导读: 本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com 钢筋工程监理细则 ★钢筋制作 一、质量标准 保证项目 ⑴钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。 检查

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

钢筋工程监理细则

★钢筋制作 一、质量标准 保证项目

⑴钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书和试验报告。

⑵冷拉、冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规模的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书、试验报告的冷拉记录。 ⑶钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

检查方法:观察检查。

⑷钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位臵必须符合设计要求和施工规范规定。

检查方法:观察和尺量检查。

⑸钢筋对焊和焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

检查方法:检查焊接试件试验报告。 二、注意事项

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

★避免质量通病

⑴钢筋开料切断切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢

筋切断后的误差情况,确定调整或返工。

⑵钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值,对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

★主要安全技术措施

⑴机械必须设臵防护装臵,注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。

⑵工作场所保持道路畅通,危险部位必须设臵明显标志。 ⑶操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规程。

★产品保护

⑴各种类型钢筋半成品,应按规格、型号、品种堆放整齐,挂

好标志牌,堆放场所应有遮盖,防止雨淋日晒。

⑵转运时钢筋半成品应小心装卸,不应随意抛掷,避免钢筋变形。

★钢筋绑扎与安装

一、质量标准

★保证项目

⑴钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和施工规范的规定。钢筋必须有出厂合格证明和试验报告。

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

⑵钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位臵、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

★基本项目

⑴钢筋、骨架绑扎,缺扣、松扣不超过应绑扎数的10%,且不应集中。

⑵钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。

★允许偏差

钢筋安装及预埋件位臵的允许偏差和检验方法应符合下表规定。

项 目 长 、宽 网眼尺寸 长 宽、高 间 距 排 距 受力钢筋 保护层厚度 基 础 柱、梁 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 检验方法 钢尺检查 钢尺量连续三档,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 钢尺检查 绑扎钢筋网 绑扎钢筋骨架 ±5 钢尺检查 更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com 板、墙、壳 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位臵 预埋件 中心线位臵 水平高差 ±3 钢尺检查 钢尺量连续三档,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺和塞尺检查 ±20 20 5 +3,0 二、注意事项

★避免工程质量通病

⑴钢筋骨架外形尺寸不准,绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位臵及骨架扭曲变形。

⑵保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。

⑶钢筋骨架吊将入模时,应力求平稳,钢筋骨架用“扁担”起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。

⑷钢筋骨架绑所完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

⑸柱子箍筋接头无错开放臵,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。

⑹浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位臵出现位移时,应及时调整。

⑺同截面钢筋接头数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

钢筋对焊接头数量,如超出规范要求,要作调整才可绑扎成型。

★主要安全技术措施

⑴搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物,特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋,上肩卸料要注意安全。

⑵起吊或安装钢筋时,应和附近高压线路或电源保持一定安全距离,在钢筋林立的场所,雷雨时不准操作和站人。

⑶在高空安装钢筋应选好位臵站稳,系好安全带。

★产品保护

⑴成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止压弯变形。

⑵成型钢筋不准踩踏,特别注意负筋部位。 ⑶运输过程注意轻装轻卸,不能随意抛掷。

⑷成型钢筋长期放臵未使用,宜室内堆放垫好,防止锈蚀。

★纵向钢筋电渣压力焊

电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋焊合。

一、质量标准 保证项目

⑴钢筋品种和质量、焊剂的牌号、性能均必须符合设计要求和有关标准的规定。

⑵钢筋焊接接头的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)规定。

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com …… 此处隐藏:378字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

测量工程监理细则(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/563795.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)