导读: 由此可选择电流互感器型号为LBJ—10—2000~6000/5 1s热稳定倍数Kr:50 动稳定倍数Kd:90 效验热稳定:(KrIN1)2×1≥Qk (KrIN1)2×1=(50×1702)2×1=7225MJ≥Qk=508MJ 效验动稳定:(Kd×1.414 IN1)≥im Kd×1

由此可选择电流互感器型号为LBJ—10—2000~6000/5 1s热稳定倍数Kr:50 动稳定倍数Kd:90 效验热稳定:(KrIN1)2×1≥Qk

(KrIN1)2×1=(50×1702)2×1=7225MJ≥Qk=508MJ 效验动稳定:(Kd×1.414 IN1)≥im

Kd×1.414 IN1=90×1.414×1702=217KA≥im=44.1KA 通过以上比较

LBJ—10—2000~6000/5电流互感器满足要求

最小回出线电流互感器选择、效验:

变比为:1.5IN/5=1.5×729/5=1094/5

由此可选择电流互感器型号为LBJ—10—1000~1500/5 1s热稳定倍数Kr:50 动稳定倍数Kd:90 效验热稳定:(KrIN1)2×1≥Qk

(KrIN1)2×1=(50×729)2×1=1328MJ≥Qk=508MJ 效验动稳定:(Kd×1.414 IN1)≥im

Kd×1.414 IN1=90×1.414×729=93KA≥im=44.1KA 通过以上比较

LBJ—10—1000~1500/5电流互感器满足要求 由于原始资料,110KV侧不计量,由对侧出现计量 110KV侧电流互感器不考虑 3.4 电压互感器的选择:

31

各电压互感器除供给测量仪表和继电保护外,另有辅助绕组,供给保护及绝缘监察装置用。 电压互感器的配置原则如下:

1、母线 除旁路母线外,一般工作及备用母线都装有一组电压互感器,用于同步、测量仪表和保护装置。

2、线路 35KV级以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压、进行同步和设置重合闸,装有一台单相电压互感器。

3、发电机 一般装2~3组电压互感器。一组(三只单相、双绕组)供自动调节励磁装置。另一组供测量仪表、同步和保护装置使用,该互感器采用三相五柱式或三只单相接地专用互感器,,其开口三角形供发电机在未并列之前检查是否接地之用。当互感器负荷太大时,可增设一组不完全星形连接的互感器,专供测量仪表使用。5万KW级以上发电机中性点常接有单相电压互感器,用于100%定子接地保护。

4、变压器 变压器低压侧有时为了满足同步或继电保护的要求,设有一组电压互感器。

根据以上配置原则和电压互感器选择和校验条件选出电压互感器如下: 安装地点 10KV母线

32

型号 JSJW-10 额定变比 最大容量 960VA 10000/100/100/3 3.5 母线的选择、效验

母线系统包括载流导体和支撑绝缘两部分。载流导体可构成硬母线和软母线。软母线是钢芯铝绞线;硬母线一般为铝材。

20KV及以下且正常工作电流不大于4000A时,宜选用矩形导体;4000~8000时,一般选用槽形导体;8000A以上的工作电流选管型导体或钢芯铝绞线构成的组合线。 选择配电装置中各级电压母线,主要应考虑如下内容: ⑴、选择母线的材料,结构和排列方式;

⑵、选择母线截面的大小;

⑶、检验母线短路时的热稳定和动稳定;

⑷、对35kV以上母线,应检验它在当地睛天气象条件下是否发生电晕;

⑸、对于重要母线和大电流母线,由于电力网母线振动,为避免共振,应校验母线自振频率

10KV侧母线选择

按最大持续工作电流选择。导体截面应满足:

Iy≥Igmax=2552A

可选择125×8 双条 平放 矩形铝导体

热稳定效验:Smin=Qk/C 根据《毕业设计指南》70℃ C=87

Smin=508/87=0.25mm2

满足要求

33

电晕电压效验:35KV以下电压等级不需验算电晕电压效验

3.6各电气设备选择一览表 电压等级 电气设备 高压断路LW6-110I/3150 ZN12-10/3150 ZN-10/3150-40 器 隔离开关 GW4-110/630 电流互感器 主变压器 站变压器 GN3-10/3000 GN2-10/2000 GN2-10/1000 LBJ-10-1000~1500/5 ZN4-10/1250-20 110KV 10KV 最大出线 最小出线 LBJ-10-2000~LBJ-10-2000~6000/5 6000/5 SFZ9—50000/110 S9-200/10 由原始资料35KV备用电源回路不予计算

第四章 户内、外配电装置的配置

配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分。它是根据主

接线的联结方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成,用来接受和分配电能的装置。

配电装置按电器装设地点不同,可分为屋内和屋外配电装置。

屋内配电装置的特点是:

1、由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;

34

2、维修、巡视和操作在室内进行,不受气候影响; 3、外界污秽空气对电器影响较小,可减少维护工作量; 4、房屋建筑投资较大。 屋外配电装置的特点是:

1、土建工作量和费用较小,建设周期短; 2、扩建比较方便;

3、相邻设备之间距离较大,便于带电作业; 4、占地面积大;

5、受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘; 6、不良气候对设备维修和操作有影响。

配电装置的型式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜、节约用地,并结合运行及检修要求,通过技术经济比较确定。一般情况下,在大、中型发电厂和变电所中,35KV及以下的配电装置宜采用屋内式;110KV及以上多位屋外式。当在污秽地区或市区建110KV屋内和屋外配电装置的造价相近时,宜采用屋内型,在上述地区若技术经济合理时,220KV配电装置也可采用屋内型。

发电厂和变电所中6~10KV的屋内配电装置,按其布置型式,一般可以分为三层、二层和单层式。三层式是将所有电器依其轻重分别布置在各层中,它具有安全、可靠性高,占地面积少等特点,但其结构复杂,施工时间长,造价较高,检修和运行不大方便。二层式是将断路器和电抗器布置在底层。与三层式相

35

…… 此处隐藏:726字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
211工程学院110 35KV变电站设本科毕业设计论文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454211.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)