教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

YDAC控制系统说明V1.02 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-03-06
导读: 编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 ? 45% and 注:当数码压机需求小于10%时按10%运行(即单开数码一台压缩机时,数码压缩机最小必须按总容量10%所对应的压缩机运行百分比运行),当容量需求大于90%小于95

编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 ? 45% and < 55% 14 表16

注:当数码压机需求小于10%时按10%运行(即单开数码一台压缩机时,数码压缩机最小必须按总容量10%所对应的压缩机运行百分比运行),当容量需求大于90%小于95%,机组按95%运行。当容量需求大于95%,机组按100%运行。

2.6 融霜程序

2.6.1 融霜起始条件

A蒸发温度Tf≤-2℃B(外气温度Ta)-(蒸发温度Tf)≥8℃(可调4~20℃)

C分下列两种条件:

当室外温度≥5℃时,制热运行并且上次融霜结束时间累计≥25分钟 当室外温度<5℃时,制热运行并且上次融霜结束时间累计≥20分钟 同时满足以上A、B、C、三条件,便开始融霜

2.6.2 融霜结束条件

冷凝温度(翅片温度)≥12℃(可调6~30℃)

(或融霜时间)≥5分钟,两者条件之一满足便结束融霜

2.6.3 双制冷系统的除霜(公用风系统、联合除霜)

双系统若有其中一个系统符合融霜起始条件,两个系统即同时进行融霜。先满足融霜退出条件的系统,该系统所有压缩机停机等待,另外一个系统满足融霜退出条件时直接转为制热运行。而等待的那个系统压缩机必须要满足以下三个条件才再次开启:

条件1、另外那个系统已经退出化霜转为制热运行或者因故停机; 条件2、压缩机的停机时间满足最短停机时间要求。 条件3、能量需求要其开启。

但如果是数码压缩机系统等待,那么数码压缩机在满足最短停机时间要求后都将开启。

如果达到融霜条件时只有部分压缩机运行,则进入融霜时,所有压缩机开启参与融霜。融霜结束后,根据总能量需求重新开启压缩机(但如果数码压缩机所在系统先结束融霜,处于待机状态,则数码压缩机必须开启)。

2.6.4 除霜时数码涡旋压缩机及电子膨胀阀调节

进入融霜程序后,数码涡旋压缩机按照100%电子膨胀阀开度固定在480步运行。如果数码压缩机所在系统先结束融霜在等待时,其开度也一直保持480步,直到数码压缩机系统的数码压缩机开启后48秒后其开度改为300步,其压缩机运行3分钟后,电子膨胀阀根据过热度自动调节(见电子膨胀阀的调节程序部分)。 2.6.5 风机的动作

在进入融霜后,风机停,当2个系统均达到退出融霜条件时,风机开启;当一个系统退出融霜等待,另外一个系统化霜过程中出现故障停机,那么风机在这个系统出现故障后马上开启。 2.6.6 四通阀的动作

在满足融霜条件时,两个系统四通阀转向,进入融霜运行。在一个系统达到结束融霜条件时,该系统压缩机停机等待,直到该系统压缩机重新开启后5秒四通阀转向;另外一个系统四通阀在风机开启5秒钟后转向。

2.7 辅助电加热控制

(此为选配功能,需要另外增加一块辅助板来实现,原来该功能的接口用于风机调速) 热泵机组冬天运行时,为补偿制热量不足,运行辅助电加热。 辅助电加热运行条件: A:环境温度<12℃

B:回水温度<设定值-6℃

满足以上A,B两条件,启动辅助电加热,

Page 16 of 37

编 号 版 本 发布日期

AP1205-CSS01 0.0 当(回水温度)≥设定值(回水温度)-4℃,或(环境温度)≥14℃时关闭辅助电加热; 备注:辅助电加热在关闭后需等待90秒后才能再次开启。

