导读: ②当值班人员手动操作使断路器跳闸后(QF1接通,QF2断开),控制开关处在“跳闸后”位置,SA的10-11接点接通,绿灯GN发出平光,指示断路器在分闸状态。(2分) ③当断路器由继电保护动作自动跳闸后,控制开关仍处在

②当值班人员手动操作使断路器跳闸后(QF1接通,QF2断开),控制开关处在“跳闸后”位置,SA的10-11接点接通,绿灯GN发出平光,指示断路器在分闸状态。(2分)

③当断路器由继电保护动作自动跳闸后,控制开关仍处在原来的“合闸后”位置,而断路器已经跳开,两者的分合闸位置不一致,此时绿灯GN经SA的9-12接点接至闪光电源小母线+WF上,所以绿灯闪光,以引起值班人员的注意。(2分)

35、含有铁芯元件的回路中为什么会出现铁磁谐振过电压? 35答:电力系统正常运行时呈感性。(1分)

当外界扰动使电流增大时,铁芯元件磁饱和,L下降。当L下降到感抗与容抗接近或相等时就出现铁磁谐振过电压。(3分)

即使外界扰动消除,铁磁谐振过电压仍会存在。(1分)

36、变电站的雷害来源有哪些?说明其防雷的基本措施。

答:变电站的雷害来源主要有直击雷及沿导线入侵波过电压。(2分)对于直击雷采用避雷针(线)保护,但在选择安装地点时要注意安全距离,对于入侵波过电压,采用避雷器保护,但要注意避雷器安装地点与被保护设备间的距离不能超过允许值并加进线保护段。(3分)

37、如图所示网络,变压器参数为=16000kV×A,D=21kW,%=0.85,D=85kW,

%=10.5,变比K=110kV/11kV;10kV线路参数为r0=0.65W/km,x0=0.33W/km;变压器高压侧电压为115kV;负荷点电压

=(11+j4.8)MV×A,

=(0.7+j0.5)MV×A。试求c

37解:(1)各元件参数(2分)

变压器:KT=110/11=10

6

10kV线路:

(2)等值电路(2分)

(3)功率分布计算(3分)

10kV线路:

变压器支路:

7

(4)电压计算(3分)

38、如图所示电力系统,各元件参数标么值如下: 发电机:=50MV×A,E=1.1,=0.2,

=0.3; 变压器:=60MV×A,%=10.5;=20W;

变压器

=30MV×A,

%=10.5;

每回线路:100km,=0.4W/km,=0.8W/km。

=60MV×A,求:

(1)k点短路的冲击电流;

(2)通过计算说明,k点发生何种类型的短路时流经变压器

中性点的电流最大?

38、解:(1)参数计算(2分)

发电机:

8

变压器:

变压器:

输电线路:

(2)求k点短路的冲击电流(4分)

等值电路如图

(3)负序和零序等值电路如图(4分)

9

流经变压器

中性点的电流即为零序电流。三相短路、两相短路的零序电流为0,

因此只计算单相接地短路、两相接地短路。

单相接地短路:

两相接地短路:

可见,当k点发生两相接地短路时流经变压器

中性点的电流最大。

10

电气工程基础试卷(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564667.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)