导读: 改建铁路南平至龙岩铁路扩能工程NLZQ-5标 永安特大桥邻近既有线施工方案 (2)在既有铁路限速的情况下,基坑邻近线路一侧单日位移达8mm/d且不收敛时或累计沉降大于20mm。 7.8.6观测小组成员 张瑞科 支远方 张维明

改建铁路南平至龙岩铁路扩能工程NLZQ-5标 永安特大桥邻近既有线施工方案

(2)在既有铁路限速的情况下,基坑邻近线路一侧单日位移达8mm/d且不收敛时或累计沉降大于20mm。

7.8.6观测小组成员

张瑞科 支远方 张维明 测量队长 测量员 测量员 18685328301 13821444830 15081516426 7.9大型设备安全管理措施 7.9.1挖掘机、吊车、砼汽车泵等大型机械设备进场作业时,必须实行“一机一人”盯岗作业。特殊工种必须持证上岗。

7.9.2大型机械作业水平投影距离距接触网立柱外缘必须大于2m。 7.9.3 吊车、砼泵车不得站在墩台与既有铁路铁路之间,对影响既有铁路行车安全的机械设备拉设缆风绳,缆风绳拉设角度大于60度。 7.9.4当列车通过时,必须停止吊装、回转等作业,并由防护员检查现场状况,确保无施工机具、材料侵入限界。

7.9.5施工之前检查吊车各部技术状况处于完好状态,重点检查操纵装置,液压装置,安全装置和钢丝绳等,符合安全达到标准,方准使用。严禁吊车带病作业。吊车起步前应观察车辆四周情况,确认安全后(气压式制动的车辆待气压表读数达到规定的数值)鸣笛起步。司机在操纵作业中必须与起重工密切配合,听从指挥人员的信号指挥。工作中,司机对任何人发出的紧急停车信号必须立即停车。

7.9.6作业现场的大小、地质的松软程度应不影响吊车作业安全。不准在5%以上的坡道上横向起吊作业,如必须作业时,须将车身垫平。 7.9.7吊车吊装钢筋笼时,应先将重物吊离地面10厘米左右,检查吊车的稳定性和制动器等是否灵活有效,在确认正常安全情况下,方可继续工作。

7.9.8吊车在进行满负荷和接近满负荷起吊时,禁止同时进行两个

- 26- 中铁十一局集团南龙铁路NLZQ-5标项目经理部

改建铁路南平至龙岩铁路扩能工程NLZQ-5标 永安特大桥邻近既有线施工方案

或两个以上操作动作,起重臂的左右旋转角度不准超过45°。

7.9.9吊车作业时必须严格执行起重性能技术规定。不得在有载荷的情况下调整起升,变幅机构的制动器。吊装易滑脱物件时,吊钩、吊索应采取防滑措施。

7.9.10吊车司机遇有下列情况之一时,有权拒绝吊运: (1)吊车所用钢丝绳不符合安全技术规定; (2)所吊工作物件捆绑不牢固; (3)工作物上有人时或手扶吊钩时; (4)吊物超过额定重量或物体重量不明时; (5)吊物埋在地里时;

(6)指挥信号不明确或多人指挥时;

(7)易爆物品不吊,如氧气瓶、乙炔发生器等; (8)吊物需歪拉斜拽时。 7.10材料堆放、场地设置保证措施

禁止在铁路路面上存放物料、器具,施工材料堆放地,避免靠近高压线、铁路地下通信、电缆线路,禁止依附铁路桥墩堆放机具、材料。禁止在铁路桥沿线存放易燃易爆物品。在保证施工人员安全、施工设备安全、行车安全、既有铁路设备、构筑物安全的总体要求下,修筑施工道路,选择材料、构件堆放地、搭设邻时设施和安置施工机具;在施工现场四周,通行道路路口设立安全标志、警戒线和警示牌,施工现场悬挂“危险”或“禁止通行”的明显标志,夜间以红灯示警。在场地醒目位置安设“风险隐患工点安全施工警示牌”“危险因素公示牌”,对施工作业过程中存在的危险因素、将会导致的后果、防范措施进行告知。 7.11.雨季施工安全防范措施

