导读: I0=463A I0 > Igmax 结论:满足要求 3) 电晕条件:当海拔不超过1000m时,在常用的相间距离 情况下,110KV 导线型号不小于LGJ—70,可不进行电晕效验。 结论:满足要求 4) 机械强度:为保证架空线线路具有必要的机械

I0=463A I0 > Igmax

结论:满足要求

3) 电晕条件:当海拔不超过1000m时,在常用的相间距离 情况下,110KV 导线型号不小于LGJ—70,可不进行电晕效验。

结论:满足要求

4) 机械强度:为保证架空线线路具有必要的机械强度,对于跨越铁路,通航河流、公路、通信线路以及居民区电力线路,其导线截面积不得小于35 mm2; 通过其他地区的允许最小截面积为:35KV及以上线路25 mm2;35KV以下线路16 mm2。

150 mm2>25 mm2 结论:满足要求

B. 35KV侧线路效验

根据原始资料B变电站到本变电所的架空线的型号为LGJ—300。 导线型号 标称截面 ( mm2 ) LGJ—300 300 r1 (Ω/KM)x1 (Ω/KM) +70℃长期允载流量 (A) 735 0.105 0.395 1) 电压损耗:?U =(P r1+Q x1)L/UN

=(42×0.105 +13.86×0.395)×5/10 =4.94KV

11

?U%=?U/ UN×100%=4.94/10×100%=4.9%<5%

结论:满足要求

2) 最大工作电流:Igmax=P/1.732 UN cosφ

=42000/(1.732 ×35×0.95)=729A 发热温度:因为单回路运行,为线路最大工作电流计算

I0=735A I0 > Igmax

结论:满足要求

3) 电晕条件:35KV及以下线路不验算电晕条件 4) 机械强度:由前面可得

150 mm2>25 mm2 结论:满足要求

C. 功率损耗

1) 三相线路损耗计算:(因为35KV为备用,故不需对其进线损计算)

?P1= 3IC2 r1L×10-3=3×(232)2×0.21×35×10-3

=1186.8KW

?Q1= 3IC

2

X1L×10-3=3×(232)2×0.416×35×10-3

=2351.0KW

2) 变压器功率损耗计算

?PT=?P0T+?Pk(sc/sn)2=47.7+194.4×(44210/50000)2

=199.74KW

12

?QT=?Q0T+?QCU(sc/sn)2

= (I0%/100) ×sn+( UK%/100)×sn×(sc/sn)2

=(0.5/100)×50000+(10.5/100)×50000×

(44210/50000)2

=4354Kar

3) 功率因数的效验

∑P=?P1+?PT+P=1186.8+199.74+42000=43386KW ∑Q=?Q1+?QT+Q=2351+4354+13860=20565kar ∑S2=∑P2+∑Q2 ∑S=48013.8KVA

cosφ=∑P / ∑S=0.90 < 0.95 不满足要求 S’=∑P/ cosφ=43386.5/0.95=45670KVA

Q’2=S’2-P’2 Q’=14262.0 kar Q”= Q’─Q=14262─20565=─6303 kar 无功补偿容量Q”=6.3Mar

第二章 短路电流计算

短路是电力系统中最常见的且很严重的故障。短路故障将使系统电压降低和回路电流大大增加,它不仅会影响用户的正常供电,而且会破坏电力系统的稳定性,并损坏电气设备。因此,在发电厂变电站以及整个电力系统的设计和运行中,都必须对短路电流进行计算

2.1短路电流计算的目的

在发电厂和变电站的电气设计中,短路电流计算是其中一个

13

重要环节。短路电流计算的目的主要有以下几个方面:

a) 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定

某一接线是否要采取限制短路电流的措施等,均须进行必要的短路电流计算。

b) 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情

况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。

c) 在设计屋外高压配电装置时,需按短流条件效验软导线

的相间和相对地的安全距离。

d) 在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路

时的短路电流为依据。

e) 接地装置的设计,也需用短路电流。

2.2短路电流计算的基本情况

a) 电力系统中所有电源均在额定负荷下运行。

b) 所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁) c) 短路发生在短路电流为最大值的瞬间。 d) 所有电源的电动势相位角相同。

e) 应该考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短

路点的电弧电阻。对异步电动机的作用,仅确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。

2.3短路电流的计算步骤

在工程设计中,短路电流的计算通常采用计算曲线法,其具

14

体步骤如下:

a) 制定等效网络 b) 等效网络的简化

c) 计算指定时刻短路点发生某种短路时的短路电流,包含

冲击电流和短路全电流有效值。

d) 计算网络中各支路的短路电流和各母线的电压。 2.4本变电站的短路电流计算 2.4.1接线图

根据原始资料可得变电所为无限大容量电源供电电路 选取基准容量SJ=1000MVA

XL*= X0?L?SJ/UB2=0.416×35×1000/1152=1.1

XT*=(UK%/100) ?(SJ/SNT)=(10.5/100) ×(1000/50)=2.01 XLmax=0.0174

2.4.1.1计算最大方式运行下,K1点的短路电流、冲击电流

基准电压UJ=115KV

短路等值电路简化线路图如下:

15

…… 此处隐藏:444字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
211工程学院110 35KV变电站设本科毕业设计论文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454211.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)