陕西秦风气体股份有限公司伊东九鼎

18000Nm3/h空分项目

电 气 施 工 方 案

编制: 审核: 审批:

山西省工业设备安装有限公司

内蒙空分项目部 2015年7月27日

1

目 录

一、工程概况特点及编制依据

二、主要施工方法、工序及技术质量要求 三、主要施工机具、计量器具、劳动力计划 四、质量管理措施

五、安全及文明施工管理措施 六、工期计划及保证措施

2

一、工程概况特点及编制依据 1、工程概况特点

我公司承建的陕西秦风气体股份有限公司伊东九鼎18000Nm3/h空分。由西安陕鼓工程技术有限公司设计。要求施工队伍和人员注意安全,相互协调,统一安排管理,确保工程顺利、稳妥、高效完成。

工程量:高压电缆大约1200米、低压电缆大约20000米、电缆桥架800米、高压配电柜24台、变压器2台、低压配电柜20台。

1.2、编制依据

1.2.1.西安陕鼓动力有限公司提供的电气图纸 1.2.2.《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》(GB50147-2010) 1.2.3.《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 (GBJ148-2010) 1.2.4.《电气装置工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010) 1.2.5.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2010) 1.2.6.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2010) 1.2.7.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2010) 1.2.8.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-2010) 1.2.9.《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-2012) 1.2.10.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-2012) 1.2.11.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》(GB50255-14) 1.2.12.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014) 1.2.13.《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-2008) 1.2.14.《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-2008) 1.2.15.《建筑电气工程施工质量及验收规范》(GB50303-2011) 1.2.16.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014) 1.2.17.《质量、环境、职业健康安全程序文件汇编》(QB/JA28.01-2004) 1.2.18.《质量、环境、职业健康安全管理手册》(GB/JA29.01~3-2004) 1.2.19.《 DL/T 5161-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 》 二、主要施工方法、工序及技术质量要求 2.1施工准则

2.1.1所有电工、起重吊装工、电气调试人员要按有关要求持证上岗。。 2.1.2安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 2.1.3坚持按图施工的原则,发现图纸存在疑问及设计不明确的地方一定要经与监理、甲方协调解决后方可施工,不得擅自修改设计。 2.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收

2.2.1主要设备、材料、成品和半成品进场要严格按有关要求申报检验,并且做好检验结论记录,经确认符合设计要求与规范要求后,才能在施工中使用。 2.2.2有异议材料、设备,要送有资质试验室抽样检测,试验室出具检测报告,确认符合设计与规范和有关技术标准规定,才能在施工中应用。

3

2.2.3变压器、高压电器、高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜及动力照明配电箱、电动机、电加热器、电动执行机构、低压开关电器查验: ①查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,要有许可证编号和安全认证标志,防爆产品要有防爆标志和防爆合格证号,变压器与不间断电源柜要有出厂试验记录。

②外观检查:有铭牌,防爆产品要有防爆标识,各设备附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油件充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整,无明显碰撞凹陷,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落、电气接线端子完好。 2.2.4照明灯具、开关、插座、风扇及其附件查验: ①查验合格证;

②灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,防爆防腐灯具、开关、插座要有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具及实行安全认证制度的产品要有安全认证标志;对成套灯具的绝缘性能、内部接线进行现场抽样检查。 2.2.5电线、电缆的查验

①按批查验合格证,合格证有生产许可证编号及安全认证标志;

②外观检查:包装完好,绝缘层完整无损,厚度均匀,无压扁、扭曲、松卷 阻燃耐热电缆电线有明显标识和制造厂标;检查绝缘层厚度与芯线直径是否符合规范。

2.2.6桥架、线槽、导管、型钢、电焊条查验

①按批次查验合格证,镀锌件要出具镀锌质量证明书;

②外观检查,桥架、镀锌导管、,光滑、不变形,涂层完整,无锈蚀,型钢无严重锈蚀,无过度扭曲、变形,电焊条包装完整,焊条尾部无锈斑,检查各件壁厚、管径、均匀度。 2.3电气支架制安

2.3.1支架制作:平直型钢,按设计图的尺寸要求下料、钻孔,需要组焊的用电焊焊接成支架,然后除锈、打磨焊渣,用破布擦干净后刷红樟丹漆两道,刷银粉调合漆一道。

2.3.2支架安装:有预埋件的则垫平后直接焊上,无预埋件的则定位划孔眼,用电锤打孔,埋膨胀螺栓,放上支架垫平整,调垂直后紧固,其垂直度和水平度要符合要求,安装完毕后,补刷红丹漆和银粉调合漆。 2.4高、低压成套(箱)柜安装 3.4.1施工工序:

4

2.4.1.1埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜屏台。

2.4.1.2室内外落地动力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体。

2.4.1.3墙上明装的动力、照明、配电箱(盘)的预埋件(金属埋件螺栓)在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等经检查确认到位,才能安装。

2.4.1.4接地(PE)线接零(PEN)连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件、规格型号,且交接试验合格,才能投入试运行。 2.4.2施工方法

2.4.2.1盘柜运输,按配电柜的重量及形体大小结合现场施工条件决定采用吊车、汽车或人力搬运,柜体上有吊环者,吊索应穿过吊环、无吊环者吊好挂栓在四角主要承力结构处,不许将吊索挂在设备部件上吊装,运输中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表、油漆的损坏。

2.4.2.2配电柜底座制作安装,依据配电柜尺寸大小制作好基础槽钢,安装时,先将扁钢与底座槽钢焊接好,再将底座槽板与底板焊接。

2.4.2.3盘柜到达现场后,进行开箱检查,主要检查:①规格型号是否与设计相符,而且临时在柜(盘)上标明名称、安装编号与安装位置。②配电柜(盘)上零件和备品是否齐全,有无出厂图纸及技术文件。③有无损坏和受潮。

2.4.2.4配电柜(盘)安装,最好在土建室内装饰完工后开始进行,①在距离配电柜顶和底各200MM高处,按一定的位置绷两根尼龙线,将柜(盘)按柜室的顺序比照基准线安装就位,其四角可采用开口钢垫找平找正(钢垫板尺寸一般为 …… 此处隐藏:1321字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气施工方案陕西秦风气体伊东九鼎18000Nm3空分装置安装工程 -.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454706.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)