化工仪表维修工中级考试试题(13)
答:压差过大使水产生汽化,通过阀芯时,汽泡爆破叫闪蒸,这个过程会啃蚀阀芯和阀座,同时影响阀的流通能力和流量特性。
106. 某化工企业70t电炉的24个点的炉壁温度出现故障,现象如下:当电极插入炉料后,三个
模块的2个测温点示值全往低的方向跳变,每个模块有一个点从开路到短路跳变,用万用表量电阻两端电压,正常模块的电压为6左右,故障模块的电压在3左右跳变,分析是接线碰壳造成的。问,为什么碰壳的热电阻显示从“开路”到“短路”变化?而其他的显示只往低的方向跳变?
答:电炉电极插入后,炉壳电位发生变化产生干扰,由导线碰壳的热电阻,进入该点的信号测量回路,对该点的温度显示产生强烈的干扰,所以碰壳点的影响由最大到最小乱跳变,热电阻四线制中有测量桥路的电源线,因此该干扰使6稳压源负荷变重,输出电压降低,检测桥路的激励电压低了,输聘书信号也会降低,所以未碰壳的热电阻显示的温度往低的方向跳变。
107. 连铸配水的流量调节,根据钢种不同对调节阀的可调范围要求很宽。我们调节阀有些要到22A信号才能关到底,这些对生产可能造成什么影响?因仪表输出不会大于20A,我们该如何调整这个气动薄膜调节阀(举两种方法)?
答:对生产影响炼品种钢需加小流量时达不到工艺需要,直接影响产品质量。调整时必须注意,连铸配水调节阀是:气关式正作用执行机构,当输入20A电信号时阀门定位器应输出0.25Pa气压。如果气压到0.25Pa阀门未关到位应调阀杆使阀芯向下运动直到阀门关死。如果输入20A,电/气阀门定位器输出未达到0.25Pa,应调整电气阀门定位器使输出气压力0.25Pa然后检查阀门是否关到位。如不行还应调阀杆位置。
108. 电流源其输出外部电路能否长期开路?为什么?将会造成什么后果?
答:电流源的输出端开路,输出端口的电压会升得很高,时间长了损坏电流源输出回路的晶体管元件,所以使用中的电流源不充许长期开路。
109. 锅炉汽包的差压式液位计,平衡容器安装与现场玻璃管液位计安装高度都一致,冷调试时仪表显示与现场水位一样。可是投入运行后,操作工就反映两个水位不一样。请分析是何原因?差压式仪表的显示应该低还是高?
答:冷调试时,汽包水温与平衡容器中的水温一样,密度一样,所以仪表显示与现场的一样,运行后,汽包中的水温远高于平衡容器中的水温,密度也小得多了,所以相同的水压下,汽包中的水位就比差压式水位计显示的水位要高一些。
110. 差压式液位计运行中如要进行排污,仪表阀门应按什么顺序操作?
答:一般在运行中差压式水位计不要进行排污,在必须进行排污时,应先解除水位自动控制,
打以手动,然后打开平衡阀,再进行排污,关掉排污阀后,差变输出应输出100%,关闭平衡阀,差变输出正常后,再投入水位自动控制。
111. 电磁流量计输出负载电压为250Ω,现在要从高位水库用2x1.5的双绞线电缆引到所里“893”前端,其输入电阻为100Ω。1.5×2钢线的电阻率为0.05Ω/。高位水库到计控所距离3K,请通过计算说明次方案是否可行?为什么?
112. 答:线路电阻为:3000×0.05×2=300Ω
电磁流量计总负载:300+100=400>250Ω
因负载电阻太大,破坏了恒流源的恒流特性,使电流输出大大降低所以不能实行。
113. 电子平衡电桥的测量系统与热电阻采用三线制连接,这样有什么好处? 答:一般热电阻连接线为铜线,环境温度改变时,导线电阻也要发生变化,若不采用三线制,就会产会误差,采用三线制后,两根线路电阻RL分别接在电桥的两个臂中,外部温度变化了,两个连线电阻同时变化,即电桥两相邻臂电阻作相同的变化,而不影响电桥的平衡。
114. 在DDZ-Ⅲ型仪表中,为什么现场与控制室之间采用4~ 20A,电流信号,而控制室内部采用1~5电压信号?
答:4~ 20A电流信号适宜在现场和控制室之间远距离传输,可以避免传输导线上压降损失引起的误差,1~5电压信号适宜于控制室内部短距离联络,仪表之间可以并联连接,便于设计安装与维护。
115. 正在运行的气动薄膜调节阀,如果阀芯与阀杆脱节,会出现什么现象?
答:1)被调参数突然变化;
2)调节阀不起控制作用,气动阀杆在某一极限位置不动。
116. 测温元件在管道、设备上安装时,固定方式主要有哪几种?各适用于什么场合?
答:一般有两种:螺纹连接固定和法兰连接固定。
117. 6.5t锅炉水位检查管道疏通三阀组及差变校验正常(4.4Kpa负迁)安装正确,投入运48小时后,显示一直最大,问有何故障?
答:平衡容器中管道漏,造成平衡容器无差压。
118. 水磨除尘水位,电接点显示,检查电极、电缆、接线均正确。但显示乱,无法判断水位,是何原因?
答:有强磁干扰,将电缆接地与屏蔽相接,显示正常。
119. 某一气体介质其设计的流量回路调节系统在一给定的流量调节参数5003/h下,P输出1现该给定的调节参数未改变,但系统在某一时刻P输出却发生变化升为14A,请问:影响P输出升高原因是什么?系统在某时刻后的一个过程中稳定其流量参数值是多少?其稳定后的P输出值又是多少?
答:是被调介质的压力,温度变化影响 或介质管道发生阻塞后,使检测值下降引起的。
某时刻后,其流量参数值还是5003/h稳定后的P输出是14A。
120. 在孔板计算说明书中,如果是圆缺孔板,D20,h20表示什么意思?如果是标准孔板D20,d20表示什么意思?
答:圆缺孔板D20,20℃时管道内径h20 20℃时孔板开孔高度。
标准孔板D20 20℃时管道内径,d20 20℃时孔板开孔直径。
121. 电炉出坯秤原二次仪表为B秤重量示面,后经过技术人员认证,可以改为托利多8142秤重显示仪,问在改造前要经过哪些方面论证?改造时应注意什么?
答:改造前,首先检查接线方式、供电方式、桥压等级和传感器内部结构原理等是否一致,如一致,可改造。改造时应注意桥压、桥信的线不要接反,测量8142秤重显示仪提供的电压是否匹配。
122. 高线在试生产期间,煤气总量孔板计量一直不正常,当烧咀处的小孔板3 6000N3/h流量,总量计量孔板显示为零,仪表维护工用型管测量孔板前后的差压为零,问总量计量孔板量否有问题?可能是什么问题?(排除取压管堵塞、泄露等因素),怎样处理?
答:烧咀处的小孔板有6000N3/h流量,说明有流量,总量计量孔板显示为零,孔板前后的差压为零,有可能是总量计量孔板装反了。因为煤气计量一般用圆缺孔板,安装时缺口在下,如果装反了缺口在上,孔板前后应取不到差。必须在停机停气后,将孔板重新安装即可。
124.锅炉汽包在哪种场合可以采用单冲量液位控制?
答:单冲量控制系统结构简单,适合在汽包内水的停留时间较长、负荷较稳的场合。然而对
于停留时间短、负荷变化较大时,采用单冲量控制系统就不能适用。
四、综合题
1.钢制油罐储油高度为5,欲装一压变 …… 此处隐藏:2229字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语