储煤场挡风抑尘墙工程施工组织设计 - 图文(12)
17、构件安装宜采用扩大拼装和综合安装的方法施工,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。
18、因运输堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行校正和修补。 19、焊接质量
a. 焊缝表面应外形均匀、成型较好,焊道与焊道和母材间应平滑过度。不允许出现气孔、夹渣、裂纹和深度大于1mm的尖锐凹坑等缺陷。
b. 焊缝尺寸按图纸要求,焊缝余高0~3mm,焊缝断面部不允许凹陷,否则应补焊。 c. 咬边深度不得超过0.5mm,对任意300mm长度焊缝内累计咬边长度≤50mm。 d. 焊缝同一部位返修不得超过两次。
e. 焊缝尺寸允许偏差应符合GB50205-2001附录A中的规定。
f. 检查节点焊缝长度、厚度、数量、质量是否符合规范要求,连接件的几何尺寸材质要正确无误。
g.检查螺栓接头,螺栓规格、以及其他连接件的规格尺寸、材质要正确无误。 (二)钢结构吊装
江苏汉皇安装工程有限公司 - 29 - 储煤场挡风抑尘墙工程施工组织设计
钢结构安装采用16T吊车进行吊装,钢结构安装用经纬水平仪控制安装轴线和标高。 一、吊装工艺流程
地脚螺栓标高调整——定位——定标高——弹线——钢架安装———横梁安装——檩条安装——补漆——吊装完毕
二、钢桁架安装工艺 钢桁架吊装、校正
1.对基础进行复测,包括锚栓的露出长度,锚栓中心线对基准线的位移偏差,锚栓间距,基础标高,对于不合格的进行处理后方可进行吊装。
2.为了控制钢桁架的安装标高,还事先在钢桁架可视的截面上划出500mm的位置,以便安装时进行标高的微调、校正。在复测合格的基础上安装钢桁架,首先用单支钢丝绳将钢桁架捆绑好,吊点位置选择在距柱端1/3柱长的位置。通过旋转法将钢桁架吊起,将钢桁架吊起送至安装位置。
3.推动钢桁架将其底板螺栓孔对准基础锚栓,根据情况,反复小范围的调整,直到所有预埋地脚都对准螺栓孔后,将构件缓缓的落下,注意在此过程中一定要保证钢桁架的每个预埋地脚都进入到螺栓孔,并且保证钢桁架垂直下落。
4.当整个钢桁架基本落到基础上,然后调整钢桁架的中心线与基础的定位轴线。中心线的调整主要是通过用水平靠尺(具有测水平和垂直的双重功能)对准基础中心线和和钢管四面已分好的中心线,然后再进行反复调整。
5.调整钢桁架的标高,由于钢桁架落在事先复测的基础上,标高只需进行微调,通过水平仪检查钢桁架上事先画好的500mm线是否与实际的标高相符,如不符使用垫铁,进行标高的调整。
6.钢桁架的垂直度控制:
①在钢桁架可视面上事先画出中心线,然后在两个相互垂直的方向用经纬仪对钢桁架的垂直度进行调整。
②通过测量钢桁架内侧距建筑物上弹好的控制线的距离来控制钢桁架的垂直度。 ③钢桁架的标高、轴线和垂直度偏差的调整是相互联系的兼顾的,待所有标准都达到时才算完成校正工作。然后进行柱底板与预埋螺栓的塞焊工作。 三、吊装要求:
(1)进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须穿防滑鞋、系安全带,凡不适合高空作业的人员,不得从事高空作业。
江苏汉皇安装工程有限公司 - 30 - 储煤场挡风抑尘墙工程施工组织设计
(2)施工用机索具施工前由工长带领有关人员进行检验,合格后方可使用。 (3)四级风以上禁止作业。
(4)吊装作业人员作业中严格执行《安全规程》中“十不吊”规定,吊装前安全员应对作业人员应进行安全教育。
(5)吊装过程中,应待构件就位后再上前操作,解开构件的吊索时应将安全带系在牢固处,防止空中坠落。
