满足要求! 2、抗剪验算
V1=0.6q1静L+0.617q1活L=0.6×13.705×0.3+0.617×0.706×0.3=2.598kN V2=0.6q2L+0.675p=0.6×0.073×0.3+0.675×3.528=2.395kN
V3=max[q1L1,q2L1+p]=max[14.411×0.1,0.073×0.1+3.528]=3.535kN Vmax=max[V1,V2,V3]=max[2.598,2.395,3.535]=3.535kN
τmax=3Vmax/(2bh0)=3×3.535×1000/(2×120×100)=0.442N/mm2≤[τ]=1.78N/mm2 满足要求! 3、挠度验算
q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.3+(24+1.5)×2.2))×0.2=11.28kN/m 挠度,跨中νmax=0.677qL4/(100EI)=0.677×11.28×3004/(100×9350×1000×104)=0.007mm≤[ν]=L/400=300/400=0.75mm 满足要求!
六、主梁验算
主梁类型 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm) 主梁截面抵抗矩W(cm) 主梁截面惯性矩I(cm) 可调托座内主梁根数 432方木 15.44 200 1000 1 主梁截面类型(mm) 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm) 主梁弹性模量E(N/mm) 主梁计算方式 22120×100 1.78 9350 三等跨连续梁 1、小梁最大支座反力计算
q1=0.9×max[1.2(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k
+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.5+(24+1.5)×2.2)+1.4×4,1.35×(0.5+(24+1.5)×2.2)+1.4×0.7×4]×0.2=14.459kN/m
q1静=0.9×1.35×(G1k +(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.35×(0.5+(24+1.5)×2.2)×0.2=13.754kN/m q1活=0.9×1.4×0.7×Q1k×b =0.9×1.4×0.7×4×0.2=0.706kN/m
q2=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.5+(24+1.5)×2.2))×0.2=11.32kN/m 承载能力极限状态
按三等跨连续梁,Rmax=(1.1q1静+1.2q1活)L=1.1×13.754×0.3+1.2×0.706×0.3=4.793kN
30
中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案
按悬臂梁,R1=14.459×0.1=1.446kN R=max[Rmax,R1]=4.793kN; 正常使用极限状态
按三等跨连续梁,R'max=1.1q2L=1.1×11.32×0.3=3.736kN 按悬臂梁,R'1=q2l1=11.32×0.1=1.132kN R=max[R'max,R'1]=3.736kN; 计算简图如下:
主梁计算简图一
主梁计算简图二
2、抗弯验算
31
中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案
主梁弯矩图一(kN·m)
主梁弯矩图二(kN·m)
σ=Mmax/W=0.959×106/200000=4.793N/mm2≤[f]=15.44N/mm2 满足要求! 3、抗剪验算
主梁剪力图一(kN)
主梁剪力图二(kN)
τmax=3Vmax/(2bh0)=3×6.909×1000/(2×120×100)=0.864N/mm2≤[τ]=1.78N/mm2 满足要求! 4、挠度验算
32
中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案
主梁变形图一(mm)
主梁变形图二(mm)
跨中νmax=0.029mm≤[ν]=300/400=0.75mm 悬挑段νmax=0.231mm≤[ν]=2×200/400=1mm 满足要求! 5、支座反力计算 承载能力极限状态 图一
支座反力依次为R1=14.366kN,R2=2.915kN,R3=6.99kN,R4=9.28kN 图二
支座反力依次为R1=11.702kN,R2=5.073kN,R3=5.073kN,R4=11.702kN
七、可调托座验算
荷载传递至立柱方式 可调托座 可调托座承载力容许值[N](kN) 30 按上节计算可知,可调托座受力N=14.366kN≤[N]=30kN 满足要求!
八、立柱验算
33
中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案
斜杆或剪刀撑设置 剪刀撑符合《规范》钢管截面类型(mm) JGJ166-2008设置要求 钢管计算截面类型(mm) 立柱截面面积A(mm) 立柱截面抵抗矩W(cm) 支架自重标准值q(kN/m) 32Ф48×3 Ф48×3 424 4.49 0.15 钢材等级 立柱截面回转半径i(mm) 抗压强度设计值[f](N/mm) 2Q235 15.9 205 1、长细比验算
λ=(h+2a)/i=(600+2×300)/15.9=75.472≤[λ]=230 满足要求! 2、立柱稳定性验算
根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008,荷载设计值q1有所不同: 小梁验算
q1=0.9×[1.2×(0.5+(24+1.5)×2.2)+1.4×0.9×4]×0.2 = 13.133kN/m 同上四~六步计算过程,可得:
R1=13.071kN,R2=4.616kN,R3=6.36kN,R4=10.648kN λ=l0/i=1200.000/15.9=75.472 查表得,υ1=0.75 不考虑风荷载: N
=Max[R1,R2,R3,R4]+0.9×γG×q×H=Max[13.071,4.616,6.36,10.648]+0.9×1.2×0.15×4.6=13.816kN
f=N/(υ1A)=13.816×103/(0.750×424)=43.447N/mm2≤[σ]=205N/mm2 满足要求! 考虑风荷载:
Mw=0.9×γQυcωk×la×h2/10=0.9×1.4×0.9×0.173×0.3×0.62/10=0.002kN·m Nw
=Max[R1,R2,R3,R4]+0.9×γG×q×H+Mw/lb=Max[13.071,4.616,6.36,10.648]+0.9×1.2×0.15×4.6+0.002/0.3=13.823kN
34
…… 此处隐藏:1054字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音