监理单位填报钢筋进场报表。

(2)有下列情况之一者,必须做化学成分分析试验: 1)无出厂证明书或钢筋批号不对的; 2)有焊接要求的进口钢筋;

3)在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能不正常的。 (3)试验不合格的钢筋不能用于工程,施工(承包)单位应及时报告有关上级和监理单位,并纪录在案。 (4)钢筋的加工制作。

1)施工(承包)单位应熟悉图纸,向监理工程师提报加工方案、加工翻样、加工料表、准备工作情况。 2)操作人员挂牌,焊工持证上岗。

3)钢筋级别、钢号、直径必须符合设计要求,有颗粒状或鳞片状的锈蚀钢筋不能使用,须要代换钢筋时必须通报监理工程师;否则不得代换其他钢筋。 (5)钢筋加工成品的要求。

1)钢筋的形状、尺寸必须符合图纸要求; 2)钢筋表面应洁净、无伤损、油漆与锈蚀; 3)钢筋应平直无弯曲;

4)钢筋的弯折与弯钩应符合设计及规范要求。 (6)钢筋焊接接头的质量要求: 1)焊工必须经过培训,合格后持证上岗;

2)批量钢筋焊接前必须试焊合格后方能大批量焊接; 3)钢筋焊接质量验收按JGJ18-96执行;

21

4)应加强钢筋焊接加工前检查和加工中间检查、焊接不合格的钢筋,不能进入安装现场。

(7)钢筋的绑扎与安装:

1)钢筋绑扎前应弹出位置线标记,分出双层钢筋位置线,尤其是柱、墙、门、窗口的主筋位置,必须准确,应有防位移措施; 2)钢筋接头位置要符合施工验收规范和设计要求。

3)检验质量标准GB50204-2002混凝土结构验收规范第三章钢筋工程中第五节钢筋绑扎与安装的有关规定。 4.3、钢筋混凝土工程质量控制主程序 4.4、混凝土工程目标值

(1) 普通混凝土用的粗,细骨料进场后,必须经二次复试,合格后方可使用,混凝土用粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件最小尺寸的1/4。且不得超过钢筋最小间距的3/4;对混凝土实心板、骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm。

(2)混凝土浇筑完毕,应按施工方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列要求:

1)应在浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖并保温养护。

2)混凝土养护时间:普通水泥混凝土不少于7d;掺缓凝剂或有抗渗要求混凝土不少于14d。

3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,养护用水应与拌制用水相同。 4)采用塑料布覆盖养护的混凝土。不得有裸露部位,并应保持塑料布内有凝结水。

22

5)混凝土强度达到1.2N/mm2 前,不得在其上踩塌或安装模板及支架。 4.5、现浇结构目标值 表4-6 序 项 号 目 (1)现浇结构的外观质量不应有严 重的缺陷,如若有应有施工单位提全数检查 观技术处理方 现出技术处理方案,经监理单位认可察、检查 浇 后进行处理,合格后,重新检查验6 结 收。 构 (2)现浇结构不应有影响结构性能 和使用功能的尺寸偏差,如若有应全数检查 量技术处理方由施工单位提出技术处理方案,经测、检查 监理单位认可后进行处理,合格后,重新验收。

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 表4-7

项目 基础 独立基础 轴线位置 墙、柱、梁 剪力墙 8 5 允许偏差 15 10 钢尺检查 检验方法 案 案 工程质量控制要点 控制手段 检验频率 检验方法 23

≤5m 层高 垂直度 >5m 全高 标高 层高 全高 截面尺寸 电梯井 井筒长、宽对定位中心线 井筒全高(H)垂直度 表面平整度 8 10 经纬仪或吊线、钢尺检查 H/1000 且≤30 经纬仪、钢尺检查 ±10 ±30 +8,﹣5 =25,0 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 H/1000 且≤30 经纬仪、钢尺检查 8 2m 靠尺和塞尺检查 预埋设施 预埋件 10 钢尺检查 注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值 4.6 预制构件目标值 表4-8 序 号 工程 项目 (1)预制构件应进行结构性能检验,结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构中。检查内 容:钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载 质量控制要点 控制手段 检验频率 检验方法 24

7 力、挠度和抗裂检验;预应力混凝土构件中的非预应力杆件按钢筋混凝土构件的要求进行检验。 装 (2)预制构件应在明显部位标明配 生产单位、构件型号、生产日期和式 质量验收志,构件上的预埋件、插全数检查 位置和数量结 筋和预留孔洞的规格、构 应符合设计要求 分 (3)预制构件的外观质量不应有观察、量测、 项 严重缺陷和影响结构性能和安装、检查技术处工 使用功能的尺寸偏差,如若有应按全数检查 理 程 技术处理方案进行处理,并重新检方案 查验收。 (4)进入现场的构件,其外观质检查构件合量、尺寸偏差和结构性能应符合设按批检查 格证 计要求 观察、检查(5)构件与结构间的连接应符合全数检查 施 设计要求。 工记录 (6)承受内力的接头和拼缝,应全数检查 在混凝土强度不小于10N/mm2 或录 检查施工记观察 25

…… 此处隐藏:204字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
衡山县实验中学监理细则(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564503.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)