导读: 编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 图2 1.3 NTC温度传感器 1 2 3 4 5 电源电压: 测温范围: 精度: 分辨率: 最大引线长度: 5VDC±5% 常温型:-40~100C 高温型:0~300C ±0.4C 0.1C 4M 0000表3 1.3.1 NTC温

编 号 版 本 发布日期

AP1205-CSS01 0.0

图2

1.3 NTC温度传感器 1 2 3 4 5 电源电压: 测温范围: 精度: 分辨率: 最大引线长度: 5VDC±5% 常温型:-40~100C 高温型:0~300C ±0.4C 0.1C 4M 0000表3

1.3.1 NTC温度传感器R-T表见附页 1.3.2 实物照片

图3

1.4 YORK002继电器扩展板(可选附件) 1.4.1 工作参数 序号 1 2 项目 输入控制电压 开关量输出 Page 6 of 37

参数 +12V 4路继电器输出

编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 3 4 1.5 压缩机配置如下表所示

Model 开关量输出类型 开关量连接方式 表4

系统1 系统2 普通压缩机 1 普通压缩机2 无源触点 插片 Digital compressor ZRD61KC-TFD-532 风机 风机0.34 kW ×2,水泵 0.55kW,380/3-50 V/Ph-Hz, 1.7A -------------- ------------- ------------- VR61KC-TFD-522 YDAC25HP 电源:380/3-50 V/Ph-Hz 4.5kW,额定电流10A ZRD61KC-TFD-432 ZR61KC-TFD-422 ZR125KC-TFD-522 4.5kW,额定电流10A 220/1-50 V/Ph-Hz YDAC50H 电源:380/3-50 V/Ph-Hz 风机0.8kW×2, 220/1-50 V/Ph-Hz

每个压缩机: 4.5kW,额定电流10A 备注:风机为2级调速风机

9.1kW,19.2A

2 控制原理描述

2.1 I/O板模拟、数字输入输出定义 I/O口 AI 1 2 定义 回水温度 环境温度 描述 断开或短路故障 断开或短路故障 备注 在任何模式下:其出现故障,停机并显示故障;故障消除后需手动复位,复位后需重新开机。 有故障,显示故障,自动复位;实现功能为有限运行,制冷时:机组可以正常运行;制热时:环境温度固定为0,热泵运行可以正常进行;自动模式下:按翅片1判断,如果翅片1坏了则以翅片2来判断;自动防冻固定为0度 3 COIL制冷剂进口(中部)温度(系统#1翅片温度) 断开或短路故障 Digital EXV制热用, 同时作为该系统化霜用。制冷时:机组可以正常运行,但风机为高速运行;制热时:电子膨胀阀固定为250s,定时化霜(时间间隔根据环境温度判断).出现故障显示该系统故障,故障消除后,自动复位 4 5 出水温度 coil化霜温度(系统#2翅片温度) 断开或短路故障 断开或短路故障 有故障,全部关机,显示故障,故障消除后,需手动复位,重新开机 作为该系统化霜用。制冷时:机组可以正常运行,但风机为高速运行;制热时:定时化霜(时间间隔根据环境温度判断).出现故障显示该系统故障,故障消除后,自动复位。 6 板换进口制冷剂温度(Digital system) 断开或短路故障 Digital 制冷EXV与板换防冻用,只用于数码压缩机系统。出现故障后其显示为0度;制热时:出现故障,显示该系统故障,机组正常运行;制冷时: EXV置250步,系统正常运行,并显示该系统故障。故障自动恢复,板换防冻功能失效; Page 7 of 37

