由此可选择电流互感器型号为LBJ—10—2000~6000/5 1s热稳定倍数Kr:50 动稳定倍数Kd:90 效验热稳定:(KrIN1)2×1≥Qk
(KrIN1)2×1=(50×1702)2×1=7225MJ≥Qk=508MJ 效验动稳定:(Kd×1.414 IN1)≥im
Kd×1.414 IN1=90×1.414×1702=217KA≥im=44.1KA 通过以上比较
LBJ—10—2000~6000/5电流互感器满足要求
最小回出线电流互感器选择、效验:
变比为:1.5IN/5=1.5×729/5=1094/5
由此可选择电流互感器型号为LBJ—10—1000~1500/5 1s热稳定倍数Kr:50 动稳定倍数Kd:90 效验热稳定:(KrIN1)2×1≥Qk
(KrIN1)2×1=(50×729)2×1=1328MJ≥Qk=508MJ 效验动稳定:(Kd×1.414 IN1)≥im
Kd×1.414 IN1=90×1.414×729=93KA≥im=44.1KA 通过以上比较
LBJ—10—1000~1500/5电流互感器满足要求 由于原始资料,110KV侧不计量,由对侧出现计量 110KV侧电流互感器不考虑 3.4 电压互感器的选择:
31
各电压互感器除供给测量仪表和继电保护外,另有辅助绕组,供给保护及绝缘监察装置用。 电压互感器的配置原则如下:
1、母线 除旁路母线外,一般工作及备用母线都装有一组电压互感器,用于同步、测量仪表和保护装置。
2、线路 35KV级以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压、进行同步和设置重合闸,装有一台单相电压互感器。
3、发电机 一般装2~3组电压互感器。一组(三只单相、双绕组)供自动调节励磁装置。另一组供测量仪表、同步和保护装置使用,该互感器采用三相五柱式或三只单相接地专用互感器,,其开口三角形供发电机在未并列之前检查是否接地之用。当互感器负荷太大时,可增设一组不完全星形连接的互感器,专供测量仪表使用。5万KW级以上发电机中性点常接有单相电压互感器,用于100%定子接地保护。
4、变压器 变压器低压侧有时为了满足同步或继电保护的要求,设有一组电压互感器。
根据以上配置原则和电压互感器选择和校验条件选出电压互感器如下: 安装地点 10KV母线
32
型号 JSJW-10 额定变比 最大容量 960VA 10000/100/100/3 3.5 母线的选择、效验
母线系统包括载流导体和支撑绝缘两部分。载流导体可构成硬母线和软母线。软母线是钢芯铝绞线;硬母线一般为铝材。
20KV及以下且正常工作电流不大于4000A时,宜选用矩形导体;4000~8000时,一般选用槽形导体;8000A以上的工作电流选管型导体或钢芯铝绞线构成的组合线。 选择配电装置中各级电压母线,主要应考虑如下内容: ⑴、选择母线的材料,结构和排列方式;
⑵、选择母线截面的大小;
⑶、检验母线短路时的热稳定和动稳定;
⑷、对35kV以上母线,应检验它在当地睛天气象条件下是否发生电晕;
⑸、对于重要母线和大电流母线,由于电力网母线振动,为避免共振,应校验母线自振频率
10KV侧母线选择
按最大持续工作电流选择。导体截面应满足:
Iy≥Igmax=2552A
可选择125×8 双条 平放 矩形铝导体
热稳定效验:Smin=Qk/C 根据《毕业设计指南》70℃ C=87
Smin=508/87=0.25mm2
满足要求
33
电晕电压效验:35KV以下电压等级不需验算电晕电压效验
3.6各电气设备选择一览表 电压等级 电气设备 高压断路LW6-110I/3150 ZN12-10/3150 ZN-10/3150-40 器 隔离开关 GW4-110/630 电流互感器 主变压器 站变压器 GN3-10/3000 GN2-10/2000 GN2-10/1000 LBJ-10-1000~1500/5 ZN4-10/1250-20 110KV 10KV 最大出线 最小出线 LBJ-10-2000~LBJ-10-2000~6000/5 6000/5 SFZ9—50000/110 S9-200/10 由原始资料35KV备用电源回路不予计算
第四章 户内、外配电装置的配置
配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分。它是根据主
接线的联结方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成,用来接受和分配电能的装置。
配电装置按电器装设地点不同,可分为屋内和屋外配电装置。
屋内配电装置的特点是:
1、由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;
34
2、维修、巡视和操作在室内进行,不受气候影响; 3、外界污秽空气对电器影响较小,可减少维护工作量; 4、房屋建筑投资较大。 屋外配电装置的特点是:
1、土建工作量和费用较小,建设周期短; 2、扩建比较方便;
3、相邻设备之间距离较大,便于带电作业; 4、占地面积大;
5、受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘; 6、不良气候对设备维修和操作有影响。
配电装置的型式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜、节约用地,并结合运行及检修要求,通过技术经济比较确定。一般情况下,在大、中型发电厂和变电所中,35KV及以下的配电装置宜采用屋内式;110KV及以上多位屋外式。当在污秽地区或市区建110KV屋内和屋外配电装置的造价相近时,宜采用屋内型,在上述地区若技术经济合理时,220KV配电装置也可采用屋内型。
发电厂和变电所中6~10KV的屋内配电装置,按其布置型式,一般可以分为三层、二层和单层式。三层式是将所有电器依其轻重分别布置在各层中,它具有安全、可靠性高,占地面积少等特点,但其结构复杂,施工时间长,造价较高,检修和运行不大方便。二层式是将断路器和电抗器布置在底层。与三层式相
35
…… 此处隐藏:726字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音