16

50 Fuel Lev(%)

E.Speed(RPM) 0

Batt.(Volts) 24.2 AUTO mode selected

Fuel Lev(%) 50

E.Speed(RPM) 0

Batt.(Volts) 24.2

ext command=0 16:50 gen stand-by 12/01/00

在等待画面中,发电机在下列条件下启动: ①外部输入逻辑状态改变。

②“EJP报警”或“EJP启动”输入逻辑状态改变。(仅限法国) ③MICS Telys的时钟方式启动(如果设臵了该方式的话)。 例如:上面右边的画面就是显示外部启动命令已触发。(简写 为:ext command=0或ext command=1): —外部命令=0,不启动。 —外部命令=1,可能马上启动。

。从0到1(在①和②时)或从不激发到激发状态(在③时),3种启 动模式之一激活时,新短信息提示操作者,发电机进入自动开机状态 (见17节)。

。从1到0(在①和②时)或从激发到不激发状态(在③时),3种启 动模式之一激活时,新短信息提示操作者,发电机进入自动关机状态 (见17节)。

。在自动方式下,ATS间切换是完全自动的。(见18节)。 2.4测试方式

测试方式只能由自动方式进入,如果出现下列条件中的一个:外部命 令、EJP报警、EJP启动,此时逻辑状态为1或时钟被激活。不能选

17

择测试方式。

如果出现下列条件:外部命令,EJP报警,EJP启动,逻辑状态为0 或时钟未被激活。按下TEST键选择测试方式且屏幕上出现如下提示, 相关的红色指示灯闪烁。

Fuel Lev(%) 50

E.Speed(RPM) 0

Batt.(Volts) 24.2 TEST mode selected press TEST to confirm

。再按一下TEST键确认该模式,相关红色指

示灯连续点亮,发电机进入自动开机状态。 。当红灯闪烁时(等待确认),能够选择停止

方式或自动方式。

。如果没有按TEST键确认,2分钟后自动回到自动方式。

。在测试方式下,ATS不能切换,这是空载模式,在屏幕上显示的分 钟和秒钟是发电机运行倒计时时间,当计时结束,发电机停机并自动 回到自动方式。

Fuel Lev(%) 50 。这是在自动方式下的“纵览屏幕”。

E.Speed(RPM) 0

Batt.(Volts) 24.2 TEST mode

eng.stops in: 02’30”

。这个画面在显示2分30秒后发电机自动

停机,Telys进入自动方式。

。在运行期间,如果有一个下列输入:外部命令,EJP报警,EJP启 动,改变逻辑状态(从0到1)或MISC Telys内部时钟激活,屏幕显 示状态发生改变或时钟激活。这时测试模式被忽略,MICS Telys 自动进入自动方式,ATS切换且回到标准的自动方式状态。 3休眠方式和自动停机

MICS Telys带有休眠方式和自动停机功能。

18

3.1休眠方式

发电机处于备机状态时,MICS Telys在停止方式下或在自动方式下休 眠模式是可实现的(*)。如果系统的逻辑输入没有状态改变,没有 PC信号或没有键盘输入,在合适的时间后休眠方式自动开始。 在这种情况下,背景灯熄灭并且MICS Telys进入最小消耗状态。 Fuel Lev(%) 50 E.Speed(RPM) 0

Batt.(Volts) 24.2 ext command=0 16:45 gen stopped 12/01/00

这是休眠方式下的“纵览”屏幕,在屏幕上

可见有不同的显示。

(*)当没有外部命令,无EJP启动和无时钟激发时发电机停机。 。如果一个系统逻辑输入改变(报警,故障,自动调温器,外部命 令。。。),那么短信息显示,背景灯恢复。 。如果面板上任一键按下,那么背景灯恢复。

注意:如果电池高/低电压报警,或CAN bus故障,则背景灯不会自 动恢复。 3.2自动停机

只有MICS Telys在停止方式下才有可能自动停机。在停止方式下, 当背景灯熄灭,如果发电机没装充电器,电池将缓慢放电(电量消耗)。 为了避免电池放电致使发电机不能启动,MICS Teles将在延迟一段时 间后自动关闭。

关闭后,内部时钟处于激活状态。发电机组报警、故障及状态信息保 持不变。

19

!自动停机后,按ON键MICS Telys能够重新启动。启动后的状态 与原来的状态相同。

在按ON键启动后,MICS Telys自动进入停止方式,并且“纵览”屏 幕上使用的语言与自动关机前屏幕上的语言一样,这样,操作者不用 再选择语言,也不用按ESC键回到“纵览”屏幕。 4。察看电气指标 4.1电压

连续的按U/V键,可以察看不同的AC电压,单位是伏特。 根据顾客的需要(电气安装的方式),可能出现下面几个画面: 。3相加零线(3ph+N) 。3相不加零线(3ph) 。2相(2ph+N) 。1相(1ph+N)

注意:根据每个顾客的需要,工厂已设定好以上4种中的1种。 □ 3相加零线(3ph+N)

Ph./ph. U12 399 。按U/V键得到3个相与相之间的电压: V oltages U23 400 (V398 olts) U31

ext command=1 17:05 gen running 12/01/00

U12=相1和相2间的电压。 U23=相2和相3间的电压。 U31=相3和相1间的电压。

。再按一下U/V键得到3个相与零线间

Ph./neutr V1 230

Voltages V2 230

(Volts) V3 230

ext command=1 17:05

的电压。

20

V1=相1与零线间的电压。 V2=相2与零线间的电压。 V3=相3与零线间的电压。

。再按一下U/V键又到了第一个画面。。。。 □ 3相不加零线(3ph) Ph./ph. U12 399 Voltages U23 400 (Volts) U31 398 ext command=1 17:05 gen running 12/01/00 …… 此处隐藏:616字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

发电机控制器MICS Telys操作说明书(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564682.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)