教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

焦炭塔模板工程施工方案(专家论证)(9)

来源:网络收集 时间:2026-07-14
导读: 中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案 面板 面板及小梁 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m) 楼板模板 模板及其支架 3新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m) 24 20.1 0.3 0.5 1 钢筋自重

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

面板 面板及小梁 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m) 楼板模板 模板及其支架 3新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m) 24 20.1 0.3 0.5 1 钢筋自重标准值G3k(kN/m) 231.5 4 4 4 当计算面板和小梁时的均布活荷载(kN/m) 当计算面板和小梁时的集中荷载(kN) 施工人员及设备荷载标准值Q1k 当计算主梁时的均布活荷载(kN/m) 当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载(kN/m) 基本风压ω0(kN/m) 0.3 地基粗糙程度 模板支架顶部距地风荷载标准值ωk(kN/m) 22224 B类(城市郊区) 16.1 面高度(m) 风压高度变化系数1.152 μz 风荷载体型系数μs 0.5 三、模板体系设计

模板支架高度(m) 立柱纵向间距la(mm) 水平拉杆步距h(mm) 4.6 300 600 主梁布置方向 立柱横向间距lb(mm) 斜杆或剪刀撑设置 平行立杆纵向方向 300 剪刀撑符合《规范》JGJ166-2008设置要求 立柱伸出顶层水平杆长度a(mm) 小梁最大悬挑长度l1(mm)

300 100 小梁间距l(mm) 主梁最大悬挑长度l2(mm) 25

200 200 中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

结构表面的要求 结构表面外露 设计简图如下:

模板设计平面图

26

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

注:立杆底部为16mm厚钢板满铺布置。

模板设计立面示意图

四、面板验算

面板类型 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 面板弹性模量E(N/mm) 22覆面木胶合板 13 9000 面板厚度t(mm) 面板抗剪强度设计值[τ](N/mm) 面板计算方式 215 1.5 三等跨连续梁 楼板面板应搁置在梁侧模板上,本例以三等跨连续梁,取1m单位宽度计算。 W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4 承载能力极限状态

q1=0.9×max[1.2(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k ,1.35(G1k

+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×2.2)+1.4×4,1.35×(0.1+(24+1.5)×2.2)+1.4×0.7×4] ×1=71.811kN/m

q1静=0.9×[γG(G1k +(G2k+G3k)×h)×b] = 0.9×[1.35×(0.1+(24+1.5)×2.2)×1]=68.283kN/m

27

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

q1活=0.9×(γQυcQ1k)×b=0.9×(1.4×0.7×4)×1=3.528kN/m q2=0.9×1.35×G1k×b=0.9×1.35×0.1×1=0.122kN/m p=0.9×1.4×0.7×Q1k=0.9×1.4×0.7×4=3.528kN 正常使用极限状态

q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b =(1×(0.1+(24+1.5)×2.2))×1=56.2kN/m 计算简图如下:

1、强度验算

M1=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×68.283×0.22+0.117×3.528×0.22=0.29kN·m

M2=max[0.08q2L2+0.213pL,0.1q2L2+0.175pL]=max[0.08×0.122×0.22+0.213×3.528×0.2,0.1×0.122×0.22+0.175×3.528×0.2]=0.151kN·m

Mmax=max[M1,M2]=max[0.29,0.151]=0.29kN·m σ=Mmax/W=0.29×106/37500=7.724N/mm2≤[f]=13N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

νmax=0.677ql4/(100EI)=0.677×56.2×2004/(100×9000×281250)=0.24mm ν=0.24mm≤[ν]=L/400=200/400=0.5mm 满足要求!

五、小梁验算

小梁类型 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm) 小梁截面抵抗矩W(cm) 32方木 15.44 200 小梁截面类型(mm) 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm) 小梁弹性模量E(N/mm) 22120×100 1.78 9350 28

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

小梁截面惯性矩I(cm) 41000 小梁计算方式 三等跨连续梁 q1=0.9×max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k

+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.3+(24+1.5)×2.2)+1.4×4,1.35×(0.3+(24+1.5)×2.2)+1.4×0.7×4]×0.2=14.411kN/m 因此,q1静=0.9×1.35×(G1k

+(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.35×(0.3+(24+1.5)×2.2)×0.2=13.705kN/m q1活=0.9×1.4×0.7×Q1k×b=0.9×1.4×0.7×4×0.2=0.706kN/m q2=0.9×1.35 ×G1k×b=0.9×1.35×0.3×0.2=0.073kN/m p=0.9×1.4×0.7×Q1k=0.9×1.4×0.7×4=3.528kN 计算简图如下:

1、强度验算

M1=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×13.705×0.32+0.117×0.706×0.32=0.131kN·m

M2=max[0.08q2L2+0.213pL,0.1q2L2+0.175pL]=max[0.08×0.073×0.32+0.213×3.528×0.3,0.1×0.073×0.32+0.175×3.528×0.3]=0.226kN·m

M3=max[q1L12/2,q2L12/2+pL1]=max[14.411×0.12/2,0.073×0.12/2+3.528×0.1]=0.353kN·m

Mmax=max[M1,M2,M3]=max[0.131,0.226,0.353]=0.353kN·m σ=Mmax/W=0.353×106/200000=1.766N/mm2≤[f]=15.44N/mm2

29

…… 此处隐藏:1023字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
焦炭塔模板工程施工方案(专家论证)(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520368.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)