2.8 油平衡程序

2.8.1 油平衡循环时采取的动作

(1) 与数码并联的一台定容量压缩机停机。 (2) 数码压缩机按照100%运行。 (3) 以上(1)和(2)运行3分钟以上。 2.8.2 进入油平衡循环的条件

与数码压缩机并联的定容量压缩机处于开机状态,并且同时数码压缩机持续在部分负荷运行状态(≤90%)运行,油平衡循环每50分钟运行一次。

2.9 风机调速

风机调速只有在制冷模式下起作用,当室外coil(两者取高值)温度低于38℃时,室外风机运行低速风运行。当室外coil 温度(两者取高值)高于45℃时,机组高速风运行。

在开机后5分钟之内,风机处于高速状态。之后根据coil液管温度判断。 3 本地/遥控开关机

用一个开关用来设置机组脱离开手操器后可以进行开关机控制,在此控制方式下,各种保护功能仍然有效。闭合为开机,断开为关机,与手操器双联控制(用全关键OFF关机)。

4 保护控制和故障处理

4.1 水泵保护控制、水流、水压差开关故障报警

水泵启动后检测水流保护开关输入状态,在水泵运行过程中若发生断水保护开关动作(开路),则延续20秒立即显示断水故障,并停止水泵及机组的工作。机组运行过程中,出现该故障则延时5秒,立即显示断水故障,并停止水泵及机组的工作。

发生报警时,机组被锁定,压缩机、水泵均应停止并关机。 当故障被排除后,机组需手动复位,重新开机。 4.2 风机故障保护控制、电源故障、外部连锁

当机组在任何模式下运行,若发生以上故障(开路),则延时2秒显示故障并停该机组所有压缩机,水泵则在10秒后停止工作。如果机组没有开启则不能开机,出现故障,显示故障,当故障消除后,需要手动复位、重新开机。

4.3 压缩机高压保护、过载保护控制

任何一个系统在运行前,如果该系统有压缩机高压保护或过载保护,则2秒后显示故障,该系统不能开启。如果另外一个系统正常,该系统能开启运行。如果另外一个系统也出现故障不能开启,则整个机组不能开启。显示相应故障。

在任何模式下运行如果有个系统出现以上故障,则在2秒后显示故障,并停该系统的所有压缩机,如果另外一个系统正常运行,则风机正常运行,显示机组和该系统处于运行状态,但有故障系统显示停止状态,并显示故障。如果另外一个系统也出现故障,需要停机,则机组全部停机,显示相应的故障。

该故障恢复后需手动复位。如果停机了则需重新开机。 4.4 低压保护控制

Page 17 of 37

编 号 版 本 发布日期

AP1205-CSS01 0.0 在系统运行前出现低压开关保护,则10秒后显示故障,该系统不能开启。如果另外一个系统正常,该系统能开启运行。如果另外一个系统也出现故障不能开启,则整个机组不能开启。显示相应故障。

在系统刚开启、融霜结束后待机或融霜结束后转换为制热运行的2分钟内,屏蔽低压开关判断。一个系统的低压保护不影响另外一个系统的开启与运行。

在正常运行的过程中如果一个系统出现该故障,则在10秒后停该系统的所有压缩机。如果另外一个系统正常运行,则风机正常运行,显示该系统运行,而有故障的系统显示不运行,并显示故障。如果另外一个系统也出现故障,需要停机,则机组全部停机,显示相应的故障。

该故障恢复后需手动复位。如果停机则需重新开机。

在融霜过程中如出现开关动作,但不表示故障,该系统能重新进入制热运行。 4.5 防频繁启动控制

机组任何时刻的操作及运行过程中始终保证同一台压机启动时间间隔不少于三分钟,计时满足三分钟条件,允许第二次启动压机(机组处于温控停机状态后启动也不例外)。同样,水泵有一分钟延迟防频繁启动保护。多台压缩机启动时,有1分钟延迟间隔(参照启动程序)。任何情况下,不允许两台压机、压机与水泵同时启动。 4.6 过冷保护

在制冷情况下,当出水温度≤Tset1+1℃(Tset1为防冻设定)时,总容量禁止上升;出水温度≤Tset1 …… 此处隐藏:3249字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

YDAC控制系统说明V1.02 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453252.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)