教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

化工仪表维修工中级考试试题(15)

来源:网络收集 时间:2026-07-07
导读: 12.电信号气动长行程执行机构的三断自锁保护是指什么? 答:三断自锁保护是指工作气源中断、电源中断、信号中断时,执行机构输出臂转角仍保持在原来的位置上,自锁时通往上、下汽缸的气路被切断,使活塞不能动作,

12.电信号气动长行程执行机构的三断自锁保护是指什么?

答:三断自锁保护是指工作气源中断、电源中断、信号中断时,执行机构输出臂转角仍保持在原来的位置上,自锁时通往上、下汽缸的气路被切断,使活塞不能动作,起到保护作用。

13.角行程电动执行器的安装位置应如何选择?

答:执行器一般安装在被调节机构的附近,并便于操作维护和检修不影响通行;(2)拉杆不宜太长;(3)执行器与调节机构的转臂在同一平面内动作,否则应另装换向器;(4)安装完毕后,应使执行器手轮顺时针旋转,调节机构关小,反之开大,否则应在手轮旁标明开关方向;(5)执行器安装应保证在调节机构随主设备受热位移时,三者相对应位置不变。

14.试述DDZ型仪表为什么要采用直流毫安电流作标准信号?

答:直流不受交流感应的影响;2、不受传输线电感、电容和负载性质的限制;3、便于与巡回检测和数据处理装置及控制计算机配用;4、直流信号容易获得基准电压;5、电流与磁场作用容易产生机械力;6、传输线电阻在一定范围内变化,不影响电流值,便于信号的远距离传递;7、需要电压输入的场合,可将电流转换成电压;8、一个调节信号可同时、同值控制若干台执行机构。因此采用这种信号。

15.电流源其输出外部电路能否长期开路?为什么?将会造成什么后果? 答:电流源的输出端开路,输出端口的电压会升得很高,时间长了损坏电流源输出回路的晶体管元件,所以使用中的电流源不充许长期开路。

某企业8#加热站采用自动调节系统,对进入换热器一次蒸汽调节阀有最小开度限制要求其目的是

16.为了防止二次供水温度在开路时使二次供水温度不至于过低,请描述原理? 答:自动控制的目的是保证加热站换热器二次供水温度是恒定的设定值,当被调参数()检测值太高时(即温度元件开路),则调节PID输出信号使调节阀关闭,若不设置调节阀有最小开度限制,则阀全关闭,使换热器一次蒸汽不能进入,二次供水温度就很低。

17.已知柴油的流量计最大量程为Qmax=500t/h,求它的体积流量最大是多少m3/h?(柴油密度为γ=857.0943kg/m3) 答:体积流量Q=M/ρ=500/0.857=583.4m3/h

18.在工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一套差压式流量系统,差变是经过校验后安装上去的,启表后发现指示值偏低,经核实工艺与孔板设计均无问题,试分析可能原因并说明解决办法?

答:1)孔板方向装反----这时流束缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。

2)正压管线中有气体或负压管线最高位置比正压管线高,造成附加静压误差,使指示值偏低。

3)差压变送器正压室中气体未排净,这时可打开正压室测排气孔,见到液体流出后,再重新拧紧。

4)三阀组中的旁路阀未关严或阀虽旋紧,仍有内漏,需关严或更换。 5)仪表输出线路有漏气。

22.检修热电阻感温元件时应注意哪些问题?

答:应注意如下问题:热电阻感温元件抽出保护套管后,应将保护管内的锈蚀或油污除掉;

检修时,对于铂电阻不应用手直接接触铂丝,也不应将铂丝拆下,对于铜电阻不应将铜丝拆下,对于铜电阻不应将漆包线从骨架上拆下;

调整温度为0℃时的电阻值为R0时,R0值的增减应在其尾端进行。如R0值过小,对铜电阻可用焊接同样线经的漆包线来增大,对铂电阻可用镍钳轻微拉长来增大;

将感温元件装入保护管时,若发现引出线过短,对铜电阻可用同样直径的铜导线接长,对铂电阻可用同样直径的银导线接长,(用12左右电压电弧焊焊接)。 23.铜热电阻断路或短路后怎样处理?

