老旧小区管网改造技术要求2012(4)
式换热器、过滤器、节能器等在运行中需检修的设备出口必须反装(水流方向与阀门所示方向相反),以免修理设备时反向受压漏水。 二、供热外管网安装要求: (一)直埋管道安装要求:
1.管道安装前应检查沟的宽度、沟槽的标准、坡度、基底处理是否符合设计要求,管内的杂物清理干净。
2.在运输吊装管道时,宜用宽度大于50mm的吊带吊装严禁用铁棍撬动保护层和用钢丝绳直接捆绑外壳。
3.吊管时吊的位置要正确,两端要平衡,稳起、稳放,严禁将管直接推入沟内。 4.当天收工时应将管端用盲板封堵好,以防脏物进入管内。
5. 管道安装完,水压试验完,再做管道的接口保温,保温接口做好后可以回填土,回填土要求:
a.保温管四周要先填100—150mm厚的细沙。 b.再填300mm后的土,人工夯实上铺警示带。
c.管道过马路埋深小于800mm时应做简易地沟,加混凝土盖,沟内填细沙。 (二)地沟管道安装要求
1.地沟分三种:一,通行地沟高1.8~2米通道不小于0.7米。二,半通行地沟高1.2~1.4米通道不小于0.5~0.6米,三,不通行地沟尺寸不统一,沟内管道布置应按设计要求施工,通行和半通行地沟可两边布置,也可靠一边布置,以方便维修为准,不通行地沟管道为单层布置。 2.地沟内管道的位置要求: 保温层外皮与沟底距离:100-200mm
保温层外皮与沟壁距离:100-150mm
11
保温层外皮与沟顶距离:不通行沟50-100mm,半通行沟和通行沟200-300mm。 (三)进户小室管道安装要求(附图)
1. 供热入口小室装置按管道规格的不同采用丝接或焊接。无论那种连接方式,均能方便拆卸。
2. 安装在供热入口干管上的阀门均应在安装前进行水压试验。 3. 供热入口装置应与室内采暖系统共同进行系统水压试验。
4. 供水管应安装1.6MPa,30目Y型过滤器,Y型过滤器前后应安装关断阀门。回水管应安装平衡阀,既作为调节阀也作为关断阀。在供、回水管户内侧各安装一个泄水阀(DN15~20的铜球阀)。
5. 在供水管过滤器前后及回水管平衡阀前安装压力表表座及压力表阀门(DN15铜球阀)。需要测压时再安装压力表。 (四)室外管道安装完后水压试验要求: 1.建筑安装工程供热外管网水压试验规定:
室外供热管试验压力应为工作压力的1.5倍但不小于0.6MPa,稳压10分钟,压降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查不渗不漏为合格。 2.市政安装工程供热外管网水压试验规定:
供热管网安装完工后要进行强度和严密性试验:
1)强度试验:在试验段内管道接口防腐、保温施工、设备、仪表安装前进行强度试验,试验压力应为设计压力的1.5倍,升压到试验压力稳压10分钟检查无渗漏、无压降后降至设计压力稳压30分钟检查无渗漏、无压降为合格。 2)严密性试验:试验压力应为设计压力的1.25倍,在试验范囲内的管道工程全部完成后进行,升压至试验压力,稳定后应详细检查管道焊缝、管道附件、及设备等无渗漏,固定支架无明鲜变形等。
12
一级管网及站内稳压1h压降不大于0.05MPa为合格。 二级管网穏压在30分钟压降不大于0.05MPa为合格。 三、室内采暖管道安装要求 (一)室内采暖管道安装要求
1.管道安装不能档门窗或影响门窗的开关,电动机、配电柜、仪表箱(盘)上边不能走管道。
2. 室内采暖干管安装不宜使用油任连接,必须设置可拆连接件时,宜采用法兰连接件。
3.室内采暖管道变径不应使用补心变径,应用异径管箍或摔大小头焊口连接。 4.采暖管道最高点或可能有空气集积处应设排气装置,最低点应设泄水装置,排气装置应设在厨厕间,排气管应接到地漏和洗池中,排气阀门安装高度不低于2.2m排气管口距池底20mm。自动排气阀的进水端应装阀门。
