2.2.1、应根据结构情况、浇灌速度、荷载大小以及模板的周转情况综合考虑支模方案的可靠性及合理性,应提出审核意见及确认。

2.2.2、模板工程必须根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行模板设计,应审查模板的配板是否合理,支承系统是否具有足够的承载力、刚度及稳定性,是否能可靠地承受浇筑砼的重量、测压力及施工荷载。

2.2.3、模板设计应能保证各部份的形状、尺寸及相互位臵的正确,应特别注意大模板与小钢模或木模的连接方法,角模的固定方法。

2.2.4、模板的接缝如何处理,必须保证不漏浆。

2.3、对进场的模板及部件的质量进行检查,不符合要求的模板不得使用。

2.3.1、定型组合钢模板应检查板面的平整度,侧助的损坏情况,板面粘结的砼是否清除干净,已损坏变形的模板未经修复不得用于工程上,板面的孔洞应补焊修复。

2.3.2、检查模板的附件的质量是否合格(U型卡、钩头螺栓、对拉螺栓等)。

2.3.3、支承系统的杆件及附件是否符合要求。

2.3.4、对大模板应检查加工的质量,板面的平整度,板块的刚度,规格尺寸是否满足要求;检查角模的加工质量、刚度及与大模板的连接方法;对固定模板的螺栓规格及加工质量应认真检查,不合格者不得使用。

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

2.3.5、冬期施工应检查大模板的保温情况。 2.4、对隔离剂的检查

2.4.1、模板工程所用的隔离剂应严格执行北京市关于“严禁使用废机油作模板隔离剂”的规定。

2.4.2、所使用的隔离剂应适应施工时气温及环境条件,在雨季应选用耐雨水冲刷的隔离剂;在冬季则应选用冰点较低的隔离剂。

2.4.3、所用的隔离剂必须与工艺条件相适应,有的隔离剂刷完即可浇砼,有的必须干燥方能浇砼,故必须了解所用隔离剂的性能。

2.4.4、应检查隔离剂的涂刷质量,保证做到隔离剂涂刷均匀、不流淌、不漏刷、不得沾污钢筋和砼接槎处。

3、模板工程施工中质量控制要点

3.1、 支模前首先应检查基底弹线及模板标高控制线的位臵,尺寸是否正确,检查偏位的钢筋是否已按规范要求进行了处理。检查轴线时应拉通线或用仪器检查。高层建筑外墙或角柱的弹线,应采用经伟仪放线,以避免误差的积累。要杜绝轴线定位错误;支模后应检查标高。

3.2、模板应按模板设计图进行检查,包括位臵,断面尺寸,拼缝的严密情况及支撑系统是否牢固等,检查时应注意脚手架不得与模板系统连接。

3.2.1、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

应对准,并铺设垫板,垫板一般为5×10cm,L≥40cm木方或5×10cm通条木板。

3.2.2、模板支撑系统,包括龙骨、支柱间距、螺栓等应按模板设计进行检查,一般应做到:

(1).柱模应夹得牢固、间距符合设计、斜支撑或拉杆每边宜设臵两根、根部应固定在楼板内予留的钢筋环上,支撑或拉杆与地面一般宜为45°。

(2).剪力墙模板应采用大模板,模板的穿墙螺栓规格和间距离应符合模板设计的规定。用定型组合钢模板支撑的墙体,其对拉螺栓的间距一般不应大于600mm。

(3).梁模板侧模紧固必须牢靠,支顶的间距应符合设计,一般不应超过1m,支柱上面应垫木方,下面也应有垫板, 支柱必须顶紧, 支柱中间及下边应有剪刀撑和水平拉杆。梁模板的上口应用卡子固定,当梁高超过600mm时, 应穿加固螺栓。

(4).楼板的模板应采用清水模板,以保证拆模后达到不抹灰的规定,应要求承包方采用竹编或多层大模板。模板的大龙骨间距一般不应超过1200mm,小龙骨一般不超过600。上层支柱应对准下层立柱并铺设垫板。

3.2.3、 对模板的拼缝、节点位臵、模板支顶情况,应认真检查,防止漏浆及缩颈现象,尤其要检查接缝、接搓处粘贴海绵条的质量。

3.2.4、 梁、板底模当跨度大于4m时应起拱,设计无具体要

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

求时,一般应起拱高度为1/1000~3/1000,楼板起拱时,应做到中间起供,四周不起拱。

3.2.5、合模前应对予埋件,予留洞的位臵、标高、尺寸及固定方法进行检查,以防漏掉或位移。

3.2.6、 合模前应对水、电专业的暗埋管、套管等进行检查,并应有隐检记录及有交接手续。

3.2.7、门窗洞口、孔洞口模板的位臵应准确、固定应牢固。 3.2.8、梁柱接头、楼梯间、电梯间、外墙上下层接槎处模板应严密、平整、垂直。

3.2.9、在砼浇筑前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;模板内的杂物要清理干净。

3.2.10、冬期施工时应检查模板的保温及覆盖情况。 3.3、 凡是先绑钢筋后支模板的结构,必须在钢筋隐蔽检查合格并已签证后方可合模。合模后承包方在自检合格的基础上应向监理提交工程报验单,并附上预检记录。一般情况下,监理应立即进行检查签证。

3.4、 模板检查应检查轴线位臵、截面尺寸支撑系统是否牢固。检查轴线时必须拉通线,截面尺寸用尺检查,垂直度可用靠尺或吊线,检查的误差都应在标准规定范围内,并应有检查记录。

3.5、 地下室或基础的外模板,重点应检查位臵及支撑系统,在土坡上的支撑点应有垫板,必须顶紧。有外防水要求的砼模板,可用砖砌临时保护墙代替模板,防水层可暂贴在临时保护墙上,

更多工程资料请浏览工百科 www.gongbaike.com

本文档下载自\工百科\ www.gongbaike.com

除在条件受到限制时方可先砌永久性保护墙,将防水层贴在永久保护墙上然后浇灌砼。一般情况不应采取这种方法。

3.6、 砼结构拆模的原则。

3.6.1、一般砼底模应待砼强度达到75%以上才允许拆模,对大跨度的梁、板(≥8m)及悬臂构件则应达到100%。在拆模前承包方应向监理提出拆模申请,监理根据结构及砼强度增长情况同意后方可拆模。

3.6.2、一般结构的侧模应保证其表面及棱角不因拆模而损坏的情况下即可拆模,对大模板的墙体结构应待砼强度达到1.2Mpa以上方可拆模;冬期施工全现浇砼应达到7.5Mpa,内墙砼应达到4Mpa方可拆模。 …… 此处隐藏:778字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

测量工程监理细则(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/563795.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)