答:断路处理 若发现铜热电阻上漆包线的绝缘漆剥落并有绿锈,说明元件已损坏,应当报废。若元件上的绝缘漆仅有某些小的脱落,则可修复继续使用。 修复的方法:在元件的外层找到尾端,拆开线圈直至断线处;用电烙铁焊接,然后测量由尾端至引出线是否通路,若不通继续再拆,寻找另外的断线处,直至全部接通为止;

把拆下的漆包线以双线绕法重新整齐排列绕号(在焊接处应用清漆绝缘);整个元件浸渍清漆绝缘,放置烘箱烘干。

短路处理 元件的短路一般是由于潮湿或绝缘清漆脱落而造成绝缘降低或短路的。若元件潮湿,在80—100℃烘箱中烘1—2h即可。若由绝缘清漆脱落所致短路,则应拆开线圈至清漆脱落处,用清漆绝缘后再重新绕上。 24.测量元件的安装应注意哪些问题?

答:为了确保测量的准确性,在工业上,测温元件的安装应按照下列要求进行: 1)测温元件在管道上安装,应保证测温元件与流体充分接触,因此,要求测温元件迎着被测介质流向,至少要与被测介质流向成90°,切勿与被测介质形成顺流;

2)安装水银温度计和热电偶,如果管道公称直径小于50,以及安装热电阻温度计或双金属温度计的管道公称直径小于80,应将温度计安装于加装的扩大管上; 3)测温元件的工作端应处于管道中流速最大之处,膨胀式温度计应使测温点的中心置于管道中心线上,热电偶、铂热电阻、铜热电阻保护套管的末端应分别越过流束中心线5—10,50—70和25—30.压力表式温度计温包的中心应与管道中心线重合;

4)要有足够的插入深度,以减少测温误差;

5)热电偶和热电阻的接线盒应向下,以避雨水和其他液体渗入影响测量,热电偶处不得有强磁场;

6)为减少测温的滞后,可在保护外套管与保护套管之间加装传热良好的填充物,如变压器油(<150℃)或铜屑、石英砂(>150℃)。

25.某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热电偶套管拔不出来,这是什么原因?

答:这是因为热电偶保护套管在被测温度下发生了弯曲。所以在加热炉等高温设备上安装测温元件时,最好垂直安装。若必须水平安装,则当插入深度大于1或被测温度大于700℃时,应用支架将测温元件支撑住。

26.某装置加热炉出口温控采用由热电偶测温,由于长时期运行热偶保护管有结焦现象,致使热偶的测温时间常数达3分钟(若认为是单容对象),这样,在温度波动时,记录的不是真实温度,问二者之间有什么规律性关系?你采取什么措施补救,能够使记录的温度真实些,又能改善调节质量?

答:当被测温度相对稳定不变时,所记录温度就是被测温度;当被测温度波动时,所记录温度就不是真实温度,其波动幅度小于真实温度波动幅度,在相位上落后。波动的频率愈高,记录温度波动的幅度就愈小,相位落后愈严重。补救措施是在温度变送器的输出线路上串入一个正微分器,使其实际微分时间等于热偶的时间常数3分钟,这样记录下来的温度就真实些,克服了滞后,也改善了调节品质。 27.汽包液位由气动差压变送器测量,该变送器带负迁移,试述在现场就地怎样简易对零和对范围?

答:对范围:先关三阀组负向侧阀,再开平衡阀,最后关正向侧阀,此时变送器所受差压为零,由于该变送器迁移量为-100%,且考虑到正常工况下汽包内水的比重为0.85,因此变送器输出应约为114 kPa;

对零:对范围结束后,排空正负压室,再关平衡阀,在变送器负压侧加入零位压力(即上下取压点冷凝液的位势差),此时变送器的输出应为20 kPa。 注意:在整个校对过程中,不允许使三阀组的正、负及平衡阀同时处于开启状态,而导致负压侧导压管内的冷凝液流失。

28.锅炉汽包在什么情况下不能采用采用单冲量液位控制?

答:对于停留时间短、负荷变 …… 此处隐藏:2810字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

化工仪表维修工中级考试试题(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564691.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)