您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

测量工程监理细则(13)

来源:网络收集 时间:2026-08-17
导读: 2,根据本项目具体情况,工程竣工前,视具体情况确定进行有关设备设施的联动试验,并按有关具体要求与程序进行,由甲方组织,施工单位和监理及有关单位共同参加。 七、工程的竣工图及竣工资料审查 工程竣工后,监理

2,根据本项目具体情况,工程竣工前,视具体情况确定进行有关设备设施的联动试验,并按有关具体要求与程序进行,由甲方组织,施工单位和监理及有关单位共同参加。

七、工程的竣工图及竣工资料审查

工程竣工后,监理工程师将按施工验收规范有关技术档案要求,对施工单位提交的竣工图和有关竣工资料进行审查。

电气专业施工监理实施细则

一、参与对施工组织设计的审查和分包单位的资质审查 电气专业监理工程师须参加施工单位提交的施工组织设计的审核以及分包单位资质的审查,结合本工程具体情况应重点审查以下几方面:

1,施工组织设计中,对保证工程质量应有可靠的组织与技术措施。

2,对重要的分项工程应编制相应的施工方案。 3,对常见的工程质量通病,如线管的扁、凹、裂等应有相应的技术与质量预控措施。

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

4,对分包单位资质进行审查,审查其分包合同、企业资质、工程实绩、主要管理人员资质、特殊工种操作人员上岗证(如电焊工等),以及劳动力,机具及检测仪表等情况。

二、核验进场的有关材料、设备

1,审核施工单位提交的材料、设备供应清单,审查其规格、型号、数量、技术要求是否与设计相符,进场时间与工程进度计划是否相符。

2,凡进场的材料、设备须由甲乙两方中供货方负责提交符合要求的质保书、合格证、生产许可证以及有关安装和使用说明书,并先由施工单位检验合格后,填写报验单报监理核验。

3,电气专业监理工程师接到设备、器材报验单后,先核对质保文件是否符合要求,型号、规格、数量、参数是否与设计相符,如对电源开关箱、插座、灯具、电线等按照有关要求进行实物检验(须核对型号、规格、数量,并重点检查外观有无破损,对电线芯线用游标卡尺测其线径是否符合标准,必要时对电线进行绝缘与耐压试验),对消防器材除检查质量是否符合要求外,还应该核查其是否是消防部门认可产品。

三、隐蔽验收

1,凡在钢筋砼中及埋入地下的预埋管、接地极、防雷引下线等隐蔽之前(壁、柱为合模前,梁、板为浇砼前,地下为回填土前)均须办理隐蔽工程验收手续。

2,验收程序为先由施工班组自检、再由施工单位质检员检验,合格后报监理工程师核验,报验时必须附自检记录。

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

3,监理工程师核验,主要核对数量、规格尺寸、轴线、标高等是否符合图纸设计与规范要求。

4,隐蔽验收主要项目及注意事项

? 预埋管、箱、盒的验收:根据图纸核对管、箱、盒的位臵、规格、数量、连接等是否符合设计要求,核对线路以设计回路走向逐个核对,确保无误,并注意与土建的配合,预留、预埋时不得切断梁、柱主筋,楼板中预埋时应尽量避免管子的交叉,必须交叉的地方应注意高度不得超过钢筋砼保护层的要求(剪力墙上预留配电箱时,尽量少切断钢筋,切断处应按规定设臵加强筋)。

? 防雷、接地系统验收:验收时应根据图纸检查接地系统的基础(底板)钢筋与作引下线的柱子主筋焊接是否符合规范要求(如避雷引下线钢筋焊接,用直尺测量焊接长度:a,双面焊>6D;b,单面焊>12D ,焊接质量必须符合规范,质量不好,要加长重焊)。合格后,应作一项接地电阻测试,其值必须符合设计要求,达不到要求应与设计单位联系,采取补救措施。 四、分项工程验收

监理工程师除做好隐蔽验收外,还应经常深入现场,巡视检查做好各个分项工程验收。

1,配管及管内穿线工程:

? 厚型钢管采用丝扣或套管熔焊连接,薄避钢管严禁熔焊连接,凡丝扣连接的钢管均须焊跨接线,管与盒(箱)连接处也应焊跨接线。

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

? 除埋入混凝土内的钢管外径不需防腐外,其它钢管均须作防腐处理。

? 穿线前应检查管口毛刺是否锉平,管内穿线不许有接头,管口扩口必须齐全。

? 明配管应横平竖直,支衬距离、弯曲半径等应符合设计与规范要求。

? 无增塑料电线管(PVC管)采用上粘合剂套管连接,管径、接头、进盒、粘合剂、弯管等做法应符合设计和规范要求。

? 穿线后及通电前须作绝缘测试,导线间及导线对地绝缘电阻必须≥0.5MΩ。

2,电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程:

? 总配电箱至各分配电箱,分配箱各回路的导线间、导线至地绝缘电阻必须符合要求,监理应现场监测或实测。

? 检查插座、开关、灯具等标高是否符合要求,监理应核实数量与观察检查的基础上,用直尺抽查。

? 开关是否断相线,插座零、相、地接线是否正确,监理应用电笔等进行核验。

? 检查开关接通、断开位臵是否统一,动作是否灵活。 ? 检查成排灯具中心线、间距距离、标高等是否符合要求,排列是否整齐、美观,检查方法在目测基础上,用专用工具复核 (如直尺、水平仪等)。

3,避雷针(网)及接地装臵安装工程:

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

…… 此处隐藏:239字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
测量工程监理细则(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/563795.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)