来源:网络收集 时间:2026-03-06
导读: 编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 5 线控器的显示与设置 5.1 操作键与显示屏描述 ON/OF-A F - C B 图5 (A)显示区域 (B)按键操作区域 (C)此处可打开翻盖 设定操作完成后,便可重复使用。 · 要查看操作健部分

编 号 版 本 发布日期

AP1205-CSS01 0.0 5 线控器的显示与设置 5.1 操作键与显示屏描述

ON/OF-A F - C B 图5

(A)显示区域

(B)按键操作区域 (C)此处可打开翻盖

设定操作完成后,便可重复使用。

· 要查看操作健部分,可利用手操器中间靠右的把手,将盖拉开。 · 当出现显示内容时,表示手操器已接通电源。当出现“COMMUNICATING”时表示机组已联网 !注意:手操器的电源由室外主机控制板上连接12V DC。 5.1.1 操作键部份 ON/OFF-- 11 4 210 312 113 514 6789图6 (1)“时刻设置”键 总掣 OFF温度设置 时刻设置 显示选择 复位切换 功能1运转切换 风速 功能2 除霜 换气 可设定定时开关机模式及时间,调校日期时钟和地址参数设置等。 Page 21 of 37

编 号 版 本 发布日期

AP1205-CSS01 0.0 (2)“温度设置”键

可设置温度参数值及设置B区显示对象。

(3)“总掣 OFF”键

按下此键可关所有联网的机组和风机盘管的风扇。

(4)“显示选择”键

此键用于温度显示。

(5)“ ”键

这两个键用来设定室温 以摄氏1度作为设定单位。

(6)“上、下”键

用以改变设置值或各页显示的状态值 (配合1、2、4键使用)。

(7)“运转切换”键

用于改变系统运转工况,每按一次可在“制冷/制热/自动/循环”三种状态循环切换。此键只在主机关机情况下才有效。

(8)“风速”键,用以选择室内风机的高、中、低风速。 (9)“除霜”键,用以进行强制除霜。 (10)“复位/切换”键

切换/复位键,用于湿度与CO2浓度的切换(仅对3PH-200E+有效)/故障复位、滤网清洗后复位。

(11)“ON/OFF”键,

对本单元(房间内)进行开或关, 运行键按下后,LED指示灯变绿, 表示系统已运行,再次按下后, LED变红,表示系统停止。

(12)“功能1”键

RESERVED。

(13)“功能2”键

RESERVED。

(14)“换气”键

RESERVED。

5.1.2 显示屏部份

Page 22 of 37

编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 H I J K L MNOP Q A B C D :№:??? A. F G E ZY 图7 注:为了方便说明,显示屏上的灯全部亮起,此现象不会在实际情况中出现。 “日期、时间”显示 显示当前日期、时间 B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X.

指明1区显示数值为室内温度或水温 1区数值显示 在参数设置时,显示项目数 2区数值显示,水温、设定值、湿度或CO2浓度 此段亮起,表明此时正在进行温度参数设置 此段亮起,表明此时正在进行时间参数设置 此段亮起,表示2区数值显示为湿度 表示手操器的地址

亮起表示循环水泵或送风机已经运行 显示送风机速度设定值(指风机盘管) 表示系统运行在制冷状态 显示送风机运行摆风及速度 表示系统运行在制热状态

表示系统运行在自动运行状态 表示机组此时有故障发生

表示系统运行在循环状态(主机未开) RESERVED RESERVED RESERVED

表示机组需进行维修 表示机组正进行除霜操作

表示压缩机正在运行。1、2、3表示压缩机机号;风机表示冷凝风机。 表示手操器与主板的通讯状态

Page 23 of 37

? X№? RST W VU 编 号 版 本 发布日期 AP1205-CSS01 0.0 Y. Z. 亮起表示机组已设定定时开关机 表示2区数值的单位(湿度或CO2浓度) 5.2 开关机和模式设置 运转切换风速功能2除霜换气CDAON/OFF--1总掣OFF温度设置时刻设置显示选择复位/切换功能1图8 注:C:冷冻水出水温度,D:冷冻水回水温度 当C或D显示“FF”时,表示温度传感器故障。同时请参考3.5节显示选择。 5.2.1 开始操作 按下“ON/OFF”键 操作指示灯变绿,开始操作。(注:当用DI7远程开机时,指示灯不变绿,用总掣 OFF可以关机) 5.2.2 停止操作 按下“ON/OFF”键 操作指示灯变红,停止操作。

· 一旦将此键设定,以后只要按下“ON/OFF”键,便可重复同样的操作。 · 在操作时,在“ON/OFF”键上的操作指示灯会闪动。 5.2.3 选择操作模式

按下“运转切换”键

连续按下“运转切换”键,操作模式会不断由“制冷”、“制热”、“ 自动”、“循环”轮流替换。用户可以从显示屏上确认各种操作内容。

注意: 主机在运行状态下,按“运转切换”键无效。 制冷

按下“运转切换”键,直至显示屏上出现“ ”图标。 制热

按下“运转切换”键,直至显示屏上出现“ ”图标。 自动制冷/制热操作

如果“制冷”、“制热”同时兼备的系统,用户可以选择使用“自动制冷”、“自动制热”操作。

按下“运转切换”键,直至显示屏上出现“ ”图标。如配置IAQ系统又需要舒适运行,请用此模式!

循环

按下“运转切换”键,直至显示屏上出现“ ”图标。

Page 24 of 37

编 号 版 本 发布日期

AP1205-CSS01 0.0 当处于循环状态,此时,不管主机是否有故障,只开循环水泵,亦不检测故障。

有关自动操作

当处于自动操作时,机组内的微型计算机会根据外环境和设定温度间的关系,自动选择操作模式(制冷/制热)。转换操作模式的同时,机组亦会自动转换。外环境温度低于14.5℃时转为制热,外气温度高于等于21℃时转为制冷。(机器运转后,操作模式不再随外环境温度变化而变化)

Page 25 of 37

…… 此处隐藏:670字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
YDAC控制系统说明V1.02 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453252.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)