(6)吊装作业点距离高压线不得小于2m。距低压线不得小于1m,否则应采取措施后方可施工。
(7)在同一垂直线上,严禁上、下同时施工。
(8)高空作业中。各类工具、配件应装入工具袋内,严禁乱扔、乱抛以防物体打击。 (9)构件就位应平稳,避免振动和摆动,待构件紧固后方可松开吊索具。 5.3.3砌体工程
钢结构吊装完成后,砌体工程开始。
(1)施工所提供的原材料和成品的规格、尺寸、品质和性能参数应符合设计要求和国家现行有关规范的规定,并经过监理和甲方批准后方可采购。
(2)材料进场应提供产品的合格证书、产品性能检测报告和进场复验报告,经监理和甲方批准后方可使用。
(3)砌体工程的施工质量应符合设计要求、《火电施工质量检验及评定标准》和《砌体工程施工质量验收规范》等国家现行有关规范的规定。
(4)砌筑砂浆配合比应由试验确定并按重量比配制,机械搅拌。拌合时间自投料完算起不得少于2min。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。要求随拌随用,在初凝前使用完毕。砂浆稠度一般在50-70mm为宜,过稀过稠都不便于铺灰、打灰操作。
所有围护墙采用普通红砖砌筑, 墙体的砂浆应采用不低于M5.0水泥砂浆,在砌筑前进行试摆,粘土砖在砌筑前1-2天浇水湿润,砂浆采用机械搅拌,搅拌时间不少于2分钟,砌砖采用“三一砌法”,满铺满挤,确保砂浆饱满。灰缝控制为8-12mm,墙体每500mm设2Φ6拉接筋。砌体工程质量符合《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程篇)和《砌体工程施工质量验收规范》等国家现行有关规范的规定。
(5)抹灰施工工艺及要求
①、应遵守先上面后下面的施工顺序,如因特殊原因,采取交叉流水作业时,必
江苏汉皇安装工程有限公司 - 31 - 储煤场挡风抑尘墙工程施工组织设计
须活完手清,并有成品保护措施。
②、抹灰前对墙体表面的毛刺,松散颗粒清扫干净,并提前浇水湿润,临抹前再一次浇水湿润,使墙体吸收一定的水分,以免抹首层灰时,水分很快被墙体吸收,抹灰层干裂,影响和基层的粘结。
③、抹灰之前先用吊线尺检查墙面的平整度、垂直度和方整度,确定抹灰层厚度,然后在墙面两端上下各做一块塌饼,再用吊线尺找直后,拉线做中间塌饼,对墙面、墙角、找平、找直、找方,再在上下两塌饼之间做冲筋。 5.3.4挡风抑尘网板安装施工
①钢质喷塑挡风板的主要性能参数表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目 设备规格(长*厚) 截面形状 密度 开孔率 抗冲击系数 单层/双层 单位重量 颜色 尺寸精度 表面质量 表面状况 基材 铅笔硬度 光泽度% 冲击试验(J) 弯曲试验(T) 面漆厚度 涂层结构 判定结果 使用寿命 单位 mm Kg/ m3 % kJ/㎡ t/㎡ 内容 4500*0.8 碟型 7850 30 60 单层 0.00474 业主定 A A A Q195L-1B ≥3H 中 9 ≤3 ≥14微米 二涂二烘 A 〉15年 江苏汉皇安装工程有限公司 - 32 - 储煤场挡风抑尘墙工程施工组织设计
②主要材料进场后的管理:
a、 材料进场后,要堆放整齐,按号堆放。使用应有专人管理。
b、电器及一切机械设备有专人管理、维护,电焊机底部应设枕木板,并设地线,使用前电工应逐一检查,发现问题及时修理。
c、 钢丝绳、滑车在进场后配备好,并由专业人员检修后备用。 ③挡风抑尘网板安装
a、轴线、标高复测――→拼装定位―― …… 此处隐藏:1327字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语




