211工程学院110 35KV变电站设本科毕业设计论文

来源:网络收集 时间:2026-08-07
导读: 目录 前言(2) 第一章 电气主接线设计(3) 第二章 短路电流计算(13) 第三章 电气设备选型(17) 第四章 户内、外配电装置的配置(33)第五章 无功补偿设计(35) 第六章 避雷器选折(36) 谢辞(38) 1 前言 变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂

目录

前言(2)

第一章 电气主接线设计(3) 第二章 短路电流计算(13) 第三章 电气设备选型(17)

第四章 户内、外配电装置的配置(33)第五章 无功补偿设计(35) 第六章 避雷器选折(36) 谢辞(38)

1

前言

变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。电气主接线的拟定直接关系着全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定因素。

本次设计为110KV变电站电气一部分初步设计,设计的目的是提高自己的技能水平,综合能力。达到理论联系实际,学有所用;通过本次对电气主接线图的设计,变压器的选型,及短路电流的计算,掌握了供电部分的初步设计。

在毕业设计期间彭长均老师在设计的选题和设计思路上给了我很多的指导和帮助。彭长均老师循循善诱的教学方法、热情待人的处事方式、一丝不苟的治学态度、对学生严格要求的敬业精神给我留下了很深的印象。在此,我对恩师表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢。

由本人水平有限,没有实际设计经验,设计中错误和不妥之处在所难免,敬请各位老师批评指正。

2

第一章 电气主接线设计

1.1概述

变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是各种电器设备如发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆、线路等按照一定的要求和顺序连接起来,完成电能的输送和分配的电路。电气主接线是传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用国家统一的图形和文字符号表示各种电气设备,并按工作顺序排列,详细地表示电气主接线的全部基本组成和连接关系的接线图,称为主接线图。主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电站的具体情况,全面分析,正确处理好各方面关系,通过技术经济比较,合理地选择主接线方案。 1.2 电气主接线的设计原则

电气主接线设计的基本原则为:以下达的设计任务书为依据,根据国家现行的“安全可靠、经济适用、符合国情”的电力建设与发展的方针,严格按照技术规定和标准,结合工程实际的具体特点、准确地掌握原始资料,保证设计方案的可靠性、灵活性和经济性。

1.3 电气主接线的设计步骤

1) 原始资料的分析。变电的类型:根据变电所在电力系统中的地位和作用,可分为枢纽变电所、中间变电所、地

3

区变电所、和终端变电所等类型;变电所在电力系统中的地位和作用:分析变电所在系统中处的地位,与系统的联系情况,是非有穿越功率,本所停电对系统供电可靠性的影响等;当地的环境、气温、海拔、污染程度、地震烈度等都影响电气设备和配电装置的选择。变电所级后的发展方向是向小型化、无油化、自动化方向发展。 2) 对拟定的各方案进行技术、经济比较,选出最好的方案。各主接线方案都应该满足系统和用户对供电可靠性的要求,在兼顾到今后的扩容和发展前提下,通过经济比较,得出最终方案。 3) 绘制电气主接线图。 1.4 电气主接线设计的基本要求

1) 可靠性

a) 断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

b) 断路器或母线故障及母线检修时,尽量减少停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。

c) 尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。 d) 大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。 2) 灵活性

a) 在调度时,可以灵活地投入或切除发电机、变压器和线路原件,合理调配电源和和负荷。

4

b) 在检修时,可以方便地停运断路器、母线及二次设备,并方便地设置安全措施,不影响电网的正常运行和对其他用户的供电。 3) 经济性

a) 主接线应力求简单,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备。

b) 要能使继电保护和二次贿赂不过与复杂,以节省二次设备和控制电缆。

c) 要能限制短路电流,以便选择廉价的电气设备或轻型电器。 d) 占地面积小。

e) 电能损耗小。积经济合理地选择变压器的类型、容量、数量和电压等级。 4) 发展性。

主接线可以容易地从楚漆器接线方式过渡到最终接线。

1.5 本站电气主接线设计

根据原始资料本变电站主供电源取自系统A变电站1个110KV出现间隔单回线供电,另由B变电站提供提供一回10KV架空线作为备用电源。系统要求仅在工作电源停止供电时,才允许使用备用电源。其参数与线路接线已给出。

通过分析设计有两个方案。如下所示: 方案1:单母线分段

5

…… 此处隐藏:125字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
211工程学院110 35KV变电站设本科毕业设计论文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454211.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)