教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

化工仪表维修工中级考试试题(6)

来源:网络收集 时间:2026-07-07
导读: 45. 电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,可不必改动导压管来实现正确测量。( √ ) 46. 差压变送器的启动顺序是先打开平衡门,再开正压侧门,最后打开负压侧门。( × ) 47. 压建立后将正负压侧

45. 电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,可不必改动导压管来实现正确测量。( √ )

46. 差压变送器的启动顺序是先打开平衡门,再开正压侧门,最后打开负压侧门。( × )

47. 压建立后将正负压侧门全部开足(全开后回半圈)。

48. 双法兰变送器测液位时,其量程范围与表头安装高度有关。( × ) 49. 用差压变送器测量液体液位时,变送器的安装位置不受限制。( × ) 50. 标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。( × ) 51. 管道上将孔板方向装反,差压计指示变小。( √ )

52. 孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏大。( × ) 53. 由于圆缺孔板适用于测量在孔板前后可能产生沉淀物的流体,所以它是标准节流装置。( × )

54. 测量孔板如果方向装反,测得差压指示变小。( √ )

55. 若节流装置孔板安装时反向,将导致流量的测量值增加。( × ) 56. 安装孔板时法兰面必须垂直于管道,分管也轴线同心。( √ ) 57. 在水平和倾斜的工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质应在工艺管道的正上方,对气体及蒸汽介质应在工艺管道的正下方( √ )

58. 金属转子流量计必须水平安装。( × )

59. 转子流量计安装要求安装在垂直管道上,第二个要求是流体必须从上向下流动( × )

60. 对转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。( √ ) 61. 对转子流量计的上游侧直管要求严格。( × )

62. 转子流量计被测流体的流向必须自下而上,上游直管段长度不宜小于3倍管子直径。( × )

63. 涡轮流量计必须水平安装。( √ )

64. 电磁流量计电源的相线和中线,激励绕组的相线和中线以及变送器输出信号1.2端子线是不可能随意对换的。( √ )

65. 由于电磁流量计可以垂直或倾斜安装,所以对二只电极的轴线位置没有任何要求。( × )

66. 电磁流量计在管道上安装的优选位置是泵的吸入端。( × )

67. 电磁流量计出现流量时正时负跳变的原因是1.2信号线反接。( × ) 68. 质量流量计安装地点附近不能有大的振动源和产生较大的磁场的设备。( √ )

69. 质量流量计的安装时有严格的直管段要求。( × )

70. 双法兰液位计安装时要注意,正负压室位置不要装错,正压室装在设备的上采样口,负压室装在设备的下采样口。( × )

71. 浮球式液位计测液位,当液位下降时,浮球所受浮力减小,浮球沿导轨下移,带动指针指示出液位高度。( × )

72. 用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀.( √ )

73. 差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。( × ) 74. 在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以 修正的疏忽误差。( × )

75. 浮筒式液位计的调校可分为干法调校和湿法调校。( √ ) 76. 吹气式液位计一般只能检测密闭设备液位。( × )

77. 吹气法测量液位,敞口容器和闭口容器都适用。( × )

78. 锅炉汽包虚假液位产生原因为汽包内介质密度不稳定,变送器按一定密度设置而造成测量不准确。( × )

79. 在锅炉汽包运行中,长期存在“虚假液位”现象。( × )

80. 在单冲量汽包液位控制系统中,“单冲量”是指汽包液位。( √ ) 81. 液位静压力、液体密度、液柱高度三者之间存在着如下关系:P=ρgH。( √ )

82. 使用氧化锆一次元件测量含氧量,要求二次仪表的输入阻抗不应过大。( × )

83. 中子水分仪不能用于有碳水化合物的物体的测量。( √ )

84. 自动调节系统主要由调节器、调节阀、调节对象和变送器四大部分组成。( √ )

85. 系统输出的被调量和执行器之间存在着反馈回路的系统为闭环系统。( × )

86. 在自动控制系统中大多是采用负反馈。( √ ) 87. 积分调节的缺点是有滞后作用。( √ )

88. 动系统中静态是暂时的、相对的、有条件的。( √ ) 89. 反馈分为正反馈和负反馈。( √ )

90. 一般控制系统都采用负反馈闭环系统。( × )

91. 自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。( √ ) 92. 引起自动调节系统被调量波动的因素叫干扰。( √ ) 93. 在闭环自动调节系统中,反馈是不可缺少的。( √ )

94. 在自动调节中,P调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。( √ )

95. 气动调节阀调校的主要项目有基本误差、回差、始终点偏差和额定行程偏差等。( √ )

96. 调节阀所能控制的最小流量Qmin与最大流量Qmax之比,称为调节阀的可调比,以R表示。( × )

97. 某单座气动调节阀,当推杆带阀杆移动到全行程的50%时,则流量也是最大流量的50%。( × )

98. 不同结构的调节阀,压力恢复系数的情况也不同,压力恢复系数值越小,压力恢复能力越大。( √ )

99. 调节阀的口径选择时,为确保能够正常运行,要求调节阀在最大流量时的开度<90%,最小流量时的开度≥20%。( √ )

100. 气动调节阀的事故开或事故关就是指输入信号故障时,阀门所处的状态。( × )

101. 既要求调节,又要求切断时,可选用蝶阀。( × ) 102. 既调节,又要切断时,可选用偏心旋转阀。( √ ) 103. 调节低压差、大流量气体,可选用蝶阀。( √ ) 104. 汽包给水调节阀应选用气开式或附加保位阀。( × ) 105. 汽包蒸汽出口调节阀应选气关式。( √ )

106. 控制系统通常由被控对象、变送器、调节器、调节阀等四部分组成。( × )

107. 热阻与二次表采用三线制接线是为了好接线。( × )

108. 更换热电偶时,与补偿导线接反,使温度偏低,这时可将温度计处两补偿导线对换一下即可。( × )

109. 仪表主要性能指标有精确度、变差、相对误差、复现性、稳定性、可靠性。( × )

110. 相同的被测量,绝对误差可以评定其精度的高低,不同的被测量,绝对误差就难以评定其测量精度的高低,而采用相对误差来评定较为确切。( √ )

111. 用压力法测量一开口容器的液位,其液位的高低取决于取压点的位置和介质密度。( √ )

112. 用差压法测量液位,开表时应先打开平衡阀,再打开正负压阀中的一个阀然后关闭平衡阀,开启另一个阀。( √ )

113. 为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之后。( √ )

114. 在水平和倾斜的工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质应在工艺管道的正上方,对气体及蒸汽介质应在工艺管道的正下方( √ )

115. 执行机构的输出力就是用于克服负荷的有效力。( √ ) 116. 调节阀的可调范围反映调节阀可控制的流量范围,用 来表示。( √ )

117. 有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。( √ ) 118. 直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。 …… 此处隐藏:1718字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

化工仪表维修工中级考试试题(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564691.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)