YDAC控制系统说明V1.02 - 图文(6)
编 号 版 本 发布日期
AP1205-CSS01 0.0 5.3 设定时间参数
总掣OFF温度设置时刻设置显示选择复位切换功能1:ABON/OFF--?
C运转切换风速功能2A A区数值B B区数值C 时间设置按钮DD 数值调整按钮图9 按下“时刻设置”键保持3秒以上,待画面出现“TIME SETTING?”字样时,按下表的定义分别通过按“数值调整”键调整参数。如果确认,则按“时刻设置”键,即转入下一个参数设置。注意:第二次按键按下后不需要延时,此时画面也转入下一个设置。 “时刻设置” A区数值 B区数值 按键次数 1 No:01 原值 00手动开关机 01手动开自动关 02自动开手动关 03自动开关机 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 No:02 No:03 No:04 No:05 No:06 No:07 No:08 No:09 No:10 No:11 No:12 No:13 原值 原值 原值 原值 原值 原值 原值 原值 原值 00 原值 00 定时开机时间的“时”设置 定时开机时间的“分”设置 定时关机时间的“时”设置 定时关机时间的“分”设置 当前时间设置的月 当前时间设置的日 屏幕保护背光设置 当前时间设置的时 当前时间设置的分 转12项之密码 本机地址 转15项之密码 00-23 00-59 00-23 00-59 01-12 01-31 00-02 00-23 00-59 00-99 01-16 00-99 00 00 00 00 02 00 01 00 00-03 含 意 范围 缺省值 (默认值) 00 仅200S+有效 备注 Page 26 of 37
?除霜换气(此图为定时关机的“时”设置)
编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 “时刻设置” A区数值 B区数值 按键次数 14 15 16 17 No:14 No:15 No:16 No:17 00 原值 原值 00 含 意 范围 缺省值 (默认值) 备注 转15项之密码 运转限时(千位 . 百位) 运转限时(十 个位) 清除累计数,恢复默认值 00-99 00-99 00-99 00-99 00 00 00 00 仅200S+有效 仅200S+有效 仅200S+有效 仅200S+有效 表17
注1:第11,13,14项数值是密码,若密码正确才能转入下一项,否则按下“时刻设置”键时返回初始画面。11项密码46,13项密码53,14项密码24。(11,13,14项密码,只可在维修手册中出现)
注2:第12项数值是手操器本机地址,不能为8。(8号地址为电话遥控器专用)
注3:第8项屏幕保护设置含义:00、01-显示屏长亮,背光在按键停止后一分钟关闭; 02-背光在按键停止后一分钟关闭,显示屏在20分钟后关闭。
注4:在背光或显示屏关闭时,第一次按下任何键,只是唤醒显示屏及背光,之后才是正常操作。 注5:由主板强制开、关机,定时开、关机时,显示屏、背光亦会点亮,相当于按键作用;有故障存在时,显示屏、背光长亮。
注6: 第15, 16项数值设置为00则取消限时功能.
注7: 17项数值为11时表示清除累计数,数值为12时表示恢复默认值. 注8: 13—17项仅3PH-200S+具有.(只可编写在维修手册中)
Page 27 of 37
编 号 版 本 发布日期
AP1205-CSS01 0.0 总掣 OFF温度设置 时刻设置 显示选择 复位/切换 功能1A A区数值C 温度设置按钮B B区数值D 数值调整按钮图10 按下“温度设置”键保持3秒以上,待画面出现“TEMP SETTING?”时,按下表的定义分别通过按键调整参数。如果确认,则按“温度设置”键,即转入下一个参数设置。注意:第二次按键按下后不需要
延时,此时画面也转入下一个设置。 按键次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A区数值 No:01 No:02 No:03 No:04 No:05 No:06 No:07 No:8 No:9 No:10 B区数值 原值 原值 00 原值 原值 原值 原值 原值 原值 原值 含意 制冷水温度设定 制热水温度设定 转4项之密码 除霜起始温差 除霜结束温度 防冻温度设定 压机数设定 第三个压缩机的选择 单冷/热泵 范围℃ -20~30 15~50 00~99 4~20 6~30 -25~10 01~09 10/11 10/11 10/11 默认值℃ 12 45 00 08 12 03 03 10 11 10 备注 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 Page 28 of 37
?5.4 设定温度参数 A B C :ON/OFF--运转切换 风速 功能2 除霜 换气D
编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 11 12 13 14 15 16 No:11 No:12 No:13 No:14 No:15 No:16 原值 原值 原值 原值 原值 原值 单系统/双系统 B区显示设定 湿度修正设定 温度修正设定 10/11 10/11 10/11 00~03 00~20 07~13 10 10 10 00 10(%) 10 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 仅200S/HR有效 表18
注1:第3项数值是密码,若密码正确才能转入下一项,否则按下“温度设置”键时返回初始画面。第3项密码为16。第4项数值至第13项数值只能用3PH-200S/HR手操器操作,其他手操器不能操作和显示。(只可编写在维修手册中)
注2:第14项数值设为00时,B区显示为系统送(回)风温度AI1值; 当第14项数值设为01时, B区显示为室内温度设定值;
当第14项数值设为02时, B区显示为室内湿度值(仅用于3PH-200D/HR或3PH-200E/HR); 当第14项数值设为03时, B区显示为室内湿度值或室内CO2浓度值,可按“RESET/SHIFT”进行切换(仅用于3PH-200E+)
注3:第15项数是湿度修正:11为+1%;8为-2%。专为3PH-200D/HR 、3PH-200E/HR手操器而设。 注4:第16项数是温度修正:11为+1℃;8为-2℃。 注5:对于YDAC单机的用户线控器,只显示NO1~NO7。
Page 29 of 37
编 号 版 本 发布日期
AP1205-CSS01 0.0 5.5 显示选择
5.5.1 AI模拟量显示
按下“显示选择”键一次,出现以下画面,按翻页按钮选择显示的模拟量序号及数值: ON/OFF--:
A
B
总掣 OFF
C
DA A区数值C 显示选择按钮
B B区数值D 翻页按钮
图11 温度设置 时刻设置 显示选择 复位 /切换 功能1序号 1 2 3 4 5 6 A区值 No:A1℃ No:A2℃ No:A3℃ No:A4℃ No:A5℃ No:A6℃ B区值 15 32 40 08 15 16 表19
注1:温度显示范围 -40℃~79℃,若传感器断线,显示为-00℃;传感器短路显示为00℃。传感器故障时,会报ALARM,可以故障查询,如下。
注2:对于单冷机及单压缩机,没有系统#2翅片温度传感器,此时显示为00。
Page 30 of 37
? 运转切换 风速 功能2 除霜 换气欲显示的内容含义 回水温度=15℃ 环境温度=32℃ 系统#1翅片温度=40℃ 出水温度=8℃ 系统#2翅片温度=15℃ 板换进口制冷温度=16℃
…… 此处隐藏:1532字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音