管道及设备保温厚度采用50mm,其他采用40mm。 2.复合硅酸盐保温涂料的施工一般应在设备投入热态运行后进行,因为管道、设备都是热的,涂料易干,抹完一层后能较快地抹第二层、第三层,直到规定的厚度,一般要抹6-7层。并要求 抹圆、压光、厚度均匀。

3. 复合硅酸盐保温涂料的施工最后一层要在复合硅酸盐涂料中增加水不漏粉剂,以达到防水的目的。

4.涂料干透后要在表面刷白磁漆,以达到光洁美观的目的。 5.最后在粘贴管道标示向。

丰台供暖设备服务所 技术部 …… 此处隐藏:245字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

老旧小区管网改造技术要求2012(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564839.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)