3.1.1 110KV进线侧路器器选择、效验

ISgmax=

1.05n3Un=1.05×44210/(1.732×115)=233A

短路时间:t=1.7s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞

t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=4.22×1.7=30MJ

允许热效验:I2

rt=502

×3=7500MJ 由《电气设备手册》 可选择LW6-110I/3150

其计算参数与LW6-110I/3150参数比较如下:

计算数据 LW6-110I/3150 UNw 110KV UN 110KV Igmax 223A IN 3150A I″ 4.2KA Ieg 40KA Ich 10.8KA idw 125KA QK 30MJ It2 *t 7500MJ

通过以上比较

LW6-110I/3150型断路器满足要求

21

3.1.2 变压器对侧出线10KV侧断路器、母联断路器选择、效验

I05Sgmax=

1.n3Un=1.05×44210/(1.732×10.5)=2552A

短路时间:t=1.7s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞

t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=17.32×1.7=508MJ

允许热效验:I2

rt=502

×3=7500MJ 由《电气设备手册》 可选择ZN12-10/3150 其计算参数与ZN12-10/3150参数比较如下:

计算数据 ZN12-10/3150 UNw 10KV UN 10KV Igmax 2552A IN 3150A I″ 17.3KA Ieg 55KA Ich 44.1KA idw 125KA QK 508MJ It2 *t 7500MJ

通过以上比较

ZN12-10/3150型断路器满足要求

3.1.3 10KV出线侧断路器选择、效验

22

最大回出线断路器选择

I1.05Sgmax=

n3Un=1.05×29473/(1.732×10.5)=1702A

短路时间:t=1.2s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞

t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=17.32×1.2=359MJ

允许热效验:I2

rt=402

×2=3200MJ 由《电气设备手册》 可选择ZN-10/3150 其计算参数与ZN-10/3150-40参数比较如下:

计算数据 ZN-10/3150-40 UNw 10KV UN 10KV Igmax 1702A IN 3150A I″ 17.3KA Ieg 40KA Ich 44.1KA idw 100KA QK 359MJ It2 *t 3200MJ

通过以上比较

ZN-10/3150-40型断路器满足要求

最小回出线断路器选择

Igmax=

1.05Sn3Un=1.05×12632/(1.732×10.5)=729A

23

短路时间:t=1.2s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞

t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=17.32×1.2=359MJ

允许热效验:Irt=20×4=1600MJ

由《电气设备手册》 可选择ZN4-10/1250-20 其计算参数与ZN4-10/1250-20参数比较如下:

计算数据 UNw 10KV Igmax 729A I″ 17.3KA Ich 44.1KA QK 359MJ 2

2

ZN4-10/1250-20 UN 10KV IN 1250A Ieg 20KA idw 50KA It2 *t 1600MJ

通过以上比较

ZN4-10/1250-20型断路器满足要求

3.2隔离开关的选择和效验

隔离开关也是变电站中常用的电器,它需于断路器配套使用,但隔离开关无灭弧装置,不能用来接通和切断负荷电流以及短路电流

隔离开关的主要用途:

24

1) 隔离电压 2)倒闸操作 3)分合小电流 选择隔离开关时应满足以下基本要求:

1.隔离开关分开后应具有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。

2.隔离开关断开点之间应有足够的绝缘距离,以保证过电压及相间闪络的情况下,不致引起击穿而危及工作人员的安全。

3.隔离开关应具有足够的热稳定性、动稳定性、机械强度和绝缘强度。

4.隔离开关在跳、合闸时的同期性要好,要有最佳的跳、合闸速度,以尽可能降低操作时的过电压。 5.隔离开关的结构简单,动作要可靠。

6.带有接地刀闸的隔离开关,必须装设连锁机构,以保证隔离开关的正确操作。

种类和型式选择的选择步骤:

1. 按额定电压选择:un>unw 2. 按额定电流选择: In>Igmax 3. 动稳定效验: idw≥ich 热稳定效验: Irt ≥Qk

3.2.1 110KV进线侧隔离开关选择、效验

2

Igmax=

1.05Sn3Un=1.05×44210/(1.732×115)=233A

25

…… 此处隐藏:245字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
211工程学院110 35KV变电站设本科毕业设计论文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454211.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)