导读: DDAB DBCD CCCDABA 1 CCCDABA 2 BDCAD AAACA 3 26、电气一次接线 电气一次接线:发电厂和变电站中的一次设备(1分),按其功能和输配电流程,连接而 成的电路称为电气主接线,也称电气一次接线或一次系统(2分)。 27、正序等效定则 正序等效定则:在简单不

DDAB DBCD CCCDABA

1

CCCDABA

2

BDCAD AAACA

3

26、电气一次接线

电气一次接线:发电厂和变电站中的一次设备(1分),按其功能和输配电流程,连接而

成的电路称为电气主接线,也称电气一次接线或一次系统(2分)。

27、正序等效定则

正序等效定则:在简单不对称短路的情况下,短路点的正序分量电流,与在短路点每一相中接入附加电抗

而发生三相短路的电流相等。

28、近后备保护

近后备保护:在保护安装处的主保护拒动时动作的保护称为近后备保护。

29、工频电压升高

工频电压升高:电力系统在正常运行或故障时可能出现幅值超过最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高,称为工频电压升高。

30、落雷密度

4

落雷密度:每平方千米每雷暴日的地面受到的平均落雷次数。

31、某变电站采用双母线接线,有2条进线,4条出线,画出其电气主接线,并说明不停电检修工作母线的操作步骤?(正常运行时,一组母线工作,另一组母线备用)

(1)图(2.5分)。

(2)闭合母联两侧的隔离开关

,合QF向备用母线充电(0.5);若备用母线带

电后一切正常,下一步则先接通(一条或全部)回路接于备用母线侧的隔离开关,然后断开(该条或全部)回路接于工作母线上的隔离开关,(1分);待全部回路操作完成后,断开母联断路器及其两侧的隔离开关。(1分)

32、简述降低电网电能损耗的措施。

(1)提高电力网负荷的功率因数,降低电网的电能损耗:①合理选择异步电动机的容量及运行方式;②实现无功功率就地补偿,限制无功功率在电网中传送。(2.5分)

(2)合理组织电力网的运行方式:①电力网运行于重负荷状态时,应尽量提高运行电压水平,以降低功率损耗和电能损耗;②合理组织并联变压器的运行,减少功率损耗和电能损耗。(2.5分)

33、以三段式电流保护为例,说明保护配置时应该如何保证动作的选择性

以各级线路动作值和动作时间相互配合来保证选择性(2分)

电流I段按躲开本线路末端最大短路电流整定,动作时间为0s;(1分)

电流II段整定值与下一条线路的I段(或II段)整定值配合,动作时间相应提高Dt;(1分) 电流III段整定电流躲开正常工作电流,定值较小,因此采用动作时间来保证选择性。电流III段动作时间按照阶梯原则整定,即前一级线路比后一级线路动作时间相应提高Dt;并且电流III段动作时间长于电流I、II段动作时间。(1分)

34、如图所示回路是如何区分手动跳闸与自动跳闸的?

答:①手动或自动跳闸前,断路器处于合闸状态(QF1断开,QF2接通),控制开关SA的16-13接点接通,红灯RD发出平光;(1分)

5

电气工程基础试卷.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564667.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)