教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

发电机控制器MICS Telys操作说明书(12)

来源:网络收集 时间:2026-07-08
导读: 41 栏”里显示。 □ 选项3 module 。 在选项3接口的10个输出逻辑状态显OPTION 3 MODULE Esc: Exit ■23456789 10 0:********* * 1: Output 1: 示。这些输出可以设定,每个输出的命令按照不同的设定内容执行。因为

41

栏”里显示。

□ 选项3 module

。 在选项3接口的10个输出逻辑状态显OPTION 3 MODULE

Esc: Exit

■23456789 10 0:********* * 1:

Output 1:

示。这些输出可以设定,每个输出的命令按照不同的设定内容执行。因为这个原因,命令没在画面上显示出来。

□ 选项4 module

OPTION 4 MODULE 。在选项4接口的10个输出逻辑状态显

Esc: Exit

■23456789 10 0:********* * 1:

Output 1:

示。这些输出可以设定,每个输出的命令按照不同的设定内容执行。因为这个原因,命令没在画面上显示出来。

□ 观察到可选输出无效(见注意)或可选接口无效(厂家设定),将 显示下面的附加情况:

OUTPUTS 例如:系统使用接口板CB12和可选3

V: Valid Esc: Exit

○Main Board(CB) ○

Module Not Avail

Esc: Exit ○

○Option 4 Module

接口,当光标在option 4 module时,按V键,则显示这个画面。

注意:MISC Telys一起动,则可选1(接口板CB1和 CB12)和可选 2(接口板CB12)就可以工作。

例如:接口板CB的系统,当光标在option2(CB12)前时,按下V 键,则前面那个画面出现。

42

15。“对比度”菜单

当光标在Contrast标记上闪烁时,按V键,就进入CONTRAST画面。

CONTRAST

Esc: Exit

<-down up-> Current Value : 148 Adjust contrast Min Value : 1 Max Value : 250

。这个屏幕是用来调整画面显示的对比度的。同样,万一MICS Telys 关掉时,只有通过这个菜单修改的对比度才能保存。 。按→键加大对比度。 。按←键减小对比度。

。对比度增大或减小的单位是1(。。。,140,141,142,。。。) 。在屏幕上通过→和←修改对比度的标准,能够有效的设臵对比度的 范围,这个范围因为环境温度的不同而不同。

。按ESC键退出这个画面,对比度储存在存储器中,GENERAL画 面出现且光标在Contrast下的记号○上闪烁。 16。“保护”菜单

如果各种保护(不同继电器)或外接绝缘检测接到CB12板上,这个 菜单用来显示每种保护参数。这些参数是只有在继电器接上特殊通讯 后才可见的。

当光标在Protect的记号○上闪烁时,按下V键,根据保护的选择情 况(厂家设定),下面的两个屏幕中有一个出现。 16.1多种保护

43

用“Resys M”类型继电器可实现这些功能。多种保护用于┳┳系统 (零线接地)。当光标在Protect的记号○上闪烁时,则 DIFF.PROTECTION画面出现: DIFF.PROTECTION Esc: Exit Delay Setting: 000ms Alarm Relay Status: 0 Toroid Connection : 0 Fault Current: 000,0%

。Delay Setting(延迟设定)表示,各种

故障的跳闸时间。

。Alarm Relay Status(输送状态报警)有

1和0两个状态,表示连接报警的物理状态。

。Toroid Connection(电磁芯连接)有0和1两个状

态,表示接触器的状态。

。Fault Current(电流故障)表示故障电流的百分比。 —延迟时间能够在0到10秒之间设定,如下: —在0到100ms之间,用毫秒表示。 —在100ms之上,用秒表示。

—故障电流的百分率根据输送电流的最初设定不同而不同。 例如:输送电流设为300mA,故障电流=150mA,则屏幕上显示为50%。 16.2通过CIC的保护

“Isom AS”类继电器有这种功能,通过固定的绝缘装臵实现保护, 用于IT零线系统(电阻或绝缘零线)。当光标在Protect的记号○上 闪烁时,CONSTANT INSUL.CHECK画面出现: CONSTANT INSUL.CHECK

Esc: Exit Insulation Resistor :

000 kOhms

。Insulation Resistor(绝缘电阻)标志电

路绝缘的时间。

44

16.3特殊情况

如果用户自己加装的保护继电器或绝缘检测,MICS Telys将不能得到各种继电器的反馈数据,因此不能进入Protect菜单。 17。发电机的操作。 17.1水加热器

如果发动机配备了水加热器,MICS Telys可以在AUTO方式下实现水加热器的控制,有两种方式关闭水加热器: —通过装在发动机上的自动调温器。 —通过油阀停止来控制。

Fuel Lev ( % ) 65 。这是水加热器工作时的屏幕显示情况。

E.Speed(RPM) 0

Batt.(V 24.2 olts)

water heater 17:20 gen stand-by 12/01/00

这个信息与ext command=0交替显示。 。发电机一开启,水加热器的信息就不再

显示。

17.2发动机预热。

在寒冷的气候里,一些发动机配备了气加热,使在冷天时开机容易。 根据厂家的设计,所有的开机都要有发动机的预热过程(见画面1)。 预热的时间是可以设定的(厂家设定)。在发动机两次启动之间也要 预热,因此,操作时间与两次启动的时间间隔是一样的(见画面2)。

Fuel Lev(%) 65

E.Speed(RPM) 0

Batt.(Volts) 24.2

engine preglow

Fuel Lev(%) 65

E.Speed(RPM) 0

Batt.(Volts) 24.2

engine preglow

rest between attempts

45

17.3油阀控制

燃油线圈控制结合了发动机预热控制和开机控制。燃油线圈的供电是 不间断的,只有当发动机停机时才需要停止它。(按下STOP键,自 动方式下正常停机,按下紧急停止键,故障停机) 17.4开机控制

显示外部命令(紧急事件或关于电力延迟)和发动机预热结束后,启 动电机有一段调整时间(厂家设定),可能发生下列事件: ①发动机不能正常启动

②所进行的试机不足以使发动机启动。

在第一种情况下,起动电机停机(见17.5节)。在第二种情况下,当 启动试机结束后或调整时间结束后启动电机自动停机。在预先设定的 试机次数结束后,如果发动机仍不能启动,自屏幕上显示不正常报警。 几个可能的启动选择如下: —一个电起动(标准启动) —二个电起动(二选一)

—一个电起动和一个气起动(二选一) —连续启动(1) —轮流启动(2)

在情况(1)时,MICS Telys在起动电机1输出x时间或起动电机2 输出y时间后启动,x是起动电机1的试机时间,y是起动电机2的

…… 此处隐藏:1025字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
发电机控制器MICS Telys操作说明书(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564682.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)