导读: 图7-4-1-1屋顶防雷平面图 表7-4-1-2 建筑物分区及特性 Z0 Z1 室外 1 按总人数1%估算 混凝土/农地 - - 无 - 无 住宅 106 主卧2人,次卧1人估算 木头 人工灭火装置 一般 低度惊慌 无 分区 功能用途 潜在危险人数 潜在

图7-4-1-1屋顶防雷平面图 表7-4-1-2 建筑物分区及特性 Z0 Z1 室外 1 按总人数1%估算 混凝土/农地 - - 无 - 无 住宅 106 主卧2人,次卧1人估算 木头 人工灭火装置 一般 低度惊慌 无 分区 功能用途 潜在危险人数 潜在人员估算依据或方法 地表类型 消防措施 火灾危险程度 发生火灾时特殊危险 内部屏蔽 评估考虑的内部系统 Z3 电梯系统 26 每部电梯按载重13人估算 金属轿箱 - - 高度惊慌 - 配电线路、有线电视、电话线路、网络配电线路 线路 表7-4-1-3服务设施特性

线路高度 线路位置 配电线路 埋地敷设 郊区 有线电视 埋地敷设 郊区 电话线路 埋地敷设 郊区 网络电缆 埋地敷设 郊区 建筑物外线路特征、SYWV同轴电YJV非屏蔽电缆 敷设方法 缆 建筑物内线路型号/特征 合理布线 非屏蔽电缆 同轴电缆 HYA非屏蔽电缆 宽带网络进线 非屏蔽线路 非屏蔽线路 非屏蔽电缆,布屏蔽电缆,屏蔽线时避免构成层电阻5~20Ω大的环路 /km 13

非屏蔽电缆,布非屏蔽电缆,布线时避免构成线时避免构成大的环路 大的环路 设备耐受电压 1.5KV 1、在变压器地压母线安装LB1H-60B34型SPD 2、在电梯控制箱安装CTR-40N/3P+N型SPD(未备案) 10# - 75.6315.65381 2.5KV 1.5kv 1.5kv SPD防护 无 无 无 邻近(a端)建筑物 距离第一个节点的距离/m a端建筑物尺寸/m a端建筑物位置因子 变压器 12# - 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 67.9316.25393.65 周围有相同高周围有更高的度或更矮的建建筑物或树木 筑物或树木 有 无 7.4.2 5#、7#楼

表7-4-2-1为建筑基本特性,表7-4-2-2为建筑分区及特性,表7-4-2-3为建筑物服务设施特性,图7-4-2-1为建筑物屋顶平面图

表7-4-2-1 建筑物基本特性

参数 建筑物长/m 建筑物宽/m 建筑物高度/m 位置因子 LPS 建筑物外部屏蔽 建筑物潜在危险人员数 说明 60 14.75 19.175 周围有更高的建筑物或树木 第三类 无 64

14

图7-4-2-1屋顶防雷平面图 表7-4-2-2 建筑物分区及特性 Z0 Z1 室外 1 按总人数1%估算 混凝土/农地 - - 无 - 无 住宅 64 主卧2人,次卧1人估算 木头 人工灭火装置 一般 低度惊慌 无 分区 功能用途 潜在危险人数 潜在人员估算依据或方法 地表类型 消防措施 火灾危险程度 发生火灾时特殊危险 内部屏蔽 评估考虑的内部系统 Z3 电梯系统 26 每部电梯按载重13人估算 金属轿箱 - - 高度惊慌 - 配电线路、有线电视、电话线路、网络配电线路 线路 表7-4-2-3服务设施特性

线路高度 线路位置 配电线路 埋地敷设 郊区 有线电视 埋地敷设 郊区 电话线路 埋地敷设 郊区 网络电缆 埋地敷设 郊区 建筑物外线路特征、SYWV同轴电YJV非屏蔽电缆 敷设方法 缆 建筑物内线路型号/特征 合理布线 非屏蔽电缆 同轴电缆 HYA非屏蔽电缆 宽带网络进线 非屏蔽线路 非屏蔽线路 非屏蔽电缆,布屏蔽电缆,屏蔽线时避免构成层电阻5~20Ω大的环路 /km 15

非屏蔽电缆,布非屏蔽电缆,布线时避免构成线时避免构成大的环路 大的环路 设备耐受电压 1.5KV 1、在变压器地压母线安装LB1H-60B34型SPD 2、在电梯控制箱安装CTR-40N/3P+N型SPD(未备案) 10# - 75.6315.65381 2.5KV 1.5kv 1.5kv SPD防护 无 无 无 邻近(a端)建筑物 距离第一个节点的距离/m a端建筑物尺寸/m a端建筑物位置因子 变压器 12# - 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 67.9316.25393.65 周围有相同高周围有更高的度或更矮的建建筑物或树木 筑物或树木 有 无 7.4.3 10#

表7-4-3-1为建筑基本特性,表7-4-3-2为建筑分区及特性,表7-4-3-3为建筑物服务设施特性,图7-4-3-1为建筑物屋顶平面图

表7-4-3-1 建筑物基本特性

参数 建筑物长/m 建筑物宽/m 建筑物高度/m 位置因子 LPS 建筑物外部屏蔽 建筑物潜在危险人员数 说明 75.6 15.65 81 周围有更高的建筑物或树木 第二类 无 704

16

图7-4-3-1屋顶防雷平面图 表7-4-3-2 建筑物分区及特性

分区 功能用途 潜在危险人数 潜在人员估算依据或方法 地表类型 消防措施 火灾危险程度 Z0 室外 7 按总人数1%估算 混凝土/农地 - - Z1 住宅 702 Z2 电梯系统 52 Z3 地下室设备用房 2 按两名巡查人员估算 混凝土 自动灭火装置、报警装置 低 低度惊慌 无 配电线路 主卧2人,次卧每部电梯按载重1人估算 13人估算 木头 金属轿箱 自动灭火装置、- 报警装置 一般 - 高度惊慌 无 高度惊慌 - 发生火灾时特无 殊危险 内部屏蔽 - 评估考虑的内无 部系统 配电线路、有线配电线路 电视、电话线路、网络线路 表7-4-3-3服务设施特性

线路高度 线路位置 建筑物外线路特征、敷设方法 建筑物内线路型号/特征 合理布线 配电线路 埋地敷设 郊区 YJV22高压屏蔽电缆沿地下室进入 屏蔽电缆 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5KV 有线电视 埋地敷设 郊区 SYWV同轴电缆沿地下室桥架进入 同轴电缆 屏蔽电缆,屏蔽层电阻5~20Ω/km 2.5KV 电话线路 埋地敷设 郊区 HYA非屏蔽电缆沿地下室桥架进入 非屏蔽线路 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5kv 网络电缆 埋地敷设 郊区 宽带网络进线沿地下室桥架进入 非屏蔽线路 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5kv 设备耐受电压 17

…… 此处隐藏:1203字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
华润 橡树湾 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454707.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)