导读: 表 9-1-1-2 建筑物中各类损失对应的各类损害风险 损失类型 人身伤亡损失L1 公众服务损失L2 文化遗产损失L3 经济损失L4 人畜伤害风险 RS - - RS 1)物理损害风险 RF RF RF RF 内部系统故障风险 RO2) RO - RO 1) 可能

表 9-1-1-2 建筑物中各类损失对应的各类损害风险

损失类型 人身伤亡损失L1 公众服务损失L2 文化遗产损失L3 经济损失L4 人畜伤害风险 RS - - RS 1)物理损害风险 RF RF RF RF 内部系统故障风险 RO2) RO - RO 1) 可能出现牲畜损失的建筑物。 2) 具有爆炸危险的建筑物或因内部系统故障会危及人命的医院或其他建筑物。 (4) 风险

风险是指因雷电造成的年平均可能损失(人和物)与需保护对象(人和物)的总价值之比。对建筑物中可能出现的各类损失,应计算其所对应的风险。

建筑物中需估算的风险有: ——R1: 人身伤亡损失风险; ——R2: 公众服务损失风险; ——R3: 文化遗产损失风险; ——R4: 经济损失风险。

计算各种损失风险时,可按损害成因或损害类型确定构成风险的各个风险分量,然后计算出各个风险分量并求和即可得出各类损失风险。

(5) 风险分量

①直接雷击建筑物(损害成因S1)引起的建筑物风险分量 RA:在建筑物外距离建筑物3m范围内,因接触和跨步电压造成人畜伤害的风险分量。可能产生L1类的损失。对饲养牲畜的建筑物还可能出现L4 类的损失。

注 1:本标准不考虑雷击建筑物时,建筑物内部因接触和跨步电压造成人畜伤害的风险分量。

2:在某些特殊场合,例如停车场的顶层或运动场,可能存在

28

人遭直接雷击的危险。

RB:建筑物内因危险火花放电触发火灾或爆炸引起物理损害的风险分量,此类损害还可能危害环境。可产生所有类型的损失(L1、L2、L3、L4)。

RC:因LEMP造成内部系统故障的风险分量。总会产生L2和L4类的损失,在具有爆炸危险的建筑物以及内部系统的故障马上会危及人命的医院或其它建筑物中还可能出现L1类型的损失。

②雷击建筑物附近(损害成因S2)引起的建筑物风险分量 RM:因LEMP引起内部系统故障的风险分量。总会产生L2和L4类的损失,在具有爆炸危险的建筑物以及内部系统的故障马上会危及人命的医院或其它建筑物中还可能出现L1类的损失。

③雷击相连服务设施(损害成因S3)引起的建筑物风险分量 RU:雷电流沿入户线路侵入建筑物内因接触电压造成人畜伤害的风险分量。可能会出现L1类的损失,当有牲畜时,还可能出现L4 类的损失。

RV:因雷电流沿入户设施侵入建筑物,在入口处入户设施与其它金属部件产生危险火花放电而引发火灾或爆炸造成物理损害的风险分量。可能产生所有类型的损失(L1、L2、L3、L4)。

RW:因入户线路上产生的并传入建筑物内的过电压引起内部系统故障的风险分量。总会产生L2 和L4 类的损失,在具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危及人命的医院或其它建筑物中还可能出现L1 类的损失。

注:在风险评估中只考虑入户线路。因管道已经连接到等电位连接排,所以不把雷击管道作为损害成因。如果没有作等电位连接,应考虑这种威胁。

④雷击相连服务设施附近(损害成因S4)引起的建筑物风险分量 RZ:因入户线路上感应出的并传入建筑物内的过电压引起内部系统故障的风险分量。总会产生L2和L4类的损失,在具有爆炸危险的建

29

筑物以及因内部系统的故障马上会危及人命的医院或其它建筑物中还可能出现L1类型的损失。

注:在风险评估时,只考虑入户线路。因管道已经连接到等电位连接排,所以不把雷击管道附近作为损害成因。如果没有作等电位连接,应考虑这种威胁。

9.1.2 建筑物风险组成与影响因素 (1)建筑物各类损失风险对应的风险分量

建筑物的每类损失风险对应的风险分量在表9-1-2-1 中给出。

表 9-1-2-1 建筑物各类损失风险需考虑的各种风险分量

风险分量 各类损失雷击建筑物附雷击入户线路附雷击建筑物 雷击入户线路 风险 近 近 (损害成因S1) (损害成因S3) (损害成因S2) (损害成因S4) 1)1)1)1)R1 RA RB RC RM RU RV RW RZ R2 RB RC RM RV RW RZ R3 RB RV R4 RA2) RB RC1) RM RU2) RV RW RZ 1) 仅指具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危及人命的医院或其它建筑物。 2) 仅指可能出现牲畜损失的建筑物。 (2) 建筑物各种风险的影响因素

