华润 橡树湾 - 图文(2)
共5页第3页 (五)配电线路 对住户、电梯系统、商铺、社区服务用房、物业用房、消防控制室等有弱电设备的场所安装多级电涌保护器保护。1#、2#、3#、5#、6#、10#、11#、12#楼雷电防护不低于B级,7#、8#、9#楼雷电防护等级不低于C级。配电线路电涌保护器参数要求见本报告表9-5-2-1。进入10#、11#、12#楼有弱电设备场所的配电线路采用屏蔽电缆或穿金属管道、线槽敷设,屏蔽电缆的金属外皮、金属管道、线槽的两端分别连接到建筑物的等电位连接带上。 屋顶泛光照明等用电设备从分配电箱引出的线路宜穿钢管敷设。钢管的一端宜与配电箱外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线,在分配电箱内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。 电涌保护器的保护水平应满足设备最低耐压水平要求,且有20%的安全裕量。SPD连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m,第一级连接相线铜线截面不小于16mm2,接地端连接铜线截面不小于25mm2,第二级连接相线铜线截面不小于10mm2,接地端连接铜线截面不小于16mm2,第三级连接相线铜线截面不小于6mm2,接地端连接铜线截面不小于10mm2。电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器雷之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有电能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保防护装置,并宜有劣化显示功能。 护(六)弱电线路 建议 进入建筑物的网络线路、有线电视线路、电话线路、消防、安防监控等弱电线路安装与系统匹配的电涌保护器。入户线路选用屏蔽线缆或敷设在金属管道内埋地引入,屏蔽层或金属管道的两端应分别连接到建筑物的等电位连接带上。浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线,安装牢固,其位置及布线正确。 (七)楼宇访客可视对讲系统系统: 1、置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。 2、主控机、分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线,宜在线路进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的线路浪涌保护器。 3、系统视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器,应分别根据视频信号线路、解码控制信号线路及摄像机供电线路的性能参数来选择。 4、安防系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设,屏蔽层及钢管两端应接地,信号线路、供电线路应分开敷设。 5、安防系统的接地应采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。 III
共5页第4页 (八)火灾自动报警及消防联动控制系统 1、火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的信号浪涌保护器。 2、消防控制中心与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设适配的信号浪涌保护器。 3、消防控制室内,应设置等电位连接网络,室内所有的机架(壳)、金属线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。 4、区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。 5、火灾自动报警及联动控制系统的接地应采用共用接地。接地干线应采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘线,并宜穿管敷设接至本楼层(或就近)的等电位接地端子板。 (九)有线电视接受系统 1、进、出建筑物的信号传输线,宜在入、出口处装设适配的电涌保护器。 雷2、有线电视信号传输线路,宜根据其干线放大器的工作频率范围、接口型式以及是电否需要供电电源等要求,选用电压驻波比和插入损耗小的适配的电涌保护器。 防3、 进、出前端设备机房的信号传输线,宜装设适配的电涌保护器。机房内应设置护建局部等电位接地端子板,采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘导线并穿金属管,就近接议 至机房外的等电位连接带。 (十)电梯系统 1#、2#、3#、5#、6#、10#、11#、12#楼电梯系统雷电防护不低于B级,7#、8#、9#电梯系统楼雷电防护等级不低于C级。进入10#、11#、12#楼电梯系统的配电线路采用屏蔽电缆或穿金属管道、线槽敷设,屏蔽电缆的金属外皮、金属管道、线槽在建筑物入口处、电梯机房入口处做等电位接地连接。配电线路电涌保护器参数要求见表9-5-2-1。 各级SPD的保护水平应满足设备最低耐压水平要求,且有20%的安全裕量。 电梯控制线路采用屏蔽电缆或穿金属管道敷设,并对屏蔽层和金属管道的首、末两端接地。 电梯机房采取完善的屏蔽措施,包括使墙体中的钢筋进行良好的电气连通,使之成为一个完整的法拉第笼,并做良好接地。 电梯井在底坑和机房内应预留接地端子,电梯机房内设备应远离外墙结构柱,并设等电位连接网络,设备金属外壳、机柜外壳、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。金属导体,电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时,应 IV
共5页第5页 做等电位连接。 系统布线合理,强弱电分开敷设,且避免产生大的回路。 (十一)布线 为了避免在线路敷设过程中产生较大的环路,导致因环路感应产生较高的过电压(流)而损坏设备,应采用合理的布线方式,尽可能不出现较大的感应环路。 1、建筑物内敷设的各种电力电缆、通信信号电缆、控制电缆等敷设时应避开防雷引下线等LEMP强的区域,无法避开时,应采取屏蔽措施。 2、强、弱电分开敷设,避免干扰。 3、电子信息系统的信号线与电力线之间间距应符合规定。 雷电(十二)电涌保护器 防安装的电涌保护器应符合国务院气象主管机构规定的使用要求,并经江西省气象局护建备案的产品。 议 (十三)降低火灾风险 4、信息系统布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器设备之间应保持必要的间距。 加强消防和雷电安全知识宣传,提高人员防雷安全意识。设立防雷安全管理员,做好雷电防护设施日常维护工作,委托有资质的防雷专业检测机构进行定期检测,发现问题及时整改。雷雨来临时,加强防火安全巡查、监控,降低雷击引发的火灾风险。 评估单位(盖章) 年 月 日 V
1.评估单位
江西省雷电监测预警与防护技术中心于2005年经江西省气象局批准成立,前身为江西省防雷中心,成立于1991年。单位具有20年的雷电防护专业经验,下设综合管理科、技术科、检测科,主要从事全省雷电业务的技术指导,雷电防护技术的研究,雷电灾害鉴定与评估,南昌市的防雷装置检测、设计技术评价和雷击损害风险评估等防雷技术服务。
单位具有雄厚雷电防护专业技术力量,配备数字接地电阻测试仪、土壤电阻测试仪、环路电阻测试仪、电阻箱、等电位测试仪、绝缘电阻测试仪、压敏电压测试仪、静电测试仪、SPD测试仪、数字万用表、磁场强度测量仪、剩磁测试仪、经纬仪、测距仪、游标卡尺、测厚仪、GPS定位仪等完备的技术服务仪器设备。现有高级工程师2人,工程师22人,助理工程师6人,技术员14人。为贯 …… 此处隐藏:1708字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音