导读: f=Nw/(υ1A)+Mw/W= 13.823×103/(0.750×424)+0.002×106/4490=43.914N/mm2≤[σ]=205N/mm2 满足要求! 九、高宽比验算 根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 第6.2.5:模板支撑架高宽比应小

f=Nw/(υ1A)+Mw/W=

13.823×103/(0.750×424)+0.002×106/4490=43.914N/mm2≤[σ]=205N/mm2 满足要求!

九、高宽比验算

根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 第6.2.5:模板支撑架高宽比应小于或等于2 H/B=4.6/11.5=0.4≤2

满足要求,不需要进行抗倾覆验算 !

十、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度h(mm) 混凝土的龄期(天) 混凝土的实测抗拉强度ft(N/mm) 立柱垫板宽b(mm) 2150 7 0.992 600 混凝土强度等级 混凝土的实测抗压强度fc(N/mm) 立柱垫板长a(mm) 2C40 11.078 600 F1=N=13.823kN 1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定,见下表

公式 参数剖析 F1 局部荷载设计值或集中反力设计值 截面高度影响系数:当h≤800mm时,取βh=1.0;当h≥2000mm时,取βh βh=0.9;中间线性插入取用。 ft Fl≤(0.7βhft+0.25σpc,m)ηumh0 σpc,m 混凝土轴心抗拉强度设计值 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值控制在1.0-3.5N/㎜范围内 临界截面周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边h0 /2处板垂um 直截面的最不利周长。 截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值 2h0 35

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

η1 η2 η=min(η1,η2) η1=0.4+1.2/βs,η2=0.5+as×h0/4Um βs 不宜大于4:当βs<2时取βs=2,当面积为圆形时,取βs=2 板柱结构类型的影响系数:对中柱,取as=40,对边柱,取as=30:对as 角柱,取as=20 在本工程计算中为了安全和简化计算起见,不考虑上式中σpc,m之值,将其取为0,作为板承载能力安全储备。 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较,βs说明 可得:βh=1,ft=0.992N/mm2,η=1,h0=h-20=130mm, um =2[(a+h0)+(b+h0)]=2920mm F=(0.7βhft+0.25σpc,

m)ηumh0=(0.7×1×0.992+0.25×0)×1×2920×130/1000=263.594kN≥F1=13.823kN

满足要求!

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定,见下表

公式 参数剖析 F1 fc Fl≤1.35βcβlfcAln βc βl Aln Al Ab 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值 混凝土轴心抗压强度设计值;可按本规范表4.1.4-1取值 混凝土强度影响系数,按本规范第6.3.1条的规定取用 混凝土局部受压时的强度提高系数 混凝土局部受压净面积 混凝土局部受压面积 局部受压的计算底面积,按本规范第6.6.2条确定 βl=(Ab/Al)1/2 可得:fc=11.078N/mm2,βc=1,

βl=(Ab/Al)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[(1800)×(1800)/(600×600)]1/2=3,Aln=ab=360000mm2

F=1.35βcβlfcAln=1.35×1×3×11.078×360000/1000=16151.724kN≥F1=13.823kN

36

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

满足要求!

梁模板(碗扣式,梁板立柱不共用)计算书

计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称 模板支架高度H(m) 模板支架纵向长度L(m) 9.98米梁 11.5 24 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 模板支架横向长度B(m) 梁侧楼板厚度(mm) 1000×1500 11.5 150 二、荷载设计

面板 面板及小梁 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m) 楼板模板 模板及其支架 3新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m) 24 3混凝土梁钢筋自重标准值G3k(kN/m) 1.5 3混凝土板钢筋自重标准值G3k(kN/m) 1.1 20.1 0.3 0.5 1 当计算支架立柱及其他支承结构构件时Q1k(kN/m) 基本风压ω0(kN/m) 0.3 地基粗糙程度 风荷载标准值ωk(kN/m) 2221 对水平面模板取值Q2k(kN/m) 22 B类(城市郊区) 非自定义:0.06 9 模板支架顶部距地面高度(m) 风压高度变化系数1 37

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

μz 风荷载体型系数μs 0.2 三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式 梁跨度方向立柱纵距是否相等 梁跨度方向立柱间距la(mm) 梁底两侧立柱间距lb(mm) 步距h(mm) 立柱伸出顶层水平杆长度a(mm) 斜杆或剪刀撑设置 新浇混凝土楼板立柱间距la(mm)、lb(mm) 混凝土梁距梁底两侧立柱中的位置 梁底左侧立柱距梁中心线距离(mm) 板底右侧立柱距梁中心线距离s2(mm) 梁底增加立柱根数 梁底支撑小梁根数 梁底支撑小梁间距 每纵距内附加梁底支撑主梁根数 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm) 结构表面的要求 梁底支撑主梁左侧悬挑长度a1(mm) 梁底支撑主梁右侧悬挑长度a2(mm) ''梁一侧有板,梁底小梁平行梁跨方向 是 600 600 600 600 剪刀撑符合《规范》JGJ166-2008设置要求 600、600 居中 300 900 0 6 200 0 200 结构表面外露 200 200 设计简图如下:

38

中建安装工程有限公司 100万吨/年新型焦化装置焦炭塔模板工程专项施工方案

平面图

39

…… 此处隐藏:572字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
焦炭塔模板工程施工方案(专家论证)(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520368.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)