建筑物及可能采取的保护措施的特性会影响建筑物各风险分量,见表9-1-2-2。

表 9-1-2-2 影响建筑物风险分量的因素

建筑物、内部系统以及保护措施的特性 截收面积 地表土壤电阻率 建筑物内地板电阻率 围栏等限制措施,绝缘措施,警示牌,大地电位均衡措施 LPS 匹配的SPD 保护 空间屏蔽 外部线路屏蔽措施 内部线路屏蔽措施 合理布线 等电位连接网络 防火措施 火灾危险性 RA X X X X 1)RB X X X X RC X X X X X X X 30 2)RM X X X X X X 2)RU X X X X X 3)RV X X X X X 3)RW X X X RZ X X X 表 9-1-2-2(续) 建筑物、内部系统以及保护措施的特性 建筑物、内部系统以及保护措施的特性 特殊危险 冲击耐压 RA RA RB RB X RC RC X RM RM X RU RU X RV RV X X RW RW X RZ RZ X 1) 如果LPS 的引下线间隔小于10m 或采取围栏等限制措施时,接触和跨步电压造成人畜伤害的风险可以忽略不计。 2) 只有格栅形外部LPS 才有影响。 3) 等电位连接引起的。 9.1.3风险容许值RT

由相关职能部门确定风险容许值。表9-1-3-1 给出涉及人身伤亡损失、社会价值损失以及文化价值损失的典型RT 值:

表 9-1-3-1 风险容许值RT 的典型值

损失类型 人身伤亡损失 公众服务损失 文化遗产损失 RT(/年) 10–5 10–3 10–3 9.1.4 雷击风险评估公式 (1)基本公式

各个风险分量RA、RB、RC、RM、RU、RV、RW 和 RZ,可以用以下通用表达式来表示:

RX = NX 3 PX 3 LX 式中:

NX——每年危险事件次数; PX——建筑物的损害概率; LX——每一损害产生的损失率。

注 ①:危险事件次数NX 受到大地雷击密度( Ng )以及受保护对象的物理特性、其周围物体以及土壤性质的影响。

31

②:损害概率PX 受到需保护对象的特性以及所采取的保护措施的影响。

③:损失率LX 受到对象的用途、现场人数、公众服务类型、受损商品的价值以及减小损失措施的影响。

(2) 直接雷击建筑物(损害成因S1)风险分量的估算 人畜伤害(D1)风险分量:RA= ND 3 PA 3 LA 物理损害(D2)风险分量:RB = ND 3 PB 3 LB 内部系统故障(D3)风险分量:RC = ND 3 PC 3 LC (3) 雷击建筑物附近(损害成因S2)风险分量的估算 内部系统故障(D3)风险分量:RM = NM 3 PM3 LM (4) 雷击入户线路(损害成因S3)风险分量的估算 人畜伤害(D1)的风险分量:RU = (NL + NDa) 3 PU3 LU 物理损害(D2)的风险分量:RV = (NL + NDa) 3 PV 3 LV 内部系统故障(D3)的风险分量:RW = (NL + NDa) 3 PW 3 LW 如果线路不止一个区段,RU、RV 和RW 的值取各区段线路的RU、RV 和RW 值之和。只需考虑建筑物和第一个分配节点之间的各个区段。 如果建筑物有一条以上线路且线路走向不同,应对各条线路分别进行计算。

(5)雷击入户线路附近(损害成因S4)风险分量的估算 RZ = (NI–NL)3PZ3LZ

如果线路不止一个区段,RZ 的值取各区段线路RZ 值之和。只需考虑建筑物与第一个分配节点之间的各个区段。

注:关于 TLC 线路的详细资料在 ITU K.46 建议中给出。 如果建筑物有一条以上线路且线路走向不同,应对各条线路分别进行计算。 …… 此处隐藏:1919字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华润 橡树湾 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454707.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)