年老旧小区供热管网及设施改造

技术要求

丰台供暖设备服务所

2012-5-30

1

2012

目 录

第一部分 材料选用

一、供热管网及设施改造的材料选用…………………………………………………4

(一)管材的选用……………………………………………………………………4 (二)管件的选用……………………………………………………………………5 (三)供热系统中各类阀门的选用…………………………………………………5

(四)散热器的选用…………………………………………………………………6 (五)保温材料的选用………………………………………………………………6

第二部分 施工技术要求

一、管道安装通用要求………………………………………………………………..7

(一)材料进厂检验要求……………………………………………………………….7 (二)供热管道连接型式和技术要求………………………………………………….8 (三)干管与分支管连接……………………………………………………………….8 (四)热水采暖管变径要……………………………………………………………….8

(五)使用冲压管件的要求………………………………………………..8 (六)补偿器安装的要求??????????????????? 9 (七)热水采暖管道排气及泄水…………………………………………..10 (八)管道支、吊架的制做与安装???????????????.10 (九)水压试验???????????????????????.10 (十) 阀门安装要求………………………………………………………10

二、供热外管网安装要求…………………………………………………………… .11 (一)直埋管道安装要求…………………………………………………………..11 (二)地沟管道安装要求.............................................11

(三)进户小室管道安装要求.........................................12

(四)室外管道安装水压试验要求??????????????12

2

三、室内采暖管道安装要求??????????????????????13 (一)室内采暖管道安装要求????????????????????13

(二)铸铁散热器组对及安装要求??????????????????15

四、热力站内管道安装要求?????????????????????..16 五、管道保温施工要求????????????????????????17 (一)外管网直埋管保温施工要求………………………………………………..17 (二)室外地沟管道保温施工要求………………………………………………..18

(三)小室腿子管保温施工要求…………………………………………………..18 (四)站房管道、设备保温施工要求……………………………………………..19

3

供暖管网及设施改造的技求要求:

第一部分 材料选用

一、供热管网及设施改造的材料选用 (一)管材的选用 1. 外管网管材的选用:

1)敷设方式为架空或通行地沟和半通行地沟时DN≤50采用低压流体输送用焊接钢管,质量符合国标GB/T3091-2008的要求。 DN>50采用输送流体用无缝钢管,质量符合国标GB/T8163-2008的要求。

2)敷设方式为不通行地沟或埋地时采用输送流体用无缝钢管,质量符合国标GB/T8163-2008的要求。

2. 进户小室采暖管道管材的选用:按外管网管材选用方法选用。

3. 室内采暖管道管材的选用:采用低压流体输送用焊接钢管或低压流体输送镀锌钢管,质量质量符合国标GB/T3091-2008的要求。 供暖所老旧小区改造无缝钢管选用规格

公称通径DN DN 50 DN65 DN 80 DN100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

无缝钢管规格(外径×壁厚)φ57×3.5 φ76×4 φ89×4 φ108×4 φ133×5 φ159×5 φ219×6 φ273×7 φ325×8 φ377×9 φ426×9 4

DN450 DN500

(二)管件的选用

φ480×10 φ530×11 1. 管道采用焊接方式连接时必须采用冲压管件。质量符合GB/T12459-2005要求。

2. 管道采用丝接时,采用可锻铸铁管件(也称为玛钢管件)。质量符合GB/T3287-2000的要求。

3. 管道法兰连接时,可采用焊接法兰或丝扣法兰。凸面板式平焊钢制管法兰,质量符合GB/T9119-2000。凸面带颈螺纹钢制管法兰,质量符合BG/T9114-2000。

4. 进户小室管道过滤器采用1.6Mpa,30目y型管道过滤器,质量符合GB/T14382-2008。

(三)供热系统中各类阀门的选用:

1. 采暖系统中DN≥80的阀门采用对夹三偏心多层次金属硬密封蝶阀,质量符合GB9113-2000。

2. 采暖系统中DN40~65的阀门采用耐温120℃橡胶软密封中线蝶阀,质量符合GB/T12238-2008 。

3.根据设计要求采暖系统管网支路回水及进户井回水调节阀采用静态平衡阀。 4. 采暖系统中DN40~150需要有锁闭功能的阀门采用耐温120℃橡胶软密封中线锁闭蝶阀。

5.采暖系统中DN15~32的阀门需要有调节功能的采用丝扣铜球阀,不需要调节的可用丝扣铜球阀或铜闸阀,需要有锁闭功能的选用铜丝扣锁闭阀。质量符合

5

…… 此处隐藏:56字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
老旧小区管网改造技术要求2012.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564839.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)