教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

发电机控制器MICS Telys操作说明书(14)

来源:网络收集 时间:2026-07-08
导读: 48 。在自动方式下,当3种情况有一种改变时(见2.3节),则辅触点 自动打开,主触点在ScM计时和发动机进入冷却状态后关闭。在冷 却结束后,发动机停止,发电机再次待机。 。在测试方式下,当测试方式结束后(屏幕显

48

。在自动方式下,当3种情况有一种改变时(见2.3节),则辅触点 自动打开,主触点在ScM计时和发动机进入冷却状态后关闭。在冷 却结束后,发动机停止,发电机再次待机。

。在测试方式下,当测试方式结束后(屏幕显示),则发电机立即停 机,没有任何冷却时间,因为测试方式无负载。

注意:当有故障发生时,发动机立即停机或根据故障的情况和厂家的 设定延迟。 18。ATS操作

ATS(或主/辅接触器)是当市电消失时用来自动实现电源转换的。 。在厂家的标准设定里,操作者被告知在面板上主、副接触器的表示 (0和1键指示灯)。 —副接触器关闭 —主接触器关闭

。但是,如果用户没有连接主接触器和副接触器的辅助触点,则0和 1按钮的指示灯不会亮且会发生下列情况: 主接触器开报警 副接触器开报警

。如果用户不想接反馈信息线,则设臵必须改变(请教代理商或技术 支持人员)。

!在这种情况下,所有与主/副接触器控制转换有关的操作都将显示。 。关于ATS的控制都在我们的要求和厂家的设定范围之内。 18.1在停止方式下

49

当MICS Telys在停止方式下,主接触器关闭(市电有效),并且 0键指示灯点亮,主接触器在接口板CB,CB1,CB12上的触点空闲 (触点关闭)。

( % ) 65 。如果市电消失,则主接触器打开,辅助触点也Fuel Lev

E.Speed(RPM) 0 olts) Batt.(V 24.2

ext command=1 17:06 gen stopped 12/01/00

打开,屏幕上相应信息出现且报警指示灯闪烁。 。在外部命令输入同时,屏幕上出现ext command=1的显示。

。操作主必须选择自动方式发电机才能起动。 18.2自动方式下

当MICS Telys在自动方式下,主接触器关闭(市电有效),则0键的 灯亮。主接触器在接口板CB,CB1,CB12上的触点空闲(触点关闭)。 如果市电消失,则主接触器打开,辅助触点也打开,外部命令输入有 效且下面的两个画面有一个出现。

Fuel Lev(%) 65

E.Speed(RPM) 0 Batt.(Volts) 24.2 Alarm main open

starting

attempt 1 starter 1

Fuel Lev(%) 65 E.Speed(RPM) 0 Batt.(Volts) 24.2 Alarm main open

ext command=1

mains failure: 05”

画面1 画面2

。画面1的意思是市电消失计时设臵为0或选择类型1的开机方式。 (MICS Telys忽略市电失败计时)。发电机自动开机。

。画面2的意思是在市电消失后由MICS Telys使发电机起动(类型2 的开机方式)。

50

无论画面1和2,Alarm mains open都会出现,并且0键指示灯闪烁。 操作者可以看到主接触器处于待机状态。绿灯一亮,停止指示灯闪烁 的情况就消失了。

注意:主接触器长开触点开启,这样如市电恢复,它不会关闭。 Ph./ph. U12 399 Voltages U23 400

(Volts) U31 398 toggle dealy

mains->stand-by: 05”

。屏幕计时从主接触器到触发器到辅助接

触器

。当计时消失,则辅助接触器需要关闭,

显示Stand-by closed,1键指示灯点亮且发电机开始运转(见17.7节)。

Phase I1 425

current I2 420

(Amps) I3 436 ext command=0

mains return: 00’60”

。当外部命令消失时,市电返回计时开始(如选择类型2)且屏幕上出现相应显示。 。当市电返回计时结束,辅助接触器打开且1键指示灯熄灭。

。屏幕上的显示表示主接触器在x秒将关闭。

Phase I1 0

current I2 0

(Amps) I3 0

toggle delay

stand-by->mains: 05’

。当计时消失时,主接触器需要关闭,显

示Mains closed事件。0键指示灯电亮,市电接通。

注意1:在下列情况下,接触器的反馈数据可以忽略,即接触从1个 接触器到其它的接触器(M→S或S←M)不显示。

注意2:在类型1起动情况下(MICS Telys设定市电返回计时忽略), 则在先前的屏幕上Mains return:00’60”不显示。

发电机控制器MICS Telys操作说明书(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564682.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)