48

(2)质量检验评定资料。 8.2、屋面保温层

适用屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层施工 (本工程屋面保温层为现浇整体保温材料)。 8.2.1、作业条件

(1)处理基层:基层表面应清洁平整、干燥,基层不应有松散、开裂、空鼓的缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 (2)穿过基层(结构层)的管道根部,应细石混凝土填塞密实。 (3)板状保温材料运输、存放应防损坏和受潮。 工艺流程:

基层清理 —> 弹放坡 —> 管道根部填塞 —> 隔气层施工 —>保温层铺设 —> 抹找平层(保护层) 8.2.2、质量标准 (1)保证项目

1) 保温材料的强度、密度、导热系数和含水率必须符合设计要求和施工验收规范规定;材料技术指标有试验资料。 2) 按设计要求及规范规定采用配合比及粘结料。 (2)基本项目

1)松散的保温材料:分层铺设、压实适当,表面平整,找坡正确。 2)板块保温材料:应紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确,保温材料上、下层应错缝并嵌填密实。

3)整体保温层:材料拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

49

(3)允许偏差项目: 表8-1 序 项目 号 1 整体保温层表面平无找平层 整度 2 有找平层 松散材料 5 7 +10δ/100 用钢针插入和尺保温度厚度 整体 -5δ量检查 /100 板块材料 3 隔板相邻高低差 注:δ指保温层厚度 8.2.3、注意控制的质量问题

(1)保温功能不良:保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实 密度等原因;施工选用的材料应达到技术标准,控制密度,保证保温 的功能效果。

(2)铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作,应拉线找坡,铺顺平整,扣作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运,保证均质铺设。

(3) 保温层边角处质量问题:边线不直、边槎不整齐影响找坡、找平和排水。

50

允许偏差 mm 检验方法 用2m 靠尺和楔形尺检查 2 用直尺和楔形塞3 尺检查