导读: 21 V1=相1与零线间的电压。 。如果再按U/V键无任何变化。 4.2电流 连续的按I键,可以察看不同的AC电流,单位是安培。 根据顾客的需要(电气安装的方式),可能出现下面几个画面: 。3相加零线(3ph+N) 。3相不加零

21

V1=相1与零线间的电压。 。如果再按U/V键无任何变化。 4.2电流

连续的按I键,可以察看不同的AC电流,单位是安培。 根据顾客的需要(电气安装的方式),可能出现下面几个画面: 。3相加零线(3ph+N) 。3相不加零线(3ph) 。2相(2ph+N) 。1相(1ph+N)

注意:根据每个顾客的需要,工厂已设定好以上4种中的1种。 □ 3相加零线(3ph+N)

Phase I1 542

current I2 543

(Amps) I3 536

ext command=1 17:10

gen running 12/01/00

。按I键得到3个相电流。 I1=相1的电流。 I2=相2的电流。 I3=相3的电流。

Neutral 542

current In 543

(Amps) 536

ext command=1 17:10 gen running 12/01/00

。再按一下I键得到零线的电流。 In=零线的电流。

注意:零线电流是3个相电流的矢量和。 。再按一下I键又到了第一个画面,这个操作是可逆的。。。。

22

□ 3相不加零线(3ph)

。按I键得到3个相电流。 Phase I1 542

I1=相1的电流。 current I2 543

536 I2=相2的电流。 (Amps) I3

I3=相3的电流。 ext command=1 17:10

gen running 12/01/00 □2相(2ph+N)

。按I键得到2个相电流。

Phase I1 246

current I2 238

(Amps)

ext command=1 17:10 gen running 12/01/00

。如果再按I键无任何变化。

I1=相1的电流。 I2=相2的电流。

。如果再按I键无任何变化。

□ 1相(1ph+N)

Phase I1 95

current

(Amps)

ext command=1 17:10 gen running 12/01/00

。按I键得到1个相电流。 I1=相1的电流。

。如果再按I键无任何变化。

4.3频率和时间累计

查看发电机的频率和运行时间,按F/※键,他们的单位分别是赫兹(Hz)和小时。

Frequency(Hz) 50.2

No hours 643

ext command=1 17:10 gen running 12/01/00

。这个画面是频率和时间的“纵览”画面。

23

注意:能够显示的最大运行时间为32767。 5。查看发动机参数。

连续的按Engine键就可以查看发动机的参数。有3个不同的画面可以观察。这些数据只能在这3个画面中显示。 □ 画面1:按Engine键即得到这个画面。

。第一行显示的是油箱中燃油的量,用%表示。

Fuel Lev(%) 65

E.Speed(RPM) 1502

Batt.(Volts) 12.3 ext command= 17:15 gen running 12/01/00

。第二行显示的是发动机的转速,用RPM表示。

。第三行显示的是电池的电量,用伏特表示。

□ 画面2:再按一下Engine键即得到这个画面。

Oil Pr.(Bar) 6

Oil T.(℃) 90

.Water T.(℃) 75

ext command=1 17:15 gen running 12/01/00

。第一行显示的是油压,单位是Bar。 。第二行显示的是油温,单位是℃。 。第三行显示的是水温,单位是℃。

□ 画面3:第三次按下Engine键即得到这个画面。

Oil Pr.(PSI) 90

Oil T.(°F) 194

.Water T.(°F) 167

ext command=1 17:15 gen running 12/01/00

。第一行显示的是油压,单位是PSI(磅/平方英寸)

。第二行显示的是油温,单位是(°F)。(华

24

氏度)

。第三行显示的是水温,单位是(°F)。(华氏度)

。再按一下Engine键,又回到第一个画面,这个操作是可逆的。。。。 第一个画面是在启动MICS Telys后(见1.7节)或按下ESC键退出后隐含出现的。

。如果某一个传感器没被采用(无传感器或出厂未设定),那么,未被采用的传感器所对应的那一行将不显示在屏幕上(见画面1)。 。如信号输入线或传感器有故障,那么所对应的传感器那一行将没有数字显示在屏幕上(见画面2)。

Oil Pr.(Bar) 6

.Water T.(℃) 75

ext command=1 17:15

12/01/00 gen running

Oil Pr.(Bar)

Oil T.(℃) 90

.Water T.(℃) 75

ext command=1 17:15 gen running 12/01/00

画面1 画面2 6。指示灯及灯的测试。

在面板上有15个灯指示发电机的各种状态,报警和故障。 □ 有8个灯是用来显示报警,故障和发电机状态的。

25

所有这些符号都是ISO

确认的标准符号,最后

的两个指示灯是闪烁的。出现任何故障时,“一般故障”灯闪烁,有任何报警时,“普通报警”灯闪烁。

□ 每个蓝色的功能键(STOP,MANU,AUTO,TEST)都对应一个灯,关于这4个灯的操作在第2节有描述。

□ 0和1键每个都对应一个灯,关于这2个灯的操作在第18节有描述。

□ ON键也对应一个灯,这个灯用于显示MICS Telys的开机(见1.5节和3.2节)。 7。屏幕对比度

在各种“纵览”屏幕方式中,屏幕显示的对比度能够由→和←键进行调整。

—按→加大屏幕对比度。 —按←减小屏幕对比度。

注意:在MICS Telys关机时,使用→和←键调整的对比度是不能储存的,只有通过“对比度”方式用→和←键修改的对比度能够储存(见15节)。

。当MICS Telys在比较恶劣的环境中使用时(—15℃或+60℃),对比度调节是非常有用的。

。当温度高于+60℃时,屏幕很暗,这样就必须按←键减小对比度。

…… 此处隐藏:663字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
发电机控制器MICS Telys操作说明书(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564682.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)