导读: 短路时间:t=1.7s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞ t>1s 故不计周期分量 短路热效验:Qk= I∞2×t=4.22×1.7=30MJ 允许热效验:Irt=20×4=1600MJ 由《电气设备手册》 可选择GW4-110/630 其计算参数与GW4-110/630

短路时间:t=1.7s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞

t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=4.22×1.7=30MJ

允许热效验:Irt=20×4=1600MJ 由《电气设备手册》 可选择GW4-110/630

其计算参数与GW4-110/630参数比较如下:

计算数据 UNw 110KV Igmax 223A Ich 10.8KA QK 30MJ 2

2

GW4-110/630 UN 110KV IN 630A idw 50KA It2 *t 1600MJ

通过以上比较

GW4-110/630型隔离开关满足要求

3.2.2变压器对侧出线10KV侧隔离开关、母联隔离开关选择、效验

Igmax=

1.05Sn3Un=1.05×44210/(1.732×10.5)=2552A

26

短路时间:t=1.7s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞

t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=17.32×1.7=508MJ

允许热效验:I2

rt=1202

×5=72000MJ 由《电气设备手册》 可选择GN3-10/3000 其计算参数与GN3-10/3000参数比较如下:

计算数据 GN3-10/3000 UNw 10KV UN 10KV Igmax 2552A IN 3000A Ich 44.1KA idw 200KA QK 508MJ It2 *t 72000MJ

通过以上比较

GN3-10/3000型隔离开关满足要求

3.2.3 10KV出线侧隔离开关选择、效验 最大回出线隔离开关选择

Igmax=

1.05Sn3Un=1.05×29473/(1.732×10.5)=1702A

短路时间:t=1.2s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞

27

t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=17.32×1.2=359MJ

允许热效验:I2

rt=512

×5=13005MJ 由《电气设备手册》 可选择GN2-10/2000 其计算参数与GN2-10/2000参数比较如下:

计算数据 GN2-10/2000 UNw 10KV UN 10KV Igmax 1702A IN 2000A Ich 44.1KA idw 85KA QK 359MJ It2 *t 13005MJ

通过以上比较

GN2-10/2000型隔离开关满足要求

最小回出线隔离开关选择

I05Sgmax=

1.n3Un=1.05×12632/(1.732×10.5)=729A

短路时间:t=1.2s 短路电流按无穷大系统计算 I”=I∞t>1s 故不计周期分量

短路热效验:Qk= I∞2×t=17.32×1.2=359MJ

允许热效验:I2rt=402

×5=8000MJ

28

由《电气设备手册》 可选择GN2-10/1000 其计算参数与GN2-10/1000参数比较如下:

计算数据 UNw 10KV Igmax 729A Ich 44.1KA QK 359MJ GN2-10/1000 UN 10KV IN 1000A idw 80KA It2 *t 8000MJ

通过以上比较

GN2-10/1000型隔离开关满足要求

3.3电流互感器的选择和效验

电流互感器的作用:将电路中大电流变为小电流。 1) 能使测量仪表和继电器等二次侧设备,与一次侧高压装置在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。 2) 能够使测量仪表和继电器实现标准化和小型化。

3) 能够采用低压小截面控制电缆,实现远距离的测量和控制。 4) 当一次侧电路发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器的电流线圈免受大电流的损害。

29

35kV以下的屋内配电装置的电流互感器,根据安装使用条件及产品情况,采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构。 根据《毕业设计指南》发电机回路或2000A以上回路;可采用LMC、LMZ、LAJ、LBJ型或LRD、LRZD型

当电流互感器用于测量时,其一次额定电流尽量选择得比回路中正常工作电流的1/3左右以保证测量仪表的最佳工作、并在过负荷时使仪表有适当的指标。

根据:Ij〉Igmax

3.3.1 变压器对侧出现10KV侧电流互感器的选择

电流互感器的选择一般以1.5倍的一次额定电流选择。 变比为:1.5IN/5=1.5×2552/5=3282/5

由此可选择电流互感器型号为LBJ—10—2000~6000/5 1s热稳定倍数Kr:50 动稳定倍数Kd:90 效验热稳定:(KrIN1)2×1≥Qk

(KrIN1)2×1=(50×2552)2×1=16256MJ≥Qk=508MJ 效验动稳定:(Kd×1.414 IN1)≥im

Kd×1.414 IN1=90×1.414×2552=325KA≥im=44.1KA 通过以上比较

LBJ—10—2000~6000/5电流互感器满足要求

3.3.2 10KV出线侧电流互感器选择、效验 最大回出线电流互感器选择、效验:

变比为:1.5IN/5=1.5×1702/5=2553/5

30

…… 此处隐藏:336字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
211工程学院110 35KV变电站设本科毕业设计论文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454211.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)