3.4安全组织技术措施

? 严格遵守各项安全工作规程,执行现场作业“十个规定动作”和“作业表单”,按照施工方案做好安全及防范措施,确保安全施工,确保不发生安全事故、营销事故以及客户投诉服务事件,因管理不善造成的安全和质量事故

? 驾驶车辆时必须遵守交通规则,安全行驶。

? 施工前必须办理完相关正式许可手续,采取一切安全措施,做足安全工作后,才进行工作。

? 进入施工现场的人员必须佩戴安全帽,穿好工作服,严禁穿拖鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。

? 在施工现场,应做好保安、防火、防盗工作。防止施工材料,工具仪器的损坏、遗失、被盗。

? 工程中使用的工器具,使用前必须经过检查和试验,未经检查、试验的工器具,严禁在工程中使用。

? 在任何时候,都必须树立安全第一的思想,当进度和安全生产发生冲突时,必须坚持安全第一。

? 认真核对工作地点、设备、端子的资料。

? 工作场地周围及巡检路线两旁要用围栏围住,应悬挂醒目的警告标志。 ? 在施工现场设立明显的施工标志,并在施工场地周围设置围栏和警告标志,提醒施工人员注意安全,防止与施工无关的人员进入现场。

? 施工期间不得擅自移开场地遮栏网,需移动时,必须征得当值负责人同意派人守候可移开,但应及时将遮栏固定恢复原状。

? 在站内不得举起工具,拿起或搬运工具时工具不得高过头顶。 ? 施工期间,施工人员不得攀爬高压设备,不得触摸带电设备,与运行设备保持(220kV 3米、110kV 1.5米、10kV 0.7米)的安全距离。

? 施工人员在场内施工必须服从管理人员安全管理,并接受监督,本公司必须加强现场施工管理,如有违反站内规定的行为,必须立即停止施工作业,并对违规人员进行处罚。

? 施工前必须核对图纸、勘察现场,对现场周围的带电部位,大型施工机具的行走路线和工作位置以及施工构成障碍的物体等核查清楚。

? 施工人员持有效的进站(网)《工作许可证》或电工证上岗。

36

? 不使用童工和不适应施工现场要求的老、弱、病、残人员进场施工。 ? 施工人员按规定穿棉质工作服、穿电工绝缘鞋、戴安全帽。禁止穿拖鞋、凉鞋工作;禁止赤脚、赤膊或穿湿衣服、湿鞋子工作。

? 开工前检查施工人员精神状态,如发现精神不振和酗酒现象,禁止其参加工作。

? 施工前对安全工用具和工器具认真检查,严禁使用不合格的安全工具。 ? 自备施工所需的施工用具和安全工器具,不擅自动用电房内设施。 ? 服从命令听从指挥,工作现场不打闹、不饮食、不吸烟。

? 工作负责人在开工前向工作班全体成员进行现场安全措施、带电部位和注意事项等安全技术措施交底。施工人员在施工时互相监督、互相提醒,防止误碰带电设备。

? 在得到工作负责人开始工作的命令后才开工作业。安全措施完全实施。 ? 施工前检查安全措施是否足够,安全措施不足够时,做补充,接地保护不足够时,增设临时接地线。

? 高压验电和装拆接地线必须由两人进行。 ? 高压验电

必须戴绝缘手套。验电前,应将验电器先在带电体上试验一

下,证明验电器良好,然后在停电设备的接地部位验电。

? 在证明工作设备确已无电后,应立即装设接地线,并三相短路,接地线一定要装牢固可靠。

? 装设接地线必须先接地端,后接导体端,拆卸接地线顺序与此相反,装拆接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套。

? 对一切停电或备用电气设备,在未经验明无电前,均视为有电,高压保持0.7米的安全距离,低压不准用手触及。

? 电器或线路拆除后,可能来电的线头,必须及时用绝缘胶布包扎好。 ? 高压导电部分发生接地故障时,不接近故障点,保持安全距离,室内为4~5米。室外为8~10米,处理接地故障时,穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

? 在带电设备周围严禁使用金属尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

? 敷设线缆,要防止线缆损伤、割伤,不猛拉猛拽,防止损伤周围其它电缆。

37

? 在穿插电缆时用绝缘胶带包好电缆头。

? 施工时要防止对室内的设备造成较大振动,防止损坏周围其它设施。 ? 在配电室内工作,凡遇到设备运行异常时,不论与本身工作是否有关,立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。

? 在带电的配电屏内工作,扳手、螺丝批等工具应缠以绝缘电胶,防止跌落在电器上引起短路;勿误碰配电屏内带电设备。

? 在配电室内开挖孔洞,必须提前准备好封堵材料及做好其它准备工作,敷设完毕,及时封堵,并经计量中心人员对有关孔洞封堵情况进行验收。

? 在高压室内搬动梯子、管子等长物,应由两人放倒搬运,并注意与带电部分保持足够的安全距离。

? 在配电房内工作,如遇电气设备着火,应立即断开其电源,然后用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,严禁用水灭火。

? 高低压配电室的通道禁止堆放杂物,保持畅通。 ? 送电前检查接地线是否全部拆除。

? 每天工作结束前,全面清理施工现场,由施工负责人进行检查,保证不遗留工具、图纸、材料及包装物及垃圾在设备运行区,确保施工现场整洁。

? 文明施工,采取一切合理措施,保护周围的环境。 ? 要防止走错间隔,严格按照工作地点进行工作。

? 要防止造成交、直流回路接地或短路,现场工作人员严禁触碰交、直流电路。

? 要防止不使用插头而用导线插入插座用电,只使用带插头的导线进行施工。

3.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

为确保施工过程不发生人身事故,我们将现场环境进行危险点分析,并制定危险点控制处理措施 序号 危险点 控制措施

38

1 准备工作不充1)组织施工人员学习施工方案、进行技术交底及安全分、对工作任交底、办理各种手续; 务及作业现场2)根据工作任务,合理分工、备好工具材料; 不了解 3)勘察施工现场,根据现场情况确定工作时应采取的安全措施。 2 邻近带电部位 1)邻近带电部位应有明显的标示,并在施工设备周围设临时遮栏; 2)工作过程中,应加强监护,必要时应设专人监护。 3 安装结束工安装结束应认真清点工具,对设备全面进行复查,防止具、短接线等设备上遗留有异物;设备调试后设备应及时恢复到原始异物遗留在设状态。 备上,造成投运送电时短路或误操作 4 高处作业人员高处作业人员应系好安全带,安全带应系在结实牢固的摔跌或高处落构件上,严禁系在支柱瓷瓶上;脚手架应安装牢固,跳物误击人员和板应牢固地固定在检修架上,使用前应经工作负责人认设备 真检查无误后,人员方可上架;在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时必须使用安全带;高处作业时应使用工具袋;较大的工具和拆下的零部件应安放牢固或放置地面;不准将工具及材料上下投掷,应使用绳索系牢后传递;施工人员应带好安全帽;应使用有防滑措施的梯子并有专人扶持,不得肩扛重物上下梯子,人员站在梯子上时不得移动梯子;未取得登高证的辅助工,不得从事高处作业;高处作业下部严禁人员行走或逗留,不得立体交叉交叉作业。 5 6 各种手续不全 严格执行安全施工作业票、班前会制度。 穿越临时遮栏 1、加强监护,严禁穿越临时遮栏,严禁更改安全措施。

39

2、每日复工前应核对现场安全措施。 7 工作 …… 此处隐藏:1393字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

低压集抄改造施工方案(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453235.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)