7.11.1雨季施工主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,做

- 27 - 中铁十一局集团有限公司南龙铁路NLZQ-5标项目经理部

改建铁路南平至龙岩铁路扩能工程NLZQ-5标 永安特大桥邻近既有线施工方案

好雨季施工的信息反馈工作,对有可能发生坍塌的基坑采取提前回填土、天晴后再开挖的措施。

7.11.2坑壁周围及既有铁路边坡、死角采用全覆盖措施,减小雨水下渗,保证坑壁稳定。

7.11.3对基坑周围地表集水进行引流,防止场地四周地面水倒入基坑内;对基坑内设置排水沟和排水井进行集中抽水,保证基坑不被雨水浸泡。

7.12触电安全防范技术措施

为防止触电事故,特别是因“电焊机使用不当,接地不良或因电源线路漏电,现场邻时电源线路,敷设不规范,天气恶劣、现场积水电气设备受潮和线路被水浸泡,未设置漏电保护器或保险丝不合格”因素而造成触电事故特制定本安全技术措施。

7.12.1、现场移动式电器设备必须使用橡皮绝缘电缆,穿过便道时采用下穿脚手钢管埋地敷设。

7.12.2、配电箱、开关箱使用标准电箱,电箱内开关电器必须完整无损,接线正确,电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关,动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行“一机一闸“保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。

7.12.3、架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上,严禁架设在树或脚手架上,架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m以上,机动车道为6m以上。

7.12.4、对高压线路、变压器要按规程安置,设立明显的标志牌。 7.12.5、所有电气设备按规定安装漏电保护装置,并有良好的接地保护措施。接地采用角钢、圆钢或钢管,其截面不小于48mm2,一组二根接地之间间距不小于2.5m,接地电阻符合规定。电杆转角杆、终端杆及

- 28- 中铁十一局集团南龙铁路NLZQ-5标项目经理部

改建铁路南平至龙岩铁路扩能工程NLZQ-5标 永安特大桥邻近既有线施工方案

总箱、分配电箱必须有重复接地。

7.12.6、各种机电设备检修、维护时应断电、停运转;如要试运转,须有针对性保护措施。

7.12.7、安装、维修或拆除邻时用电工程,必须由电工完成,电工必须持证上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。

7.12.8、严禁将电线拴在铁扒钉、钢筋或其它导电金属物上,电线必须用绝缘子固定,配电导线必须保证与邻近线路或设施的安全间距。

7.12.9、为防止雷击,支架除本身与桥墩钢筋相连外,在雷雨季节应尽可能停止施工,在强雷天气中必须全面停止作业。 7.13.台风季节施工安全防范措施

7.13.1台风到来前进行全面检查,及时收听天气预报,加强台风天气施工时的信息反馈工作,并及时做好防范措施。

7.13.2对堆放的模板、方木、钢材等材料进行全面清理,在堆放整齐的同时必须进行可靠的固定,防止台风将材料吹落至既有铁路路上,影响行车安全。

7.13.3对吊车、挖机等大型机械设备要在台风到来之前停止一切施工作业,在远离既有铁路铁路线路30m外停放,钻机按要求一律倾倒塔架放置,确有无法倾倒的机具,在易倒侧设一组4根揽风绳固定在可靠的地锚结构上。驾驶室的门窗关闭锁好。

7.13.4六级以上大风、大雾、大雨等恶劣天气,停止一切现场施工作业。

7.13.5台风等恶劣天气过后对各机械、安全设施、大型模板等进行全面检查,性能完好后方可恢复施工作业。 八、应急预案 8.1、编制目的

- 29 - 中铁十一局集团有限公司南龙铁路NLZQ-5标项目经理部 …… 此处隐藏:1861字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

永安特大桥邻近既有线桥梁施工方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454862.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)