导读: (10)、 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117或《低合金钢焊条》GB/T 5118中的规定。 (11)、 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782。 (12)、

(10)、 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117或《低合金钢焊条》GB/T 5118中的规定。

(11)、 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782。

(12)、 组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB 50214的规定。 3.2木材的选用

(1)、 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

(2)、 模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定。

(3)、 用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。

(4)、 主要承重构件应选用针叶材;重要的木质连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。

(5)、 当采用不常用树种作为承重结构或构件时,可按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的要求进行设计。对速生林材,应进行防腐、防虫处理。

(6)、 当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时,应按现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的标准进行。

(7)、 施工现场制作的木构件,其木材含水率应符合下列规定

1)、 制作的原木、方木结构,不应大于15%; 2)、 板材和规格材,不应大于20%; 3)、 受拉构件的连接板,不应大于18%; 4)、 连接件,不应大于15%。 3.3多层胶合模板板材的选用

(1)、 胶合模板板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并应有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于15mm,并应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。

5

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

(2)、 各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。

(3)、 胶合模板应采用耐水胶,其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度,并应符合环境保护的要求。

进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外,还应保证外观尺寸合格。

(四)施工工艺技术

1、技术参数

模板支架最大净高度(H)为11.33m,梁、板立杆步距h(上下水平杆轴线间的距离)均取0.6m(一、二层),梁板立杆纵距la取0.6m(一层)、0.3m(二层),横距lb取0.6m(一层)、0.3m(二层)(见图4.3、4.4)。立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的自由长度a取0.3m。一层梁上(包括标高4.1m梁上起步架体)立杆横距按300mm均匀布置,沿梁长方向以600mm间距均匀布置,保证其支撑体系安全性。一层梁板混凝土浇筑完毕后,二层脚手架搭设前,需进行立杆排布定位放线,使上下层间距相同的立杆处于一条直线上,且在一层板面上连续布置16mm厚钢板,保证上部荷载均匀传递于板面。考虑到钢板与立杆间摩擦系数较小,因此采用角钢于四周焊接固定于钢板上,并与四周立杆点焊链接。支撑体系立面图如图4.1、4.2所示。

图4.1

6

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

模板支撑体系立面图4.2

7

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

8

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

注:

1、一层立杆排布时,若在框架梁处不能保证立杆居中布置,需加设钢管立杆@300mm×300mm,保证其受力均匀;并使之与架体稳固连接,保证其整体性。

2、为保证模板支撑体系承载力满足安全性要求,在一层支撑体系内部(板面中间两个圆洞处除外)加设Φ110mm钢管立杆(上下层同心布置),使Φ110mm钢管用Φ60mm钢管连接为一个整体,立杆间距按1根/2㎡布置,梁底位置沿梁长方向按1根/2m布置。

模板底部方木规格:

(1)标高为4.10m梁及9.98m梁、板:

梁、板:主龙骨截面尺寸为100mm×120mm,布设中心距为600mm;次龙骨截面尺寸为100mm×120mm,布设中心距为300mm。

(2)标高为16.80m梁板:

梁、板:主龙骨截面尺寸为100mm×120mm,布设中心距为300mm;次龙骨为100mm

9

焦炭塔模板工程施工方案(专家论证)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520368.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)