导读: 28、近后备保护:在保护安装处的主保护拒动时动作的保护称为近后备保护。 29、工频电压升高:电力系统在正常运行或故障时可能出现幅值超过最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高,称为工频电压升高。 30

28、近后备保护:在保护安装处的主保护拒动时动作的保护称为近后备保护。

29、工频电压升高:电力系统在正常运行或故障时可能出现幅值超过最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高,称为工频电压升高。

30、落雷密度:每平方千米每雷暴日的地面受到的平均落雷次数。

31、某变电站采用双母线接线,有2条进线,4条出线,画出其电气主接线,并说明不停电检修工作母线的操作步骤?(正常运行时,一组母线工作,另一组母线备用)

31答:(1)图(2.5分)。 (2)闭合母联两侧的隔离开关

,合QF向备用母线充电(0.5);若备用母线带

电后一切正常,下一步则先接通(一条或全部)回路接于备用母线侧的隔离开关,然后断开(该条或全部)回路接于工作母线上的隔离开关,(1分);待全部回路操作完成后,断开母联断路器及其两侧的隔离开关。(1分)

32、简述降低电网电能损耗的措施。

32答:(1)提高电力网负荷的功率因数,降低电网的电能损耗:①合理选择异步电动机的容量及运行方式;②实现无功功率就地补偿,限制无功功率在电网中传送。(2.5分)

(2)合理组织电力网的运行方式:①电力网运行于重负荷状态时,应尽量提高运行电压水平,以降低功率损耗和电能损耗;②合理组织并联变压器的运行,减少功率损耗和电能损耗。(2.5分)

33、以三段式电流保护为例,说明保护配置时应该如何保证动作的选择性。 33答:以各级线路动作值和动作时间相互配合来保证选择性(2分) 电流I段按躲开本线路末端最大短路电流整定,动作时间为0s;(1分)

电流II段整定值与下一条线路的I段(或II段)整定值配合,动作时间相应提高Dt;(1分)

电流III段整定电流躲开正常工作电流,定值较小,因此采用动作时间来保证选择性。电流III段动作时间按照阶梯原则整定,即前一级线路比后一级线路动作时间相应提高Dt;并且电流III段动作时间长于电流I、II段动作时间。(1分)

34、如图所示回路是如何区分手动跳闸与自动跳闸的?

34

答:①手动或自动跳闸前,断路器处于合闸状态(QF1断开,QF2接通),控制开关SA的16-13接点接通,红灯RD发出平光;(1分)

46

②当值班人员手动操作使断路器跳闸后(QF1接通,QF2断开),控制开关处在“跳闸后”位置,SA的10-11接点接通,绿灯GN发出平光,指示断路器在分闸状态。(2分)

③当断路器由继电保护动作自动跳闸后,控制开关仍处在原来的“合闸后”位置,而断路器已经跳开,两者的分合闸位置不一致,此时绿灯GN经SA的9-12接点接至闪光电源小母线+WF上,所以绿灯闪光,以引起值班人员的注意。(2分)

35、含有铁芯元件的回路中为什么会出现铁磁谐振过电压? 35答:电力系统正常运行时呈感性。(1分)

当外界扰动使电流增大时,铁芯元件磁饱和,L下降。当L下降到感抗与容抗接近或相等时就出现铁磁谐振过电压。(3分)即使外界扰动消除,铁磁谐振过电压仍会存在。(1分)

36、变电站的雷害来源有哪些?说明其防雷的基本措施。

36答:变电站的雷害来源主要有直击雷及沿导线入侵波过电压。(2分)对于直击雷采用避雷针(线)保护,但在选择安装地点时要注意安全距离,对于入侵波过电压,采用避雷器保护,但要注意避雷器安装地点与被保护设备间的距离不能超过允许值并加进线保护段。(3分)

37、如图所示网络,变压器参数为

=16000kV3A,D

=21kW,

%=0.85,D

=85kW,

%=10.5,

变比K=110kV/11kV;10kV线路参数为r0=0.65W/km,x0=0.33W/km;变压器高压侧电压为115kV;负荷

=(11+j4.8)MV3A,

=(0.7+j0.5)MV3A。试求c点电压

37解:(1)各元件参数(2分)

变压器:KT=110/11=10

47

10kV线路:

(2)等值电路(2分)

(3)功率分布计算(3分)

10kV线路:

变压器支路:

(4)电压计算(3分)

48

38、如图所示电力系统,各元件参数标么值如下: 发电机:=50MV3A,E=1.1,=0.2,

=0.3; 变压器:=60MV3A,%=10.5;=20W;

变压器

=30MV3A,

%=10.5;

每回线路:100km,=0.4W/km,=0.8W/km。

=60MV3A,求:

(1)k点短路的冲击电流;

(2)通过计算说明,k点发生何种类型的短路时流经变压器

中性点的电流最大?

38、解:(1)参数计算(2分)

发电机:

49

变压器:

变压器:

输电线路:

(2)求k点短路的冲击电流(4分)

等值电路如图

50

…… 此处隐藏:18字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电气工程基础试卷(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564667.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)