第 34 页 共 73 页

第三篇 质量验收

第一章 建筑给排水工程

建筑给排水分部工程划分为: 子分部工程 分项工程 室内给水管道及配件安装;室内消火栓系统安装;给水设室内给水 备安装; 室内排水 室内排水管道及配件安装;雨水管道及配件安装; 建筑给排水室内热水管道及配件安装;热水供应系统辅助设备安装 分部工程 室内热水 卫生器具安装 卫生器具及给水管配件安装;卫生器具排水管道安装; 室内采暖系统 室内采暖辅助设备及散热器、金属辐射版安装;低温热水地板敷设采暖系统安装; 第一节 材料控制

材料要求:

⑴建筑给水、排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

⑵所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。

⑶主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。这是抓好工程质量的重要一环。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

⑷阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

⑸室内给水管采用塑料管PP-R。给水塑料管PP-R及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整,无裂纹、气泡和凹痕。管件应完整,无缺损、变形;管材和管件的壁厚偏差不得超过14%;管材的外径、壁厚及其公差应满足相应的技术要求。 ⑹管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

第二节 过程监控

一、注意事项

1.检查室内墙面是否弹好1米水平线,地面垃圾、杂物清理干净,配电箱和给水总阀是否安装好,厨卫防水地面是否漏水等。如有问题应及时反应,工程管理中心负责人将协调施工总包鹏城公司解决好。

⑴三期一组团2-15层八户中除G户的给水总阀在入户花园墙脚处,其它的均在厨