教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

测量工程监理细则(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-17
导读: 本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com 的塌落度宜为80-100mm.宜掺加适量的外加剂. 2、混凝土工程的质量通病及监理质量控制 2.1混凝土工程常见的质量通病 2.1.1材质与试验不符合要求 2.1.1.1水泥无出厂合格证或试

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

的塌落度宜为80-100mm.宜掺加适量的外加剂.

2、混凝土工程的质量通病及监理质量控制 2.1混凝土工程常见的质量通病 2.1.1材质与试验不符合要求

2.1.1.1水泥无出厂合格证或试验报告,或出厂合格证内容项目及手续不全,批量不符合规定;

2.1.1.2砂石级配不合格,含泥量超过规定,或其他指标不符合规定;

2.1.1.3外加剂无法定单位鉴定,无许可证; 2.1.2搅料、计量、配合比与试块不符合要求; 2.1.2.1无试验室试配,或不经过试验室,乱用经验配合比;

2.1.2.2试配与材料、试块不一致、不交圈; 2.1.2.3计量不准,无专人管理,无开盘鉴定; 主要表现为无秤(用体积比、铁锹比、眼睛比);有秤不用(无管理制度);秤坏、不准,或被砂石垫死;无秤量加减砂石措施(秤旁要有砂石堆、铁锹)或不每车过磅;加水无计量、砂石含水量不测,或不口减砂石含水量,无塌落度测试与记录;散装水泥不计量,整袋装水泥不抽检;外加剂无计量措施;无配合比标牌;现场配合比未换成每盘用量(加小车、秤盘重量);换算正确与否无人检查。

2.1.2.4搅拌不均(时间太短),搅拌不当(加引气型外加剂搅拌时间过长,过短均不宜)

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

2.1.2.5试块留臵不符合规定:

主要表现在标养试块数量不足(每层、每100盘、每100m、每工作班不应少于一组);未留臵备用试块;缺同条件试块(冬施、拆模、防水混凝土);接头、留缝混凝土缺试块。

2.1.2.6试块养护不标准(标准箱,20±3℃水中)。 2.1.3施工缝留臵与处理不符合要求

2.1.3.1施工方案考虑不周,出现应有的施工缝; 2.1.3.2无合理安排浇筑混凝土停歇时间而出现施工缝; 2.1.3.3不留施工缝又无缓凝措施; 2.1.3.4施工缝位臵不合规范规定。 2.1.4混凝土浇筑不符合要求

2.1.4.1浇筑混凝土无卸料平台(尤其是墙、柱混凝土),混凝土用吊斗直接入模造成卸料分层过厚、振捣失控、不匀、漏振、模板变形、跑浆;

2.1.4.2浇筑混凝土不分层,或分层不清造成漏振、重振、易出不应有的施工缝;

2.1.4.3泵送混凝土,无有效控制措施,坍落度过大,浇筑混凝土太快,造成一次浇筑过厚,振捣失控,模板变形;

2.1.4.4接槎未铺设同混凝土配合比无石子砂浆 接槎砂浆不与混凝土浇筑同步;接槎砂浆厚度失控。 2.1.5混凝土浇筑施工中不对称浇筑混凝土,将模板挤偏,造成变形。

2.1.6在钢筋密集处,浇筑混凝土不符合要求。

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

3

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

2.1.6.1未采用相应粒径的粗骨料混凝土;

2.1.6.2未采用模内外振捣或采用分段支模浇捣办法; 2.1.6.3未事先与设计洽商适当改变钢筋排列、直径、接头等。 2.1.7采用商品混凝土不符合要求

2.1.7.1无商品混凝土通知单,混凝土小票、强度等级与设计要求未验证;

2.1.7.2现场不做坍落度检验,或无检验记录;

2.1.7.3出罐时间过长,混凝土已初凝,现场随意加水; 2.1.7.4混凝土不合要求时,不立即交涉、采取措施或退回; 2.1.7.5现场不留试块;

2.1.7.6泵送管内被清洗的混凝土也用于工程(应废弃); 2.1.7.7冬施中机具及泵送管路保温不好造成混凝土入模温度不符合要求。

2.1.8混凝土工程外观常见质量通病

(1)蜂窝 (2)麻面 (3)孔洞 (4)露筋 (5)烂根

(6)缺棱掉角 (7)洞口变形 (8)错台 (9)裂缝 (10)板

缝凝土浇筑不实混凝土裂缝的原因及裂缝的特征综合见下表:

裂缝的原因 裂缝的特征 更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com 1、水泥凝结(时间)不正常 2、水泥不正常膨胀 3、混凝土结时浮浆及下沉 面积较大混凝土凝结初期出现不规则裂缝 放射型网状裂纹 混凝土浇筑一、二小时后的钢筋上面及墙和楼板交接处断续发生 混凝土 材料方面 4、骨料中含泥 混凝土表面出不规则网状干裂 5、水泥水化热 大体积混凝土浇筑后1~2周出现等距离规则的直接裂缝,有表面的也有贯通的 6、混凝土的硬化、干缩 浇筑两三个月后逐渐出现发展,在窗口及梁柱端角出现斜裂纹,在细长梁、楼板、墙等处则出现等距离垂直裂纹 7、接茬处理不好 1、搅拌时间过施长 工方面 2、泵送时增加水及水泥量 更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

从混凝土内部爆裂,潮湿地方经较多 全面出现网状及长短不规则裂缝 易出网状及长短不规则裂缝 本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com 3、配筋踩乱,钢筋保护层减薄 4、浇筑速度过快 沿混凝土肋周围发生,及沿配筋和配管表面发生 浇筑1~2小时后,在钢筋上面、在墙与板、梁与柱交接处部分出现裂缝 5、浇筑不均匀,不密实 6、模板鼓起 易成为各种裂纹的起点 平行于模板移动的方向,部分出现裂缝 7、按茬处理不好 8、硬化前受振或加荷 过接茬处出现冷茬裂缝 硬化后出现受力状态的裂缝 浇筑不久表面出现不规9、初期早干燥 则短裂 养护不好 初微细裂纹。脱模后混凝土期受冻 表面 10、模板支柱下沉 使1、温度、湿度在梁及楼板端部上面与中间部分下面出现裂纹 类似干缩裂纹,已出现的裂纹随环境温度、湿度的变化而变化 用及环变化 境 更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

…… 此处隐藏:622字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
测量工程监理细则(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/563795.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。