211工程学院110 35KV变电站设本科毕业设计论文(3)
I0=463A I0 > Igmax
结论:满足要求
3) 电晕条件:当海拔不超过1000m时,在常用的相间距离 情况下,110KV 导线型号不小于LGJ—70,可不进行电晕效验。
结论:满足要求
4) 机械强度:为保证架空线线路具有必要的机械强度,对于跨越铁路,通航河流、公路、通信线路以及居民区电力线路,其导线截面积不得小于35 mm2; 通过其他地区的允许最小截面积为:35KV及以上线路25 mm2;35KV以下线路16 mm2。
150 mm2>25 mm2 结论:满足要求
B. 35KV侧线路效验
根据原始资料B变电站到本变电所的架空线的型号为LGJ—300。 导线型号 标称截面 ( mm2 ) LGJ—300 300 r1 (Ω/KM)x1 (Ω/KM) +70℃长期允载流量 (A) 735 0.105 0.395 1) 电压损耗:?U =(P r1+Q x1)L/UN
=(42×0.105 +13.86×0.395)×5/10 =4.94KV
11
?U%=?U/ UN×100%=4.94/10×100%=4.9%<5%
结论:满足要求
2) 最大工作电流:Igmax=P/1.732 UN cosφ
=42000/(1.732 ×35×0.95)=729A 发热温度:因为单回路运行,为线路最大工作电流计算
I0=735A I0 > Igmax
结论:满足要求
3) 电晕条件:35KV及以下线路不验算电晕条件 4) 机械强度:由前面可得
150 mm2>25 mm2 结论:满足要求
C. 功率损耗
1) 三相线路损耗计算:(因为35KV为备用,故不需对其进线损计算)
?P1= 3IC2 r1L×10-3=3×(232)2×0.21×35×10-3
=1186.8KW
?Q1= 3IC
2
X1L×10-3=3×(232)2×0.416×35×10-3
=2351.0KW
2) 变压器功率损耗计算
?PT=?P0T+?Pk(sc/sn)2=47.7+194.4×(44210/50000)2
=199.74KW
12
?QT=?Q0T+?QCU(sc/sn)2
= (I0%/100) ×sn+( UK%/100)×sn×(sc/sn)2
=(0.5/100)×50000+(10.5/100)×50000×
(44210/50000)2
=4354Kar
3) 功率因数的效验
∑P=?P1+?PT+P=1186.8+199.74+42000=43386KW ∑Q=?Q1+?QT+Q=2351+4354+13860=20565kar ∑S2=∑P2+∑Q2 ∑S=48013.8KVA
cosφ=∑P / ∑S=0.90 < 0.95 不满足要求 S’=∑P/ cosφ=43386.5/0.95=45670KVA
Q’2=S’2-P’2 Q’=14262.0 kar Q”= Q’─Q=14262─20565=─6303 kar 无功补偿容量Q”=6.3Mar
第二章 短路电流计算
短路是电力系统中最常见的且很严重的故障。短路故障将使系统电压降低和回路电流大大增加,它不仅会影响用户的正常供电,而且会破坏电力系统的稳定性,并损坏电气设备。因此,在发电厂变电站以及整个电力系统的设计和运行中,都必须对短路电流进行计算
2.1短路电流计算的目的
在发电厂和变电站的电气设计中,短路电流计算是其中一个
13
重要环节。短路电流计算的目的主要有以下几个方面:
a) 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定
某一接线是否要采取限制短路电流的措施等,均须进行必要的短路电流计算。
b) 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情
况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。
c) 在设计屋外高压配电装置时,需按短流条件效验软导线
的相间和相对地的安全距离。
d) 在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路
时的短路电流为依据。
e) 接地装置的设计,也需用短路电流。
2.2短路电流计算的基本情况
a) 电力系统中所有电源均在额定负荷下运行。
b) 所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁) c) 短路发生在短路电流为最大值的瞬间。 d) 所有电源的电动势相位角相同。
e) 应该考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短
路点的电弧电阻。对异步电动机的作用,仅确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。
2.3短路电流的计算步骤
在工程设计中,短路电流的计算通常采用计算曲线法,其具
14
体步骤如下:
a) 制定等效网络 b) 等效网络的简化
c) 计算指定时刻短路点发生某种短路时的短路电流,包含
冲击电流和短路全电流有效值。
d) 计算网络中各支路的短路电流和各母线的电压。 2.4本变电站的短路电流计算 2.4.1接线图
根据原始资料可得变电所为无限大容量电源供电电路 选取基准容量SJ=1000MVA
XL*= X0?L?SJ/UB2=0.416×35×1000/1152=1.1
XT*=(UK%/100) ?(SJ/SNT)=(10.5/100) ×(1000/50)=2.01 XLmax=0.0174
2.4.1.1计算最大方式运行下,K1点的短路电流、冲击电流
基准电压UJ=115KV
短路等值电路简化线路图如下:
15
…… 此处隐藏:444字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音