19. 负反馈放大电路有哪些类型?其作用?

答:负反馈放大器由电压、电流反馈和串联、并联组合成四种反馈类型:电压负反馈能稳定输出电压;电流负反馈能稳定输出电流;串联负反馈能提高输入电阻;并联负反馈能降低输入电阻。

20. 我们常用的补偿导线有几种类型,当补偿导线类型分不清时,如何进行判别?

答:常用的补偿导线主要有铜--镍铜、铜--康铜、镍铬--考铜;当补偿导线类型分不清时,用颜色可以进行判别。

21. 用热电偶测温度时,发现热电势输出不稳定,是什么原因引起的?

答:1)热电偶接线柱与热电极接触不良;

2)热电偶测量线路绝缘破损,引起继续短路或接地;

3)热电偶安装不牢或外部震动;

4)热电极将断未断;

5)外界干扰(交流漏电、电磁场感应等)。

22. 热电偶与仪表使用时,热电势比实际值大(显示仪表指示偏高)是什么原因造成的?

答:热电偶与显示仪表不配套;补偿导线与热电偶不配套;有直流干扰信号进入。

23. 补偿导线和与其相匹配热偶的热电特性完全相同吗?

答:补偿导线比热电偶便宜,在0~100度范围内,它的热电性质和所配的热偶性质相同,所以使用补偿导线犹如将配偶延长,把热偶冷端延长到远离热源的控制室或其他读数方便地的方;不过严格地说,补偿导线和热偶电势并不完全相同。例如:补偿导线铜-康铜,100度电势为4.27,二和其相配的K型热电偶则为4.095;补偿导线铜-镍铜,100度电势为0.643,而和其相配的型热电偶则为0.645。

24. 现场如何正确安装热电偶? 答:首选根据被测工艺对象和使用条件合理选型。热电偶工作端应安装在有代表性的均匀温度场中;热电偶冷端应小于100度;应避开强磁场和电场,以防干扰。

25. 某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热偶套管拔不出来,这是什么原因?

答:这是因为热偶保护套管在被测温度下发生了弯曲。所以在加热炉等高温设备上安装测温元件时,最好应垂直安装,若必须水平安装,则当插入深度大于1或被测温度大于700度时,应用支架将测温元件撑住。

26. 怎样判断补偿导线的类型和极性?

答:国产补偿导线规定了类型标记和颜色,一般容易判别,如标记和颜色不清,可采用实测方法进行判别。具体方法如下:将补偿导线两端各剥去一小段绝缘层,其中一端绞接后置于沸水中,另一端两根导线插入冰点器中,再用铜导线接至电位差计“末知端”,通过测得电势值大小与有关表格的某一电势值相接近,即可知补偿导线的类型。这样,与电位差计正端相接的是补偿导线的正极,另一极好是负极。

27. 如何检查热电阻的好坏?

答:在使用前,应对热电阻进行检查,检查时可把热电阻从保护管中抽出,用万用表R×1档测量其电阻值。如万用表指针指示比该热电阻的R0值稍高一些,该热电阻正常。如万用表指示“00”,说明该热电阻已断路;如万用表指示在“0”处或小于R0值,说明该热电阻已短路。

28. 用电阻温度计测温主要误差来源有哪些?

答:1)分度误差;2)线路电阻误差;3)热电阻元件的自热误差;4)热交换引起的误差;5)动态误差;6)显示仪表的误差。

29. 热电阻常见故障有如下一些,试分析其产生原因?

答:1)显示仪表指示值比实际值低或示值不稳(保护管内有金属屑、灰尘;接线柱间积灰;热电阻短路。)

2)显示仪表指示无穷大(热电阻断路;引出线断路)

3)显示仪表指示负值(显示仪表与热电阻接线有错,热电阻短路)。

4)阻值与温度关系有变化(电阻丝受腐蚀变质)。

30. 为了确保测量的准确性,测温元件的安装应按照那些要求进行?

答:1)测温元件在管道中安装,应保证测温元件与流体充分接触,测温元件应迎着被测介质流向,至少要与被介质形成顺流;

2)测温元件的工作端应处于管道中流速最大处;

3)要有足够的插入深度;

4)接线盒盖应向上。

35.测温元件在管道、设备上安装时,固定方式主要有哪几种?各适用于什么场合?

答案:一般有两种:螺纹连接固定和法兰连接固定。

螺纹连接头固定方式,一般适用于在无腐蚀性介质的管道上安装测温元件。具有体积小、安装较为紧凑的优点。

法兰固定方式,适用于在设备上安装测温元件。在高温、强腐蚀性介质、结焦淤浆介质、剧

毒介质、粉状介质以及测触媒层多点温度时,也应采用法兰固定方式,以方便维护。 36. 采用热电阻测量温度时,为什么要进行引线电阻补偿?一般有哪些引线电阻补偿方法?

答:在热电阻做测温元件时,若不考虑导线电阻的补偿,则热电阻导线电阻的压降会造成测量误差,导线电阻补偿电路可以消除热电阻连接导线的影响。为消除导线电阻的影响,热电阻采用三线制接法。

37. 差压变送器的停用步骤是什么?

答:①缓慢关闭正压阀;②同时打开平衡阀;③再缓慢关闭负压阀;④将一次取压阀关闭。

38. 什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?

答:二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。

…… 此处隐藏:329字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
化工仪表维修工中级考试试题(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564691.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)