5.暖气管道不应穿越垃圾道、烟道、风道。凡是没有采暖环境内的采暖管道应采取保温,
6.水平管道安装按设计及规范要求做好坡度。一般是3?不小于0.2%。 7.立管和横干管连接,立管直管长度小于15m时,立管和横管可用2个90°弯头连接,大于15m时用3个90°弯头连接,连接小横管长度应为300mm并有1%的坡度,小横管水流方向应与主横管水流方向一致。
300 ≥15米作法 <15米作法
8. 室内暖气支立管回水阀门一般要求安装可调节也可关断的铜球阀,支立管供
13
水阀门可安装铜闸阀也可安装铜球阀。
9. 室内管安装尺寸:采暖立管外表面离墙面净距30-50mm,对于管径小于或等于32mm不保温的采暖双立管,两管中心间距为80mm,双管的布置:供水管在面向的右侧,回水管在面向的左侧。
10.管道穿过基础、墙壁、楼板时,要做好套管,穿墙套管与建筑物装修面平,穿楼板套管出地面20mm,出厨、卫间地面50mm,套管直径比管道直径大2号。管道安装完毕后,应在管道和套管间用油麻和油灰填实。 11.散热器横支管坡度1%,长度≥1.5m时中间要加支架。 12.复合塑料管埋设在垫层内的作法: 1)地面下敷设的管道及盘管不应有接头。
2)塑料管和复合管的弯曲半径:塑料管不应小于管子外径的8倍,复合管不应小于管子外径的5倍。
3)敷设在垫层下的管道出地面应加硬质塑料套管。
4)敷设前防水层或绝热层应平整,表面清理干净,管道排列整齐,转弯角度符合规范要求,水平度、间距应一致。
5)管道固定点间距:直管段不应大于700mm,弯管段不应大于350mm。 6)敷设在垫层下的管道,应带压进行隐蔽,压力按设计要求。 7)安装管道要保持清洁。
13、室内采暖系统安装完毕后应进行水压试验:
1)热水采暖系统水压试验压力应以系统顶点工作压力加0.1MPa为准,且系统顶奌的试验压力不小于0.3MPa,穏压10分钟压降不大于0.02MPa,再降至工作压力检查不渗不漏为合格。
2)使用塑料及复合管的热水采暖系统水压试验压力应以系统顶奌工作压力加
14
0.2MPa为准,且系统顶奌的试验压力不小于0.4MPa,在试验压力下1h压力降不大于0.03MPa,检查各连接处不渗不漏为合格。
3)地埋盘管水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,稳压1h压力降不大于0.05MPa不渗不漏为合格。 (二)铸铁散热器的组对与安装要求 1..各种铸铁散热器的组对:
铸铁柱型散热器组装时先选好反正扣对丝,倒净片内的杂物,散热器组对要求是:
1)散热器的衬垫必须使用标准石棉橡胶制品或耐热橡胶制品,不得使用普通橡胶衬垫或再生橡胶渗石棉的所谓合成垫,柱型散热器石棉垫厚度应为1mm—1.5mm,组对后垫片外露不应超过1mm。
2)组装铸铁柱型20片以上的散热器,应由外拉条,外拉条是用Φ8-10的园钢制成,两头套好扣,四柱上下各两根,柱翼上下各一根。两头放“骑马”带上螺母拧紧,外露扣不超过1个螺母厚度。
3)组对带腿片的散热器(柱型)14片以下的为两片带腿片,15-24片的为3片,25片以上为4片腿片。
4) 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验,试验压力如设计没要求,应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,试验时间为2-3分钟,压力不降,不渗不漏为合格。成品散热器运到现场亦应做水压试验。并填写试压记录, 2.散热器的安装:
1)散热器按设计要求装在准确位置。
2)根据散热器的大小,按规范确定的数量,装好托钩和固定卡。
…… 此处隐藏:1279字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语