编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 7 换向阀后的压机吸气口温度 断开或短路故障 Digital EXV制热/冷用。只用于数码压缩机系统。出现故障, EXV置250步,系统正常运行并显示故障;故障消除后自动恢复, 出现故障,数码压缩机系统的压缩机停机,并显示故障,故障消除后需手动复位。如排气温度过高详见排气温度过高保护程序。 8 数码涡旋压缩机 断开或短路故障; 排气温度(原压缩机内置NTC传感器保护) DI 1 2 3 水流开关 ,水泵故障 外部连锁 & Comp2的SYS1 过载或高压故障 动复位(详见保护控制与故障处理) 动复位(详见保护控制与故障处理) 人工复位。(详见保护控制与故障处理) 闭合正常,断开故障 有故障,全部关机,显示故障,故障消除后需手风机故障,电源,闭合正常,断开故障 有故障,全部关机,显示故障,故障消除后需手Comp1(digital) 闭合正常,断开故障 有故障,停本系统,显示故障,故障消除后,须4 Comp1(digital) 闭合正常,断开故障 有故障,停本系统,显示故障,故障消除后,须& Comp2的SYS1低压故障 人工复位。(详见保护控制与故障处理) 闭合正常,断开故障 有故障,停本压机,显示故障,故障消除后,须人工复位。(详见保护控制与故障处理) 闭合开,断开关 须人工复位。(详见保护控制与故障处理) 常开,输出时闭合 常开,输出时闭合 常开,输出时闭合 5 6 7 8 DO 1 2 3 Comp 3 的SYS2 过载或高压故障 遥控开关机 Comp 3 的SYS2低压故障 水泵接触器控制 单相外风机(高速)输出 数码压缩机DCOMP1-SYS1接触器控制 闭合正常,断开故障 有故障,停本系统压机,显示故障,故障消除后,4 5 6 7 8 9 10 四通阀sys 1控制 输出时闭合为制热, 断开为制冷 风机低速输出 涡旋压缩机COMP2-SYS1 四通阀sys 2控制 输出时闭合为制热, 断开为制冷 涡旋压缩机COMP3-SYS2 压缩机能调阀 外接报警输出 常开,输出时闭合 常开,输出时闭合 Page 8 of 37

常开,输出时闭合 常开,输出时闭合 常开,输出时闭合

编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 11 直流DO 1 2 3 4 辅助电加热功能 电子膨胀阀(步进电机) +12V UN2003集电极开路输出 此功能需要另外YORK002扩展板,作为选配件。 表5

2.2 系统运行模式

2.2.1 机组上电即处于待机状态。在待机状态中,可通过模式键设定以下四种工作模式,并有相应模式指示。模式循环如下:自动模式-制冷模式—制热模式-水泵模式-自动模式。 2.2.2 自动模式:

自动模式是机组根据设定的环境温度,自动选择机组在制冷或制热模式下运行。在待机状态下当环境温度≧21℃时开机则运行制冷,当环境温度<15℃时开机则运行制热;当15℃≦环境温度<21℃时采用水泵模式;当环境温度传感器故障时:按翅片1判断,如果翅片1坏了则以翅片2来判断。 (执行开机命令后,操作模式不再随外环境温度变化而变化)。自动模式下如果判断其为制冷或制热运行,那么其运行的控制和制冷或制热运行一样。 2.2.3 水泵模式:

在该模式下只是运行水泵,其它的都不开启。

Page 9 of 37

编 号 版 本 发布日期

AP1205-CSS01 0.0 2.3 控制系统开关机程序

2.3.1 双系统3压机开关机程序 2.3.1.1 开机程序

步序 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 开机 开水泵 电子膨胀阀初始置位(先开200,再关480步),后设置初始开度 延时60s 检测水温 检测再启动延时时间 开普通涡旋压缩机CMP3-SYS2(独立系统压缩机) 延时3s 开风机 延时60s 检测水温 检测再启动延时时间 开普通涡旋压缩机CMP2-SYS1(与数码压缩机并联) 延时60s 检测水温 检测再启动延时时间 开数码涡旋压缩机DCMP1-SYS1 开机结束 延时60s 检测水温 检测再启动延时时间 开数码涡旋压缩机DCMP1-SYS1 开机结束 延时3秒 开普通涡旋压缩机CMP3-SYS2 延时5s,开四通阀4V-SYS2 延时60s,检测水温 检测再启动延时时间 开普通涡旋压缩机CMP2-SYS1(与数码压缩机并联) 延时5s,开四通阀4V-SYS1 制 冷 开机 开水泵 电子膨胀阀初始置位(先开200,再关480步)后设置初始开度 延时60s 检测水温 检测再启动延时时间 开风机 制 热 表6

注:经过能量需求判断,如果只需数码压机开,那只开数码压机。如果需两机开(数码压机总是要开),按条件先成立的先开,如两压机条件都成熟,则先开普通压机,后开数码压机。三压机同。 2.3.1.2 关机程序

步序 1 2 3 4 5 6 7 8 …… 此处隐藏:1764字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

YDAC控制系统说明V1.02 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453252.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)