导读: SPD防护 1、在变压器地压母线安装LB1H-60B34型SPD 2、在电梯配电箱无 安装JLSP-400/50/40(50KA)型SPD(未备案)。 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 有 12# - 67.9316.25393.65 周围

SPD防护 1、在变压器地压母线安装LB1H-60B34型SPD 2、在电梯配电箱无 安装JLSP-400/50/40(50KA)型SPD(未备案)。 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 有 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 无 无 邻近(a端)建筑物 距离第一个节点的距离/m a端建筑物尺寸/m a端建筑物位置因子 变压器 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 7.4.4 11#

表7-4-4-1为建筑基本特性,表7-4-4-2为建筑分区及特性,表7-4-4-3为建筑物服务设施特性,图7-4-4-1为建筑物屋顶平面图

表7-4-4-1 建筑物基本特性

参数 建筑物长/m 建筑物宽/m 建筑物高度/m 位置因子 LPS 建筑物外部屏蔽 建筑物潜在危险人员数 说明 67 16.25 93.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 第二类 无 911

图7-4-4-1屋顶防雷平面图

18

表7-4-4-2 建筑物分区及特性

分区 功能用途 潜在危险人数 潜在人员估算依据或方法 地表类型 消防措施 火灾危险程度 发生火灾时特殊危险 内部屏蔽 评估考虑的内部系统 Z0 室外 17 按商铺10%计算 混凝土/农地 - - 无 - 无 Z1 住宅 672 主卧2人,次卧1人估算 木头 自动灭火装置、报警装置 一般 高度惊慌 无 公变配电线路、有线电视、电话线路、网络线路 Z2 电梯系统 52 每部电梯按载重13人估算 金属轿箱 无 无 高度惊慌 - 专变配电线路 Z3 地下室设备用房、车库 152 2名巡查人员,每个车位1人估算 混凝土 自动灭火装置、报警装置 低 低度惊慌 无 专变配电线路 Z4 商铺 170 按《建筑设计防火规范》估算 陶瓷 自动灭火装置、报警装置 一般 中等程度惊慌 无 Z5 社区服务用房 67 按每人占6平米估算 陶瓷 自动灭火装置、报警装置 一般 低度惊慌 无 公变配电线路、有专变配电线路、有线电视、电话线路、线电视、电话线路、网络线路 网络线路

19

表7-4-4-3服务设施特性

线路高度 线路位置 建筑物外线路特征、敷设方法 建筑物内线路型号/特征 合理布线 设备耐受电压 公变配电线路 埋地敷设 郊区 YJV非屏蔽电缆沿地下室进入 非屏蔽电缆 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5KV 有线电视 埋地敷设 郊区 SYWLY同轴电缆沿地下室桥架进入 同轴电缆 屏蔽电缆,屏蔽层电阻5~20Ω/km 2.5KV 电话线路 埋地敷设 郊区 HYA非屏蔽电缆沿地下室桥架进入 非屏蔽线路 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5kv 网络电缆 埋地敷设 郊区 宽带网络进线沿地下室桥架进入 非屏蔽线路 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5kv 专变配电线路 埋地敷设 郊区 YJV非屏蔽电缆沿地下室进入 非屏蔽电缆 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5KV 1、在变压器地压母线安装LB1H-60B34型SPD。 2、在电梯配电箱安装JLSP-400/50/40(50KA)型SPD(未备案) 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 10# - 75.6315.65381 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 有 SPD防护 在变压器地压母线安无 装LB1H-60B34型SPD 无 无 邻近(a端)建筑物 距离第一个节点的距离/m a端建筑物尺寸/m a端建筑物位置因子 变压器 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 有 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 12# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 20

7.4.5 12#

表7-4-5-1为建筑基本特性,表7-4-5-2为建筑分区及特性,表7-4-5-3为建筑物服务设施特性,图7-4-5-1为建筑物屋顶平面图

表7-4-5-1 建筑物基本特性

参数 建筑物长/m 建筑物宽/m 建筑物高度/m 位置因子 LPS 建筑物外部屏蔽 建筑物潜在危险人员数 说明 67.9 16.25 93.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 第二类 无 961

图7-4-5-1屋顶防雷平面图

21

表7-4-5-2 建筑物分区及特性

分区 功能用途 Z0 室外 Z1 住宅 672 Z2 电梯系统 52 每部电梯按载重13人估算 金属轿箱 — 无 高度惊慌 Z3 地下室设备用房、车库 152 2名巡查人员,每个车位1人估算 混凝土 自动灭火装置、报警装置 低 低度惊慌 无 专变配电线路 Z4 商铺 218 按《建筑设计防火规范》估算 陶瓷 自动灭火装置、报警装置 一般 中等程度惊慌 无 Z5 物业用房 67 按每人占6平米估算 陶瓷 自动灭火装置、报警装置 一般 低度惊慌 无 Z6 消防控制室 2 2名监控人员 木头 自动灭火装置、报警装置 一般 低度惊慌 无 潜在危险人数 22 潜在人员估算依据或方法 地表类型 消防措施 按商铺10%计算 主卧2人,次卧 1人估算 混凝土/农地 - 木头 自动灭火装置、报警装置 一般 高度惊慌 无 火灾危险程度 - 发生火灾时特殊危险 内部屏蔽 评估考虑的内部系统 无 - 无 公变配电线路、有线电视、电话专变配电线路 线路、网络线路 公变配电线路、专变配电线路、专变配电线路、有线电视、电话有线电视、电话消防弱电线路、线路、网络线路 线路、网络线路 安防弱电线路

22

…… 此处隐藏:897字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
华润 橡树湾 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454707.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)